Problèmes chaudière De Dietrich DTG 1306 FF/V
Actuellement
24 632
questions dans le
forum chauffage
23796
Question Forum Chauffage : Problèmes chaudière De Dietrich DTG 1306 FF/V
Bonjour.
Je rencontre des problèmes avec ma chaudière De Dietrich DTG 1306 FF/V qui a 10 ans de fonctionnement.
La semaine dernière j'ai remarqué qu'elle avait du mal à se lancer.
Le brûleur fonctionne quelques secondes et s'éteint ou juste je ventilo qui tourne et tentative de lancement mais pas d'étincelle. Elle se lançait très aléatoirement.
J'ai fait intervenir la société d'entretien :
Test avec un autre coffret de sécurité que j'avais déjà idem.
Verdict carte électronique HS
Après remplacement de celle-ci + électrodes, ça a bien tourné pendant 1 jour et rebelote.
Retour du chauffagiste, nouveau verdict corps de chauffe défectueux.
Étant donné le type (pas à condensation) et l'âge de la chaudière, il me propose naturellement un remplacement de celle-ci vers un modèle à condensation.
Depuis 4 jours, la chaudière semble fonctionner correctement comme avant.
Du coup je ne sais pas s'il s'agissait d'un problème ponctuel ou d'un réel dysfonctionnement du corps de chauffe qui pourrait se reproduire ...
Je précise que l'évacuation en ventouse verticale se fait via un conduit de 4m .
Auriez-vous un avis ?
Cordialement.
Je rencontre des problèmes avec ma chaudière De Dietrich DTG 1306 FF/V qui a 10 ans de fonctionnement.
La semaine dernière j'ai remarqué qu'elle avait du mal à se lancer.
Le brûleur fonctionne quelques secondes et s'éteint ou juste je ventilo qui tourne et tentative de lancement mais pas d'étincelle. Elle se lançait très aléatoirement.
J'ai fait intervenir la société d'entretien :
Test avec un autre coffret de sécurité que j'avais déjà idem.
Verdict carte électronique HS
Après remplacement de celle-ci + électrodes, ça a bien tourné pendant 1 jour et rebelote.
Retour du chauffagiste, nouveau verdict corps de chauffe défectueux.
Étant donné le type (pas à condensation) et l'âge de la chaudière, il me propose naturellement un remplacement de celle-ci vers un modèle à condensation.
Depuis 4 jours, la chaudière semble fonctionner correctement comme avant.
Du coup je ne sais pas s'il s'agissait d'un problème ponctuel ou d'un réel dysfonctionnement du corps de chauffe qui pourrait se reproduire ...
Je précise que l'évacuation en ventouse verticale se fait via un conduit de 4m .
Auriez-vous un avis ?
Cordialement.
25 janvier 2024 à 13:03
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problèmes chaudière De Dietrich DTG 1306 FF/V
Bonjour.
Il n'y a aucun rapport entre un brûleur qui ne s’allume pas et un corps de chauffe défectueux.
D'ailleurs il aurait quoi comme soucis le cors de chauffe ?
Changez de société de maintenance.
Il n'y a aucun rapport entre un brûleur qui ne s’allume pas et un corps de chauffe défectueux.
D'ailleurs il aurait quoi comme soucis le cors de chauffe ?
Changez de société de maintenance.
26 janvier 2024 à 07:37
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problèmes chaudière De Dietrich DTG 1306 FF/V
Bonjour.
D'après le chauffagiste, usure ou encrassement...
Pas possible de le nettoyer, risque de le perforer.
D'après le chauffagiste, usure ou encrassement...
Pas possible de le nettoyer, risque de le perforer.
26 janvier 2024 à 08:54
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problèmes chaudière De Dietrich DTG 1306 FF/V
Je reste sceptique sur le diagnostique.
Je n'ai jamais vu un de ces corps de chauffe se boucher coté fumée.
Vu vos symptômes je pencherais plutôt pour un ventilateur qui fatigue, voir encrassé.
Ou alors du coté du pressostat ou des durites de ce dernier.
Vous êtes sure que votre coffret de sécurité (le nouveau) est en bon état.
Je n'ai jamais vu un de ces corps de chauffe se boucher coté fumée.
Vu vos symptômes je pencherais plutôt pour un ventilateur qui fatigue, voir encrassé.
Ou alors du coté du pressostat ou des durites de ce dernier.
Vous êtes sure que votre coffret de sécurité (le nouveau) est en bon état.
28 janvier 2024 à 09:25
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problèmes chaudière De Dietrich DTG 1306 FF/V
Bonjour.
Le coffret de sécurité est neuf.
Cela fait effectivement pensé à un problème de ventilation (ventilo ou pressostat).
J'imagine qu'il est nécessaire de démonter les pièces pour les vérifier/tester ?
En tout, la chaudière refonctionne normalement depuis une semaine.
Mais il est vrai qu'avec la hausse des températures elle est moins sollicitée.
Le coffret de sécurité est neuf.
Cela fait effectivement pensé à un problème de ventilation (ventilo ou pressostat).
J'imagine qu'il est nécessaire de démonter les pièces pour les vérifier/tester ?
En tout, la chaudière refonctionne normalement depuis une semaine.
Mais il est vrai qu'avec la hausse des températures elle est moins sollicitée.
29 janvier 2024 à 10:50