Patrick58
a posté 12 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour.
Chaudière Chappée Sempra nova, je n’arrive pas à monter en température eau chauffage maxi 46 degrés.
Par contre sonde extérieure débranchée cela fonctionne.
Cordialement.
18 avril 2021 à 18:20
forum consulter ce sujet Supprimer sonde extérieure chaudière Chappée

Bonjour
Ma chaudiére étant en panne je voulais simplement savoir si je pouvais débrancher la sonde sans risque !
Cordialement
17 avril 2021 à 08:37
forum consulter ce sujet Supprimer sonde extérieure chaudière Chappée

Publicité

Bonjour.

Est-il possible de supprimer la sonde extérieure sur une chaudière fioul Chappée Sempra Nova ?
Merci pour vos réponses.
11 mars 2021 à 16:53
forum consulter ce sujet Supprimer sonde extérieure chaudière Chappée

Bonjour.
Chaudière dépannée, problème sur relais carte chaudière.
Cordialement.
21 mai 2020 à 18:09
forum consulter ce sujet Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24

Oui équipé d’une sonde extérieure et d’un thermostat d’ambiance.
Mais les deux débranchés le ventilateur brûleur tourne toujours.
15 mai 2020 à 13:55
forum consulter ce sujet Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24

Bonjour.
Entre 2 et 3 j'ai bien 0 volt erreur d'écriture.
Par contre les valeurs de 240 sont les bonnes aussi bien au tableau de distribution qu'au départ de la chaudière.
Désolé d'avoir un transfo edf si prés de la maison avec une tension aussi correcte je reconnais que c'est très rare.
Le brûleur en direct tourne.
Cordialement.
15 mai 2020 à 12:23
forum consulter ce sujet Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24

Cellule 4 K ohm à la lumière.
5 mohms dans le noir.
14 mai 2020 à 18:09
forum consulter ce sujet Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24

Bonsoir.
Voici les mesures.
Phase Neutre 240 V
Phase Terre 240 V
Neutre Terre 0 V

Tension entre :
1 et 2 240 V
1 et 3 240 V
2 et 3 28 V
2 et 4 7 V
2 et 5 7 V
Valeur ohmique entre 4 et 5, 0 ohm
Tension entre
2 et 6 9 V
2 et 7 7 V
Cordialement.
14 mai 2020 à 18:00
forum consulter ce sujet Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24

Oui je viens d'essayer de débrancher la cellule et rien de changé, même problème.
13 mai 2020 à 18:20
forum consulter ce sujet Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24

Bonjour.
12° pour l'eau sanitaire
15° pour l'eau de chauffage.
Les deux potentiomètres de commande sont mis sur zéro, j'ai même débranché le pupitre de commande.
Le thermostat de commande sur arrêt et je l'ai aussi débranché.
Et le ventilateur du brûleur tourne toujours.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
commande chaudière Chappée Sempra

13 mai 2020 à 17:44
forum consulter ce sujet Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24

Bonjour.
Chappée Sempra Nova HTE24 0085CQ0002 Tableau commande MK1
Brûleur RDB2.2 N.01465123298 TYPE 997T1
Pas de lumière dans le foyer
Cellule OK
Pas de fioul en combustion dans le foyer
Alim électrique OK
Tension OK
Alimentation fioul bitube
Cuve au même niveau que la chaudière.
Rappel je n'ai aucune consigne de commande de donnée à la chaudière et seul le ventilateur du brûleur tourne.
Cordialement.
13 mai 2020 à 07:40
forum consulter ce sujet Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24

Bonjour.

Ma chaudière Chappée Sempra HTE24 est en panne, le ventilateur du brûleur tourne en permanence et les accélérateurs chacun leur tour (eau chaude et eau de chauffage).
Avec aucune consigne sur les thermostats d'eau sanitaire ou chauffage.
Défaut B33 ou COO.
Cordialement.
11 mai 2020 à 18:58
forum consulter ce sujet Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24