Panne chaudière De Dietrich DTG E 124 EcoNox
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18956
Questions Forum Chauffage : Panne chaudière De Dietrich DTG E 124 EcoNox
Bonjour,
Suite à un entretien de routine effectué par notre chauffagiste, notre chaudière a commencé 1 jour après à ne plus fonctionner. Lors de la mise en marche elle ne fait que des clic clic clic constants.
Nous avons alors recontacté notre chauffagiste et il nous a dit que le problème venait de l’électrode d'allumage ainsi que de l'ensemble veilleuse.
Le devis pour ces deux pièces est de 700 Euros sans compter la main d’œuvre.
Cela me parait excessif et je voudrais savoir si cela correspond vraiment au prix de ces 2 pièces.
P. S. : j'ai lu la notice de la DTG 120 EcoNox et je ne vois nul part mention d'une veilleuse.
Merci d'avance.
Suite à un entretien de routine effectué par notre chauffagiste, notre chaudière a commencé 1 jour après à ne plus fonctionner. Lors de la mise en marche elle ne fait que des clic clic clic constants.
Nous avons alors recontacté notre chauffagiste et il nous a dit que le problème venait de l’électrode d'allumage ainsi que de l'ensemble veilleuse.
Le devis pour ces deux pièces est de 700 Euros sans compter la main d’œuvre.
Cela me parait excessif et je voudrais savoir si cela correspond vraiment au prix de ces 2 pièces.
P. S. : j'ai lu la notice de la DTG 120 EcoNox et je ne vois nul part mention d'une veilleuse.
Merci d'avance.
09 novembre 2017 à 17:49
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne chaudière De Dietrich DTG E 124 EcoNox
Bonjour,
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de panne ?
Effectivement, il existe deux versions de brûleur sur ce modèle de chaudière :
- Une version avec un brûleur d'allumage (veilleuse intermittente).
- Une version avec un allumage directe du brûleur par électrode d'allumage.
Nous espérons que le coût de votre réparation ne soit pas à hauteur de ce que vous annonciez...
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de panne ?
Effectivement, il existe deux versions de brûleur sur ce modèle de chaudière :
- Une version avec un brûleur d'allumage (veilleuse intermittente).
- Une version avec un allumage directe du brûleur par électrode d'allumage.
Nous espérons que le coût de votre réparation ne soit pas à hauteur de ce que vous annonciez...
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2018 à 16:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
- N°5248 : Bonjour à tous. Depuis ce matin impossibilité de relancer la chaudière. Même en mode forcé, même en manuel, la flamme s'allume et ne tient pas. La chaudière fonctionnait parfaitement hier. Comment faire pour rallumer...
- 2. Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
- N°19686 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière De De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus, installée depuis 2007. Elle assure le chauffage et l'ECS avec une vanne 3 voies. Elle s’arrête depuis un moment, le voyant rouge s'allume...
- 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 4. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 5. Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
- N°22984 : Bonjour. C'est une panne peu banale. Depuis hier, ma chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.Nox ne fait plus de chauffage ni d'eau chaude. Aucun code défaut. Le voyant est vert, le témoin du brûleur et le petit robinet sont...
- 6. Surconsommation chaudière De Dietrich Elidens DTG E 130
- N°11330 : Bonjour, je souhaiterais savoir si des personnes ont également eu des problèmes de surconsommation sur ce type de chaudière : De Dietrich Elidens DTG E 130. Depuis le montage (mars 2008), ma facture a doublé (1400 Euros/an),...
- 7. Thermostat Netatmo chaudière De Dietrich DTG 120 EcoNox
- N°20803 : Bonjour, J'ai installé un thermostat Netatmo sur ma chaudière DTG E 126 Eco.Nox, comme expliqué dans la notice. Le test de consigne au moment du branchement est infructueux : quand j'appuie sur le bouton, il ne se passe rien...
- 8. Panne récurrente allumeur chaudière De Dietrich 130 ECONOX
- N°19645 : Bonsoir. Je possède une chaudière De Dietrich 130 Econox, et j'ai un problème récurrent. Ma chaudière se met en panne d'allumage. Témoin rouge donc obligé de ré-armer. Le chauffagiste m'a changé : l'allumeur, la...
- 9. Avis sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300 24 Eco V130
- N°10042 : Bonsoir, Pourriez-vous me donner vos avis sur cette chaudière : De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 Eco/V130. Chaudière gaz sol à condensation (6 à 24 kW), fiabilité, consommations... Merci à tous. Cordialement.
- 10. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
- N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.