Panne chaudière De Dietrich DTG E 124 EcoNox
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18956
Questions Forum Chauffage : Panne chaudière De Dietrich DTG E 124 EcoNox
Bonjour,
Suite à un entretien de routine effectué par notre chauffagiste, notre chaudière a commencé 1 jour après à ne plus fonctionner. Lors de la mise en marche elle ne fait que des clic clic clic constants.
Nous avons alors recontacté notre chauffagiste et il nous a dit que le problème venait de l’électrode d'allumage ainsi que de l'ensemble veilleuse.
Le devis pour ces deux pièces est de 700 Euros sans compter la main d’œuvre.
Cela me parait excessif et je voudrais savoir si cela correspond vraiment au prix de ces 2 pièces.
P. S. : j'ai lu la notice de la DTG 120 EcoNox et je ne vois nul part mention d'une veilleuse.
Merci d'avance.
Suite à un entretien de routine effectué par notre chauffagiste, notre chaudière a commencé 1 jour après à ne plus fonctionner. Lors de la mise en marche elle ne fait que des clic clic clic constants.
Nous avons alors recontacté notre chauffagiste et il nous a dit que le problème venait de l’électrode d'allumage ainsi que de l'ensemble veilleuse.
Le devis pour ces deux pièces est de 700 Euros sans compter la main d’œuvre.
Cela me parait excessif et je voudrais savoir si cela correspond vraiment au prix de ces 2 pièces.
P. S. : j'ai lu la notice de la DTG 120 EcoNox et je ne vois nul part mention d'une veilleuse.
Merci d'avance.
09 novembre 2017 à 17:49
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne chaudière De Dietrich DTG E 124 EcoNox
Bonjour,
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de panne ?
Effectivement, il existe deux versions de brûleur sur ce modèle de chaudière :
- Une version avec un brûleur d'allumage (veilleuse intermittente).
- Une version avec un allumage directe du brûleur par électrode d'allumage.
Nous espérons que le coût de votre réparation ne soit pas à hauteur de ce que vous annonciez...
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de panne ?
Effectivement, il existe deux versions de brûleur sur ce modèle de chaudière :
- Une version avec un brûleur d'allumage (veilleuse intermittente).
- Une version avec un allumage directe du brûleur par électrode d'allumage.
Nous espérons que le coût de votre réparation ne soit pas à hauteur de ce que vous annonciez...
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2018 à 16:27