Problème chaudière Chauffoteaux & Maury Hyxia 2 en défaut
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
10842
Question Bricolage : Problème chaudière Chauffoteaux & Maury Hyxia 2 en défaut
Invité

Bonjour
Ma chaudière de marque Chaffoteaux & Maury modèle Hyxia 2 me fait des caprices.
L'an dernier, lors de sa remise en route, il a fallu que je souffle dans les tuyaux du pressostat car elle se mettait en défaut 40 60 80 (problème extraction). Elle a fonctionné tout l'hiver.
Cette année, rebelote, sauf que j'ai beau souffler, quand elle redémarre c'est pour quelques heures.
J'ai démonté les tuyaux, j'ai nettoyé l'entrée du tuyau d'extraction et rien n'y fait.
Elle arrive même à se mettre en erreur 70 80 (allumage), 60 70 80 (circulation d'eau), pour retomber en 60 70 80 après plusieurs "resets".
Que faire de plus ? Comment contrôler le pressostat ?
Je l'ai déjà démonté et j'entends bien le contact se faire quand je souffle d'un côté et quand j'aspire de l'autre.
Merci l'hiver approche...
Ma chaudière de marque Chaffoteaux & Maury modèle Hyxia 2 me fait des caprices.
L'an dernier, lors de sa remise en route, il a fallu que je souffle dans les tuyaux du pressostat car elle se mettait en défaut 40 60 80 (problème extraction). Elle a fonctionné tout l'hiver.
Cette année, rebelote, sauf que j'ai beau souffler, quand elle redémarre c'est pour quelques heures.
J'ai démonté les tuyaux, j'ai nettoyé l'entrée du tuyau d'extraction et rien n'y fait.
Elle arrive même à se mettre en erreur 70 80 (allumage), 60 70 80 (circulation d'eau), pour retomber en 60 70 80 après plusieurs "resets".
Que faire de plus ? Comment contrôler le pressostat ?
Je l'ai déjà démonté et j'entends bien le contact se faire quand je souffle d'un côté et quand j'aspire de l'autre.
Merci l'hiver approche...
20 octobre 2009 à 11:18
Réponses FAQ chauffage 1
Invité

Problème chaudière Chauffoteaux & Maury Hyxia 2 en défaut
Invité

Bonjour, j'avais le même problème : elle se mettait en 40 60 80 ou en défaut pression.
Mon chauffagiste a changé la tête de débistat et nettoyé le circuit de chauffage car cela s'était encrassé.
Mon chauffagiste a changé la tête de débistat et nettoyé le circuit de chauffage car cela s'était encrassé.
20 novembre 2009 à 18:46