Installation thermostat sans fil Honeywell home T3R
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
24150
Question Forum Chauffage : Installation thermostat sans fil Honeywell home T3R
Bonjour.
Je souhaite installer un thermostat sans fil Honeywell T3R à la place d'un ancien thermostat filaire de la même marque assez vieux.
Il n'y a que 2 fils qui sortent du mur.
Je les branche sur le boîtier comme ce qu'il y avait avant c'est à dire bornes A et B, pas de led de tension ni rien.
Y a t'il une manipulation autres à faire ?
La chaudière à gaz en question est de marque Chaffoteaux.
Je vous transmets en photos le branchement initial et celui refait avec les 2 thermostats en question.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je souhaite installer un thermostat sans fil Honeywell T3R à la place d'un ancien thermostat filaire de la même marque assez vieux.
Il n'y a que 2 fils qui sortent du mur.
Je les branche sur le boîtier comme ce qu'il y avait avant c'est à dire bornes A et B, pas de led de tension ni rien.
Y a t'il une manipulation autres à faire ?
La chaudière à gaz en question est de marque Chaffoteaux.
Je vous transmets en photos le branchement initial et celui refait avec les 2 thermostats en question.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 octobre 2024 à 17:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Installation thermostat sans fil Honeywell home T3R
Bonjour.
Les deux fils existant correspondent à la commande pour piloter votre chaudière.
Votre ancien thermostat comme le nouveau ont un interrupteur On/Off qui active la mise en route de la chaudière selon la température ambiante demandée.
Si vous avez bien raccordé le fils noir et marron, qui étaient sur les bornes A et B, sur les bornes A et B de votre thermostat connecté, il ne faut pas oublier de rajouter une alimentation électrique (230Volts) sur les bornes Terre, Neutre et L de votre nouveau thermostat.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Les deux fils existant correspondent à la commande pour piloter votre chaudière.
Votre ancien thermostat comme le nouveau ont un interrupteur On/Off qui active la mise en route de la chaudière selon la température ambiante demandée.
Si vous avez bien raccordé le fils noir et marron, qui étaient sur les bornes A et B, sur les bornes A et B de votre thermostat connecté, il ne faut pas oublier de rajouter une alimentation électrique (230Volts) sur les bornes Terre, Neutre et L de votre nouveau thermostat.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 octobre 2024 à 12:28