Bonjour,
J'ai une chaudière Atlantic fioul Optima. Le brûleur ne veut pas démarrer et pour cause il reçoit du courant sur la phase et aussi le neutre.
J'ai testé le courant qui arrive sur le tableau électrique de la chaudière pas de soucis.
Si vous avez une idée de la panne cela m'aiderait énormément, pour info j'ai effectué un essai avec un brûleur neuf et c'est pareil.
Merci.
J'ai une chaudière Atlantic fioul Optima. Le brûleur ne veut pas démarrer et pour cause il reçoit du courant sur la phase et aussi le neutre.
J'ai testé le courant qui arrive sur le tableau électrique de la chaudière pas de soucis.
Si vous avez une idée de la panne cela m'aiderait énormément, pour info j'ai effectué un essai avec un brûleur neuf et c'est pareil.
Merci.
22 septembre 2021 à 17:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Atlantic Optima fioul en panne
Bonjour Terrien Laurent !
Votre attitude devant cette panne est surprenante !
Vous supposez un problème électrique et vous remplacez le brûleur ? 
Branchez une ampoule à la place du brûleur et vérifiez si celle-ci s'éclaire.
Elle s'éclaire ? Problème au niveau du brûleur
Elle ne s'éclaire pas ? Le brûleur n'est pas en cause.
Comme vous ne précisez ni le modèle ni le type de votre chaudière il n'est pas aisé de vous aider !
Cordialement.
Martien-071
Votre attitude devant cette panne est surprenante !


Branchez une ampoule à la place du brûleur et vérifiez si celle-ci s'éclaire.
Elle s'éclaire ? Problème au niveau du brûleur
Elle ne s'éclaire pas ? Le brûleur n'est pas en cause.
Comme vous ne précisez ni le modèle ni le type de votre chaudière il n'est pas aisé de vous aider !
Cordialement.
Martien-071
22 septembre 2021 à 19:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Atlantic Optima fioul en panne
Bonsoir,
Si votre brûleur est bien alimenté en 230 Volts sur la fiche européenne, en tenant la fiche arrivant de la chaudière vos devez avoir (en partant de la droite les trois connexions noires) :
- En 1 la Phase,
- En 2 la Terre,
- En 3 le Neutre,
Jusque là tout est normal !!!
- En 4 et 5 la chaine thermostatique (vérifiez que le contact est bien fermé, la continuité, avec un multimètre),
- En 6 S3 renvoi de défaut coffret (si utilisé),
- En 7 B4 renvoi compteur horaire (si utilisé).
Quelle est la marque, le type de votre brûleur fioul ?
Selon sa version votre problème peut-être dû à :
- Aquastat de surchauffe de la chaudière déclenché,
- Aquastat de régulation (ECS, maintient CDC ou chauffage) HS,
- Boitier de gestion de priorité ECS HS (selon option de votre chaudière),
- Réchauffeur du brûleur HS s'il en est équipé.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si votre brûleur est bien alimenté en 230 Volts sur la fiche européenne, en tenant la fiche arrivant de la chaudière vos devez avoir (en partant de la droite les trois connexions noires) :
- En 1 la Phase,
- En 2 la Terre,
- En 3 le Neutre,
Jusque là tout est normal !!!
- En 4 et 5 la chaine thermostatique (vérifiez que le contact est bien fermé, la continuité, avec un multimètre),
- En 6 S3 renvoi de défaut coffret (si utilisé),
- En 7 B4 renvoi compteur horaire (si utilisé).
Quelle est la marque, le type de votre brûleur fioul ?
Selon sa version votre problème peut-être dû à :
- Aquastat de surchauffe de la chaudière déclenché,
- Aquastat de régulation (ECS, maintient CDC ou chauffage) HS,
- Boitier de gestion de priorité ECS HS (selon option de votre chaudière),
- Réchauffeur du brûleur HS s'il en est équipé.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
22 septembre 2021 à 19:51
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Atlantic Optima fioul en panne
Merci pour vos réponses, la marque du brûleur Riello 40g Millenium.
Dans l'attente de vous lire, merci.
Dans l'attente de vous lire, merci.
22 septembre 2021 à 20:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne chaudière fioul Atlantic pluton duo 6032
- N°23432 : Bonjour. Ma chaudière, après mise en service par mon prestataire, est tombé en panne 48h après sa mise en route. La chaudière est équipée d'un module régulation automatique Siemens RVA 53140. La chaudière s'est mise...
- 2. Câblage et réglage chaudière fioul Franco-Belge Atlantic optima GLS
- N°20099 : Bonsoir, Suite au changement de quelques éléments de ma chaudière à double service (suite à une ânerie de ma part : branchement d'un programmateur directement sur le brûleur), j'ai fini par faire éclater la soupape de...
- 3. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 4. Chaudière fioul en panne
- N°5221 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière fioul de marque Chappée, en effet, même après nettoyage du gicleur et du filtre du Venturi ma chaudière se déclenche aléatoirement, c'est à dire qu'une fois elle se déclenche...
- 5. Problème chaudière Atlantic optima 4130 disjoncte à 40°
- N°15124 : Bonjour, Je viens d'installer une chaudière Atlantic optima 4130 avec un régulateur RAX 531, je pense avoir mis la sonde à plongeur au bon endroit, quand la température arrive à 40° cela fait disjoncter le compteur, j'ai...
- 6. Chaudière au fioul en panne après nettoyage
- N°994 : Bonsoir à vous, je découvre en ce moment votre site qui est génial, j'arrive à ma question : je viens de nettoyer ma chaudière de marque CHAPPEE NXR1 au fioul, j'ai démonté le brûleur type 2001, nettoyé le gicleur puis...
- 7. Panne chaudière Atlantic Perfinox 4100
- N°20615 : Bonjour, J'ai depuis peu un souci avec ma chaudière Gaz Perfinox 4100 équipée d'une carte Siemens LMU64. Après avoir fait du sanitaire elle ne repasse pas en mode chauffage. Les relais de la carte font du bruit et ça...
- 8. Panne avec le brûleur à fioul
- N°839 : Mon brûleur ne se déclenche pas, il n'y a pas d'étincelle alors que le gicleur est neuf.
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 10. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite