Bonjour.
Je dispose d'une très ancienne chaudière fioul de marque De Dietrich.
Sur le schéma de câblage, il est inscrit modèle 220T ou 2200T.
Je pensais que ce serait facile mais je ne suis pas du tout certain de moi-même pour brancher sur le bornier un thermostat d'ambiance 2 ou 3 fils analogique tout simple.
Sur le schéma de la chaudière, je retrouve bien le TCH (thermostat de chaudière), mais je ne comprends pas le schéma...
Si quelqu'un pouvait m'aider à trouver sur le bornier où relier le thermostat, je serais ravi.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je dispose d'une très ancienne chaudière fioul de marque De Dietrich.
Sur le schéma de câblage, il est inscrit modèle 220T ou 2200T.
Je pensais que ce serait facile mais je ne suis pas du tout certain de moi-même pour brancher sur le bornier un thermostat d'ambiance 2 ou 3 fils analogique tout simple.
Sur le schéma de la chaudière, je retrouve bien le TCH (thermostat de chaudière), mais je ne comprends pas le schéma...
Si quelqu'un pouvait m'aider à trouver sur le bornier où relier le thermostat, je serais ravi.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



24 octobre 2023 à 21:51
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Branchement thermostat analogique sur chaudière fioul De Dietrich
Bonjour.
Sur ce modèle de chaudière, si vous ne souhaitez pas percer le corps de chauffe il faut brancher le contact du thermostat d'ambiance pour qu'il coupe le circulateur de chauffage (la phase qui alimente le circulateur doit passer par le thermostat) : pas de pilotage de brûleur sinon prévoyez de remplacer la chaudière complète !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur ce modèle de chaudière, si vous ne souhaitez pas percer le corps de chauffe il faut brancher le contact du thermostat d'ambiance pour qu'il coupe le circulateur de chauffage (la phase qui alimente le circulateur doit passer par le thermostat) : pas de pilotage de brûleur sinon prévoyez de remplacer la chaudière complète !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2023 à 16:11
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Branchement thermostat analogique sur chaudière fioul De Dietrich
Bonjour, je vous remercie beaucoup pour votre réponse.
Je ne me sens pas capable de brancher le thermostat d'ambiance sur le circulateur, cela dépasse mes compétences.
J'ai opté pour un thermomètre relié à une prise d'alimentation relié en Bluetooth sur une app de téléphone qui allume ou éteint automatiquement la chaudière en fonction d'une température choisie.
Cela fonctionne à la perfection.
Bien cordialement.
Je ne me sens pas capable de brancher le thermostat d'ambiance sur le circulateur, cela dépasse mes compétences.
J'ai opté pour un thermomètre relié à une prise d'alimentation relié en Bluetooth sur une app de téléphone qui allume ou éteint automatiquement la chaudière en fonction d'une température choisie.
Cela fonctionne à la perfection.
Bien cordialement.
29 octobre 2023 à 20:35