Problème chaudière Celtic 1.20RSc pas d'allumage brûleur chauffe assez vite
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
15131
Chauffage question dépannage : Problème chaudière Celtic 1.20RSc pas d'allumage brûleur chauffe assez vite
Bonjour,
C'est une vieille chaudière (Celtic 1.20RSc), en chauffage seul.
La chaudière ne démarre plus avec le thermostat d'ambiance au maxi.
J'ai remplacé le thermocouple qui maintient bien l'autorisation d'allumage, mais toujours rien.
J'ai vérifié la membrane et elle semble OK.
Par contre j'ai noté que le circulateur (qui tourne) a tendance à chauffer rapidement.
Bouchage hydraulique ?
Comment accède t-on au filtre s'il existe sur ce vieux modèle ?
Si ce n'est pas un bouchon, quelle autre piste ?
Merci d'avance.
Daniel
C'est une vieille chaudière (Celtic 1.20RSc), en chauffage seul.
La chaudière ne démarre plus avec le thermostat d'ambiance au maxi.
J'ai remplacé le thermocouple qui maintient bien l'autorisation d'allumage, mais toujours rien.
J'ai vérifié la membrane et elle semble OK.
Par contre j'ai noté que le circulateur (qui tourne) a tendance à chauffer rapidement.
Bouchage hydraulique ?
Comment accède t-on au filtre s'il existe sur ce vieux modèle ?
Si ce n'est pas un bouchon, quelle autre piste ?
Merci d'avance.
Daniel
26 octobre 2012 à 19:11
Réponses 1 forum chauffage
Problème chaudière Celtic 1.20RSc pas d'allumage brûleur chauffe assez vite
Bonjour,
quand vous dites que le circulateur tourne vous l'avez vérifié comment ?
Cordialement.
quand vous dites que le circulateur tourne vous l'avez vérifié comment ?
Cordialement.
27 octobre 2012 à 05:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 6. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 7. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 8. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
- N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
- 9. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
- N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
- 10. Problème allumage chaudière Chappée Initia Plus HTE 1.12
- N°23850 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma chaudière murale Chappée Initia Plus HTE 1.12 depuis maintenant 3 semaines. Elle me sert uniquement pour le chauffage. Elle fonctionnait correctement depuis son installation en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite