Réglage chaudière De Dietrich DTG 120 FF

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


20403

Question Forum Chauffage : Réglage chaudière De Dietrich DTG 120 FF

Keke1809
Membre inscrit
Keke1809
3 messages
Bonjour,

Nous sommes chauffés (plancher chauffant + ESC) au gaz, chaudière De Dietrich DTG 120 FF Diematic ELIADE.
Après de lourds travaux de rénovation de l'isolation, et multiple réglage et entretien de la chaudière, nous avons eu le droit malgré tout sur l'année 2019 à une facture de 3500 Euros de GAZ.
Maison de 170 m² 5 Personnes dans le foyer, Alpes Du Nord 1000 M d'altitude.
Depuis 1 mois nous avons supprimé le chauffe-eau pour l'installation d'un Thermodynamique échangeur thermique pour installation panneaux solaires thermiques à venir.
La sonde d'ESC a donc été supprimée. A ce jour je touche les tuyaux tous les jours, et ils sont vraiment très très chauds et la chaudière tourne souvent aussi.
Ça ne me paraît pas normal étant donné que la chaudière chauffe uniquement le plancher chauffant (basse température max 30 degrés).
J'ai donc étudié la notice est j'ai vu qu'il y avait un thermostat de chaudière, il était réglé sur 8-9 et la chaudière fonctionnait plein gaz (c'est le cas de le dire ! =) ) et tuyaux brûlants (thermomètre chaudière qui grimpait à 70°C).
J'ai donc baissé ce thermostat sur 4 qui je pense correspond à une température de 40 °C.

Pouvez-vous me dire si j'ai bien fait et quels réglages me préconisez-vous afin de réduire ma facture de gaz. crycry
Merci de votre retour.
29 mars 2020 à 19:07
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Réglage chaudière De Dietrich DTG 120 FF

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Sans être sur place il est difficile de répondre, si votre chaudière assure uniquement le chauffage de votre plancher chauffant il est important de vérifier son raccordement hydraulique et son niveau d'équipement de régulation :
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
- Votre circuit de chauffage est-il raccordé sur le circuit A ou le circuit B ?
- Votre installation est-elle équipée d'un aquastat de sécurité à réarmement manuel ?
- Votre plancher chauffant est-il limité à une température de départ maximum de 45°C ?
- Votre température de dalle de plancher chauffant respecte-t-elle la limite maximum réglementaire de 28°C.

En tout état de cause, il existe maintenant une incohérence de régime de température entre votre circuit plancher chauffant qui a besoin d'une température entre 20 et 45°C (selon la variation de la température extérieure) et votre chaudière qui elle ne peut pas descendre à cette température.
La chaudière ayant un régime de température bien au dessus des besoins de votre plancher, c'est effectivement une raison évidente de sur consommation : facture d'énergie importante.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 mars 2020 à 13:07
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Réglage chaudière De Dietrich DTG 120 FF

Keke1809
Membre inscrit
Keke1809
3 messages
Merci pour votre réponse rapide.

En effet l'installation est équipée d'une vanne 3 voies motorisées.
Le chauffage est sur le circuit B et à bien un aquastat de sécurité de réarmement manuel 110°C.

Pour ce qui est de la limite de T°C départ je ne sais pas.
Et pour la T°C de dalle de plancher chauffant est effectivement à 28 °C Température variant entre 27 - 30°C (Avant la dernière intervention d'un chauffagiste il y a deux ans, il était plus vers 40 °C).

Je peux changer manuellement la température du plancher ?
Je vous mets des photos.
Merci de votre retour.
30 mars 2020 à 15:34
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Réglage chaudière De Dietrich DTG 120 FF

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
30 mars 2020 à 15:55
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Réglage chaudière De Dietrich DTG 120 FF

Keke1809
Membre inscrit
Keke1809
3 messages
Bonjour.
Voici les photos que je voulais vous faire parvenir.
Merci pour votre réactivité.
Bonne journée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
réglage chaudière De Dietrich DTG 120 FFréglage chaudière De Dietrich DTG 120 FFréglage chaudière De Dietrich DTG 120 FF

30 mars 2020 à 18:57
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Réglage chaudière De Dietrich DTG 120 FF

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

D'après vos demande initiale, votre chaudière est équipée d'un tableau de régulation type DIEMATIC.
Cette régulation est-elle bien paramétrée :
- Circuit plancher sur circuit B,
- Moteur de vanne mélangeuse sur circuit B,
- Courbe de chauffe à 0.6 sur circuit B,
- Consigne températures Confort et Réduit sur 20°C,
- Sonde extérieure OK,
- Sonde d'ambiance OK.

Votre chaudière ne fait plus l'eau chaude sanitaire (mise en place d'un ballon thermodynamique :
- L'ancien ballon de la chaudière est-il enlevé ou neutralisé ?
- La sonde de température d'eau chaude sanitaire est-elle enlevée ?
- La fonction ECS dans la régulation est-elle désactivée ?
- La consigne de demande de température ECS est sur combien ?
- La température ECS mesurée par la sonde est de combien ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 mars 2020 à 17:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Réglage veilleuse chaudière De Dietrich DTG 205
    N°21743 : Bonjour. La veilleuse est un peu forte, j'aimerais savoir comment la régler et savoir à quoi servent les autres vis de réglage sur le boîtier gaz. Chaudière De Dietrich DTG 205 Merci. Cordialement
  • 2. Problème réglage pression chaudière gaz De Dietrich MS 24MI FF
    N°15005 : Bonjour, je possède une chaudière De Dietrich MS 24 MI FF, la pression est dans le rouge (inférieure à 0.5), je sais où se situe la vanne de remplissage (bleue) mais n'arrive pas à l'activer. Quelqu'un sait-il s'il faut...
  • 3. Thermostat Netatmo chaudière De Dietrich DTG 120 EcoNox
    N°20803 : Bonjour, J'ai installé un thermostat Netatmo sur ma chaudière DTG E 126 Eco.Nox, comme expliqué dans la notice. Le test de consigne au moment du branchement est infructueux : quand j'appuie sur le bouton, il ne se passe rien...
  • 4. Problèmes chaudière De Dietrich DTG 1306 FF/V
    N°23796 : Bonjour. Je rencontre des problèmes avec ma chaudière De Dietrich DTG 1306 FF/V qui a 10 ans de fonctionnement. La semaine dernière j'ai remarqué qu'elle avait du mal à se lancer. Le brûleur fonctionne quelques secondes...
  • 5. Chaudière De Dietrich DTG 120 Eco Nox se met en alarme
    N°3146 : Bonjour, j'ai une chaudière de Dietrich DTG 120 Eco Nox. Elle se met en alarme (boîtier de sécurité allumé) dès que l'on utilise l'eau chaude. A chaque fois, il faut réarmer, une ou plusieurs fois, pour la remettre en...
  • 6. Problème chaudière DTG E 120 FF DIEMATIC
    N°19608 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma chaudière DTG E 120 FF DIEMATIC. En cas de coupure de courant elle ne revenait pas dans son état "normal" mais avec la position été (parasol). J'ai réussi à changer la pile...
  • 7. Chaudière De Dietrich DTG 120 Eco Nox et alarme
    N°13580 : Bonjour Ma chaudière de marque De Dietrich modèle DTG 120 Eco Nox se met en alarme quand le thermostat est au-dessus de 4,5 à certaines heures de la journée, à partir de 7h30 jusqu'à 18 h, ça fonctionne la nuit. Que faire ?...
  • 8. Réglage vitesse mini rotation ventilateur brûleur De Dietrich ELIDENS DTG 1300
    N°17829 : Bonjour, Je souhaite savoir s'il est possible de déterminer et régler une vitesse mini (plancher) sur le ventilateur brûleur (De Dietrich ELIDENS DTG 1300 EcoNOxPlus) car en lecture de vitesse sur l'afficheur la vitesse...
  • 9. Problème surpression sortie de ballon De Dietrich gaz DTG 120 Eco.NOx
    N°10026 : Bonjour, j'ai un problème de surpression à la sortie de mon ballon d'eau chaude sur une chaudière De Dietrich gaz DTG 120 Eco.NOx. En effet, j'ai près de 10 bars en sortie de ballon ce qui déclenche ma soupape de...
  • 10. Problème boîtier de sécurité chaudière De Dietrich DTG 120 Eco Nox
    N°11881 : Bonjour, j'ai une chaudière de Dietrich DTG 120 Eco Nox. Tous les ans je dois changer le boîtier de sécurité qui lâche ; coût : au minimum 200 € à chaque fois. C'est à cause d'une diode qui grille dans le boîtier. Tous...
>>> Résultats suivants pour : Réglage chaudière De Dietrich DTG 120 FF >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite