Bonjour.
Ma chaudière, après mise en service par mon prestataire, est tombé en panne 48h après sa mise en route.
La chaudière est équipée d'un module régulation automatique Siemens RVA 53140.
La chaudière s'est mise en route.
Nous nous sommes aperçu que les radiateur étaient intouchable tant leur température était élevée.
En approchant de la chaudière, le témoin de température était bloqué à 120° , la chaudière est arrêté.
Depuis elle ne démarre plus . Le régulateur a l'air de fonctionner.
Mais les tests des sorties sont inopérante (ligne 51).
Aucun des équipements : brûleur circulateur chauffage et ECS ne s'enclenche comme avant la panne.
Lorsque je redémarre la chaudière, la séquence init abouti à l'affichage d'un message "er" qui ne reste pas affiché.
La notice me renvoie vers une ligne de commande 50 inexistante pour lire un code erreur.
Pourriez-vous m'aider à comprendre ce qui s'est passé et me donner des conseils pour la dépanner.
Éventuellement, reconsidérer la chaudière sans le module de régulation, mais là je n'ai pas le processus, j'ai acheté la chaudière dans cette configuration.
Dans cette attente. Merci d'avance.
Ma chaudière, après mise en service par mon prestataire, est tombé en panne 48h après sa mise en route.
La chaudière est équipée d'un module régulation automatique Siemens RVA 53140.
La chaudière s'est mise en route.
Nous nous sommes aperçu que les radiateur étaient intouchable tant leur température était élevée.
En approchant de la chaudière, le témoin de température était bloqué à 120° , la chaudière est arrêté.
Depuis elle ne démarre plus . Le régulateur a l'air de fonctionner.
Mais les tests des sorties sont inopérante (ligne 51).
Aucun des équipements : brûleur circulateur chauffage et ECS ne s'enclenche comme avant la panne.
Lorsque je redémarre la chaudière, la séquence init abouti à l'affichage d'un message "er" qui ne reste pas affiché.
La notice me renvoie vers une ligne de commande 50 inexistante pour lire un code erreur.
Pourriez-vous m'aider à comprendre ce qui s'est passé et me donner des conseils pour la dépanner.
Éventuellement, reconsidérer la chaudière sans le module de régulation, mais là je n'ai pas le processus, j'ai acheté la chaudière dans cette configuration.
Dans cette attente. Merci d'avance.
24 octobre 2023 à 23:16
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne chaudière fioul Atlantic pluton duo 6032
Bonjour.
Si la chaudière est réellement montée à 120°C, c'est l'aquastat de sécurité "110°C" qui s'est déclenché.
Avant de le ré enclencher manuellement il faut vérifier pourquoi il s'est déclenché !!!
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si la chaudière est réellement montée à 120°C, c'est l'aquastat de sécurité "110°C" qui s'est déclenché.
Avant de le ré enclencher manuellement il faut vérifier pourquoi il s'est déclenché !!!
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2023 à 16:15
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne chaudière fioul Atlantic pluton duo 6032
Bonjour Mario. Merci d'avance pour le temps pris pour analyse et première réponse.
Réponses et commentaires :
Avant de le ré enclencher manuellement il faut vérifier pourquoi il s'est déclenché !!! Impossible de ré enclencher manuellement, le brûleur n'est pas alimentée.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Atlantic pluton duo 6032. Type B23-C13-C33; Numéro de série : P8NL50901864, année d'après son premier propriétaire 2019.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?radiateur et eau sanitaire
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?oui elle est ok
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui ouvert
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Photo jointe à priori siemens
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?salle de séjour
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? ???? Je suis en Vendée.
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?110 m²
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?chaudière fioul
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ? Photos jointes avec état de l'installation après séquence démarrage. J'ajoute que le message "er", ne reste qu'un bref instant visible. J'ai réalisé des tests des sorties : chaudière, circulateur chauffage et sanitaire = aucune réponse. Quand je passe en manuel, le thermostat d'ambiance affiche "off".
La doc du rva 53140 Siemens est disponible sur internet.
Cordialement
Solober
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Réponses et commentaires :
Avant de le ré enclencher manuellement il faut vérifier pourquoi il s'est déclenché !!! Impossible de ré enclencher manuellement, le brûleur n'est pas alimentée.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Atlantic pluton duo 6032. Type B23-C13-C33; Numéro de série : P8NL50901864, année d'après son premier propriétaire 2019.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?radiateur et eau sanitaire
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?oui elle est ok
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui ouvert
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Photo jointe à priori siemens
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?salle de séjour
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? ???? Je suis en Vendée.
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?110 m²
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?chaudière fioul
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ? Photos jointes avec état de l'installation après séquence démarrage. J'ajoute que le message "er", ne reste qu'un bref instant visible. J'ai réalisé des tests des sorties : chaudière, circulateur chauffage et sanitaire = aucune réponse. Quand je passe en manuel, le thermostat d'ambiance affiche "off".
La doc du rva 53140 Siemens est disponible sur internet.
Cordialement
Solober
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






25 octobre 2023 à 20:09
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Panne chaudière fioul Atlantic pluton duo 6032
Bonjour.
Nous avons trouvé la source du problème :
Le thermostat de sécurité protégé par une capsule vissée en façade (à droite du tableau de bord) est HS.
En court-circuitant le contact, la chaudière a démarré.
Il reste un problème à régler : la sonde de température chauffage (sonde thermique filaire), a du être déplacée pour être associée aux sondes du corps de chauffe pour que la température mesurée colle avec la réalité et stoppe la chaudière à partir de la consigne.
Nous allons changer le thermostat de sécurité.
En attendant, nous mettrons sur "off" la chaudière la nuit et lorsque nous nous absentons.
Merci encore. A ceux qui se sont penchés sur ce problème.
Cordialement.
Solober
Nous avons trouvé la source du problème :
Le thermostat de sécurité protégé par une capsule vissée en façade (à droite du tableau de bord) est HS.
En court-circuitant le contact, la chaudière a démarré.
Il reste un problème à régler : la sonde de température chauffage (sonde thermique filaire), a du être déplacée pour être associée aux sondes du corps de chauffe pour que la température mesurée colle avec la réalité et stoppe la chaudière à partir de la consigne.
Nous allons changer le thermostat de sécurité.
En attendant, nous mettrons sur "off" la chaudière la nuit et lorsque nous nous absentons.
Merci encore. A ceux qui se sont penchés sur ce problème.
Cordialement.
Solober
26 octobre 2023 à 20:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Conseils réglage chaudière fioul Atlantic Symeo Condens Duo 5000
- N°16931 : Bonsoir, J'ai quelques difficultés à trouver le bon réglage pour ma chaudière fioul installée il y a deux mois. La chaudière fonctionne très bien et nous chauffe parfaitement la maison mais je voudrais : 1) trouver...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Chaudière Atlantic Idra Condens Duo ne bascule pas en mode chauffage aléatoirement
- N°15526 : Bonjour à tous. J'ai fait appel à plusieurs chauffagistes depuis des mois pour un problème récurrent sur ma chaudière Atlantic Idra Condens Duo (ECS + chauffage). J'ai depuis, purgé le circuit avec une machine à...
- 4. Chaudière Atlantic Optima fioul en panne
- N°21364 : Bonjour, J'ai une chaudière Atlantic fioul Optima. Le brûleur ne veut pas démarrer et pour cause il reçoit du courant sur la phase et aussi le neutre. J'ai testé le courant qui arrive sur le tableau électrique de la...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 6. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 7. Erreur 32 PAC Atlantic Alfea extensa Duo A.I 6kW
- N°23395 : Bonjour. Je rencontre un problème depuis plusieurs mois sur ma PAC qui affiche le code erreur 32. Ce code signifie qu'il y a un problème avec la sonde de départ. Mon installation comporte 2 planchers chauffant et un...
- 8. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 9. Chaudière fioul en panne
- N°5221 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière fioul de marque Chappée, en effet, même après nettoyage du gicleur et du filtre du Venturi ma chaudière se déclenche aléatoirement, c'est à dire qu'une fois elle se déclenche...
- 10. Chaudière au fioul en panne après nettoyage
- N°994 : Bonsoir à vous, je découvre en ce moment votre site qui est génial, j'arrive à ma question : je viens de nettoyer ma chaudière de marque CHAPPEE NXR1 au fioul, j'ai démonté le brûleur type 2001, nettoyé le gicleur puis...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite