Question Problèmes Chauffage : Régler thermostat AD304 De Dietrich

ultra77
Membre inscrit
ultra77
3 messages
Bonjour à tous.

Comment allez-vous ?

Après plusieurs essais tout seul, je suis un peu perdu, c'est pas faute d'avoir essayé.
Je possède une chaudière De Dietrich à condensation Vivadens MCR 24/28kW avec sonde extérieure.
Chauffage : radiateur en fonte.
Température chauffage chaudière réglée à 75°.
Je cherche à régler mon thermostat d'ambiance AD304 de Dietrich.

Celui-ci est réglé à 20°, mais la chaudière tourne presque tout le temps, alors que la température est arrivée à 20° comme demandé. Problème de courbe de chauffe peut-être.
J'ai regardé dans les réglages, pour moi c'est assez vague je vous l'avoue.

- Courbe de chauffe : T° ext haute : 19
T° chaud min 20
T° chaud max 80

- Correction température ambiance : valeur 3
- lim. chauf jour : 20°
- lim. chauf nuit : 10°
- mode confort activé

- type de régulation : INT (température ambiante) activé alors que j'ai une sonde extérieure ?
ext + int désactivé
ext + int-virt désactivé
J'espère avoir bien détaillé.

Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de me répondre, de m'expliquer et me conseiller.
13 décembre 2022 à 16:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Régler thermostat AD304 De Dietrich

joel166
Membre inscrit
joel166
3 messages
Bonjour.
Activer le mode étendu du thermostat, plus de menu.
INT c’est la régulation par défaut qui tient compte en principe aussi de la sonde extérieure pour optimiser au maximum la relance (anticipation) de la chaudière.
Je pense que les réglages chaudières sont par défaut d’usine.
Quels sont les réglages de la courbe de chauffe du thermostat ? (Temp ext haut – temp ext basse – temp chaud min – temp chaud max)
Après ici il fait -1°c, ma chaudière modulante Twineo tourne presque tout le temps, mais à puissance très faible 5%.
Cordialement.
14 décembre 2022 à 21:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Régler thermostat AD304 De Dietrich

ultra77
Membre inscrit
ultra77
3 messages
Bonjour.

Tout d'abord, merci a vous de prendre le temps de me répondre et de m'aider dans ma démarche.
Donc je reste en INT qui prend en charge la sonde extérieur, car il y'a aussi ext + int ,
ça peut porter a confusion.

voici les paramètres actuelle de la courbe de chauffe du thermostat :

T°extérieure haute : 20°
T° chaudière min :20°
T° ext basse : -10°
T° chauffiere max : 80°

correction T° ambiance : 5 ( je vois pas trop quelle valeur mettre et sur quoi sa joue exactment ..
limitation chauf jour :20°
limitation chauf nuit : 15°
Sachant que sur ma chaudière, j'ai mis température de départ (P1)à 65°.

Donc, même quand la température de consigne est atteinte, la chaudière continue de réguler ?
Merci encore à vous.
15 décembre 2022 à 17:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Régler thermostat AD304 De Dietrich

joel166
Membre inscrit
joel166
3 messages
Bonsoir.

Votre chaudière elle peut fonctionner sans thermostat et elle possède donc sa propre courbe de chauffe, par précaution je règle la courbe de chaudière toujours supérieure a celle du AD304 pour éviter que la courbe de chauffe de la chaudière vienne interférer avec la courbe de l’AD304.
Actuellement votre courbe de chauffe chaudière est inférieur a la courbe de chauffe de l’AD304 !
Si vous modifier P1 comme vous avez fait à 65°C, attention vous modifier la courbe de chauffe de la chaudière , les modifications de courbe de chauffe sont a réaliser que sur l’AD304.

AD304 par défaut :
T°extérieure haute : 20°
T° chaudière min :20°
T° ext basse : -10°
T° chaudière max : 80°

Chaudière par défaut :
T°extérieure haute : 20° P28 à modifier, passer a 30°C
T° chaudière min :20° P27 (0 à 60)
T° ext basse : -15 P29 à modifier, passer -10°C (comme pour AD304)
T° chadiere : max : 75° P1 (20 a 85) a modifié passer a 85°C

Correction T° ambiance, c’est un décalage de la courbe de chauffe.
Perso j’ai mis a 1 , car 0 n’est pas possible et 6 par défaut sur le AD304
Exemple en théorie :
Suivant un réglage de la courbe de chauffe de l’AD304 pour une temp. ext de 0°C , l’eau doit être a 60°C
La température réelle de la pièce 15°C, consigne du thermostat mis a 20°C, correction T ambiance a 2
Ce qui donne (20-15)*2=10
L’eau de la chaudière sera de 60+10=70°C

6 modes de régulation possible et ce n’est pas des plus simple a comprendre.

EXT + INT (régulation seule sur la température eau avec influence de la température du thermostat)
J’ai exclu ce type de régulation.
La chaudière se coupe uniquement lorsque la consigne de la température eau dans la chaudière est atteinte, cette température a obtenir est influencé par la correction T ambiance, et la température réelle de la pièce peut dépasser la consigne du thermostat.
Un véritable exemple :
Consigne de la température de la pièce réglée a 18°C et température affiché 18°C , la chaudière est en chauffe puissance 5% environ.
Je baisse la consigne de température a 16°C , la pièce est a 18°c, la chaudière reste en chauffe puissance 5%
Je reviens 4 heures après la pièce est a 18.5°C, la chaudière est toujours en chauffe puissance 5%
Je ferme les robinets des radiateurs, la température eau du corps de la chaudière augmente forcement, la chaudière s’arrête, la consigne eau est atteinte.

INT (régulation seule du thermostat) (mode par défaut)
Lorsque le thermostat atteint sa température réglée de la pièce, celui coupe la chaudière.
Sans sonde extérieure seule la température ambiante est prise en compte pour anticiper la relance de la chaudière d’après De Dietrich.
Avec sonde extérieure prise en compte de la température ambiante mais aussi de la température extérieure pour optimiser la relance de la chaudière d’après De Dietrich.
15 décembre 2022 à 23:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Régler thermostat AD304 De Dietrich

ultra77
Membre inscrit
ultra77
3 messages
Bonjour Monsieur ,
Merci de me répondre et de bien m'expliquer pour que je puisse comprendre, encore merci !lovelinessloveliness
J'ai changé les valeurs comme vous me l'avez conseillé.

AD304 par défaut :
T°extérieure haute : 20°
T° chaudière min :20°
T° ext basse : -10°
T° chaudière max : 80°

Chaudière par défaut :
T°extérieure haute : P28 passer a 30°C
T° chaudière min :20° P27 (0 à 60)
T° ext basse : P29 , passer -10°C (comme pour AD304)
T° chaudière : max : P1 passer a 85°C

Correction T° ambiance : mis à 1

Relevé de la chaudière à température de consigne 20° :
T1: T°aller chaud. 58°
T2 : T° retour chaud. 53°
T3 : T° chaud. 42°
T4 : T° ext. 3°

- Pour un réglage à P1 de la chaudière à 85°, ceci n'est pas trop élevé, car j'ai lu qu'au-dessus de 55°, ça ne condense plus ...
Ou c'est plutôt la température de départ et retour qu'il faut regarder ? Faut-il un écart entre le départ et le retour chauffage ou cela correspond bien ?
- De plus, avec les réglages effectués, température de consigne atteinte 20°, la chaudière tourne toujours et ne s'arrête jamais, normal pour vous ?
- Vu que j'ai des radiateurs en fonte, la température de 85°, c'est pour cela ? haute température.
Merci encore à vous.

Je voudrais juste bien l'optimiser pour avoir un bon réglage, et ne pas trop consommer de gaz.
17 décembre 2022 à 11:15
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage

Régler thermostat AD304 De Dietrich

joel166
Membre inscrit
joel166
3 messages
Bonjour.

Personne n’a pas la même maison, le même chauffage, les mêmes habitudes, c’est à chacun de trouver les bons réglages.
Comme la chaudière est équipée d’un AD304 celui-ci calcule d’après ses propres réglages à la place de la chaudière la consigne de température d’eau communiquée à la chaudière.
La chaudière ajuste en fonction de t1 et t2 sa puissance, à la suite des valeurs de t1, t2… sur ma chaudière est indiquée la puissance de chauffe en cours par Po et la température d’eau ciblée en cours indiquée par SP, je regarde ces valeurs.

//Pour un réglage à P1 de la chaudière à 85°, ceci n'est pas trop élevé…..
- La condensation c’est un écart de température entre départ et retour t1 t2
Le fait que votre chaudière soit à 85°C, cela correspond pour une température de -10°C.

//Vu que j'ai des radiateurs en fonte, la température de 85°, c'est pour cela ?
J’ai simplement ajusté pour que la courbe de chauffe de la chaudière soit toujours supérieure à la courbe de chauffe par défaut de l’AD304, ce qui n’était pas le cas afin d’éviter un conflit entre les deux courbes.

//De plus, avec les réglages effectués, température de consigne atteinte 20°, la chaudière tourne toujours et ne s'arrête jamais, normal pour vous ? Non, mais si vous baissez votre température à 19°C la chaudière s’arrête ?
Chez vous cela semble plafonné, mais peut-être que l’eau n’est pas suffisamment chaude pour atteindre la température de 20°C, ou que des robinets thermostatiques sur vos radiateurs soient fermés.

La courbe de chauffe donne les températures suivantes AD304 (réglages T° extérieur haute : 20° / T° chaudière min : 20° / T° ext basse : -10° / T° chaudière max : 80)
Temp. ext / Temp. eau
20 / 20,0 ici c’est le réglage actuel "bas"
15 / 30,0
10 / 40,0
5 / 50,0
0 / 60,0
-5 / 70,0
-10 / 80,0 ici c’est le réglage actuel "haut"
-15 / 90,0

1) Je change de mode de régulation de INT vers RTC Limite, sans changer les valeurs et je teste une journée
2) J’augmente ma courbe de chauffe sur l’AD304.
19 décembre 2022 à 19:43
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage

Régler thermostat AD304 De Dietrich

gemaux
Membre inscrit
gemaux
29 messages
Bonjour Joel166 et ultra77

Je me permets une question à propos du branchement entre la chaudière et le boitier.
MCR 24/28 BIC PLUS et AD304.
Les notices de montage ne sont pas très claires pour moi.
Sur la chaudière est ce sur les bornes 1 et 2 (celles de gauche) ou 7 et 8 (celles de droite) de X9 ?
Je pencherais sur celles de droite....
Sur l'AD304,il y a 4 bornes est ce bien sur les 2 de gauche ?
Je pencherais sur celles de gauche....

Un grand merci de vos réponses.
22 août 2024 à 10:07

Proposer une réponse à Régler thermostat AD304 De Dietrich



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Erreur b chaudière De Dietrich Twineo EGC 25
    N°23902 : Bonjour, J'ai un code erreur qui s'affiche toutes les 10 secondes avec la lettre b, j'ai un logo avec une trompette et quand j'appuie dessus, il me demande de rentrer un code avec une valeur entre 0 et 999... J'ai lu la...
  • 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 3. Régler thermostat limitateur chaudière De Dietrich fioul GT215
    N°7815 : Les radiateurs descendent trop vite en température. La chaudière ne se met en route que lorsque la température de l'eau est à 30°. Comment puis-je la régler à 40 ou 45° ?
  • 4. Thermostat sans fil avec chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC
    N°23150 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'un conseil. J'ai actuellement une chaudière à gaz De Dietrich MCR24/28 vivadens installée dans mon appartement de 3 pièces 63m². J'ai en tout 5 chauffages (2 au salon, 1 cuisine, 1 dans...
  • 5. Chaudière Econox 126 De Dietrich et thermostat
    N°19557 : Bonjour. Je possède une chaudière De Dietrich Econox 126 et j'ai un système ancien pour régler la température et faire un marche-arrêt sur ma chaudière. Le souci c'est que ce régulateur est très vieux et j'ai cassé...
  • 6. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
    N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
  • 7. Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
    N°20936 : Bonjour. Chaudière Dietrich avec son brûleur et thermostat d'ambiance d'origine, cela fonctionnait jusqu'au moment le brûleur décide de lâcher. Le chauffagiste qui me dépanne me propose de changer le brûleur d'origine...
  • 8. Raccorder thermostat sur chaudière MC35E De Dietrich.
    N°22400 : Bonjour messieurs-dames. Je cherche où et comment raccorder un thermostat sur une chaudière MC35E De Dietrich. J'ai trouvé le mode d'emploi schéma p58 : On peut raccorder 3 sondes d'ambiance ( A à C) .. Ce sont des...
  • 9. Remplacement thermostat chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
    N°23643 : Bonjour. Le vieux thermostat raccordé à ma chaudière étant hors service, j'essaie de le remplacer. La chaudière, une De Dietrich MS 24 MI FF (https://vzis.eu/wp-content/uploads/2017/09/ZENA-MS-IT.pdf), était raccordée...
  • 10. Installation thermostat d'ambiance sur chaudière De Dietrich
    N°23782 : Bonjour. Je viens d'emménager, la maison est équipée d'une chaudière au gaz de marque De Dietrich DTG 1300-25 Eco Nox Plus/V130. Je n'ai pas la possibilité de régler la température ambiante dans la maison sachant qu'il...
>>> Résultats suivants pour : Régler thermostat AD304 De Dietrich >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
solaire chauffageventouse chaudiere gazforum chauffage chaudierehlm solaire



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite