Panne chaudière Calydra Delta absence de circulation d'eau
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19320
Question Forum Chauffage : Panne chaudière Calydra Delta absence de circulation d'eau
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un souci avec ma chaudière, j'ai déjà beaucoup regardé de forum mais cette fois, je veux créer ma propre demande.
Il s'agit d'une Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 FF à ventouse de presque 10 ans d'âge situé dans un placard de la cuisine (suffisamment aéré et les pannes sont présentes même si le placard est ouvert).
L'appartement est au rez de chaussée sur un seul niveau et comporte :
2 radiateurs au salon avec vannes standards ouvertes à fond
un radiateur dans la cuisine ouverte avec vanne thermostatique à 5
un radiateur dans la chambre 1 avec vanne thermostatique à 3-4
un radiateur dans la chambre 2 avec vanne thermostatique à 3-5
un radiateur dans la salle de bain avec vanne standard ouvertes à fond.
un thermostat d'ambiance connecté.
Voici les problèmes :
- Le mode micro accumulation n'a jamais marché depuis que j'ai trouvé cette chaudière dans mon nouveau logement (mais c'est pas ce que je cherche à réparer aujourd'hui).
- La chaudière se met très régulièrement en panne (presque une fois par jour) avec le code erreur : 60 70 80 - absence de circulation d'eau.
Cette panne a lieu lors d'un puisage ECS (plutôt à la fin) ou lors d'une période de chauffe.
- La chaudière se met de temps en temps en panne (1 à 2 fois par semaine) avec le code erreur : 80 - Mise en sécurité par surchauffe.
Cette panne à lieu lors d'un puisage ECS.
Systématiquement elle repart sans problème dès que j'appuie sur RESET.
Ce que j'ai fait.
Par le passé plusieurs fois débloqué la vanne trois voies (mais je ne pense pas qu'elle soit en panne cette fois car sinon le RESET ne suffirait pas à la faire repartir systématiquement).
Nettoyer la ventouse.
Augmenter la pression du circuit (à diminuer un peu les pannes de surchauffe).
Avec l'aide de mon chauffagiste testé il y a plus de 2 ans les thermistances (cela n'avait pas résolu la panne de la micro accumulation).
Remplacer le purgeur automatique qui était défectueux.
Mon chauffagiste me propose de remplacer le débistat mais je trouve que c'est un élément un peu cher pour une chaudière que je trouve déjà âgée et pas de très bonne qualité (le débit d'eau chaude me semble faible et le temps nécessaire pour avoir de l'eau chaude me semble vraiment très long) et je voudrais bien avoir des avis avant de faire cette intervention.
Voilà la raison de ce post. Je vous remercie d'avance pour votre aide et vos conseils de spécialiste.
Cordialement.
James
Voilà j'ai un souci avec ma chaudière, j'ai déjà beaucoup regardé de forum mais cette fois, je veux créer ma propre demande.
Il s'agit d'une Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 FF à ventouse de presque 10 ans d'âge situé dans un placard de la cuisine (suffisamment aéré et les pannes sont présentes même si le placard est ouvert).
L'appartement est au rez de chaussée sur un seul niveau et comporte :
2 radiateurs au salon avec vannes standards ouvertes à fond
un radiateur dans la cuisine ouverte avec vanne thermostatique à 5
un radiateur dans la chambre 1 avec vanne thermostatique à 3-4
un radiateur dans la chambre 2 avec vanne thermostatique à 3-5
un radiateur dans la salle de bain avec vanne standard ouvertes à fond.
un thermostat d'ambiance connecté.
Voici les problèmes :
- Le mode micro accumulation n'a jamais marché depuis que j'ai trouvé cette chaudière dans mon nouveau logement (mais c'est pas ce que je cherche à réparer aujourd'hui).
- La chaudière se met très régulièrement en panne (presque une fois par jour) avec le code erreur : 60 70 80 - absence de circulation d'eau.
Cette panne a lieu lors d'un puisage ECS (plutôt à la fin) ou lors d'une période de chauffe.
- La chaudière se met de temps en temps en panne (1 à 2 fois par semaine) avec le code erreur : 80 - Mise en sécurité par surchauffe.
Cette panne à lieu lors d'un puisage ECS.
Systématiquement elle repart sans problème dès que j'appuie sur RESET.
Ce que j'ai fait.
Par le passé plusieurs fois débloqué la vanne trois voies (mais je ne pense pas qu'elle soit en panne cette fois car sinon le RESET ne suffirait pas à la faire repartir systématiquement).
Nettoyer la ventouse.
Augmenter la pression du circuit (à diminuer un peu les pannes de surchauffe).
Avec l'aide de mon chauffagiste testé il y a plus de 2 ans les thermistances (cela n'avait pas résolu la panne de la micro accumulation).
Remplacer le purgeur automatique qui était défectueux.
Mon chauffagiste me propose de remplacer le débistat mais je trouve que c'est un élément un peu cher pour une chaudière que je trouve déjà âgée et pas de très bonne qualité (le débit d'eau chaude me semble faible et le temps nécessaire pour avoir de l'eau chaude me semble vraiment très long) et je voudrais bien avoir des avis avant de faire cette intervention.
Voilà la raison de ce post. Je vous remercie d'avance pour votre aide et vos conseils de spécialiste.
Cordialement.
James
14 février 2018 à 23:50
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Calydra Delta absence de circulation d'eau
Bonsoir,
Pour vous venir en aide pouvez-vous nous en dire un peu plus :
- Êtes-vous dans une région où l'eau est calcaire ?
- Le ballon micro accumulation est-il d'origine ?
- L'échangeur à plaques est-il d'origine ?
- Votre installateur vous parle de remplacer le débistat, mais lequel (sanitaire ou chauffage) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vous venir en aide pouvez-vous nous en dire un peu plus :
- Êtes-vous dans une région où l'eau est calcaire ?
- Le ballon micro accumulation est-il d'origine ?
- L'échangeur à plaques est-il d'origine ?
- Votre installateur vous parle de remplacer le débistat, mais lequel (sanitaire ou chauffage) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 février 2018 à 18:02
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Calydra Delta absence de circulation d'eau
Bonjour,
Avec tous les renseignements que j'ai fourni je ne pensais pas qu'il en manquait encore.
Alors, oui je suis dans une région moyennement calcaire (au pied du Jura).
Je n'ai pas la chaudière depuis plus de 3 ans mais :
- Je n'ai pas changé le ballon de micro accumulation qui semble être d'origine,
- L'échangeur à plaque a été changé il y a deux ans lors d'un échange standard pour enlever le calcaire (il n'est pas neuf),
- Je me souviens plus de quel débistat ou mon installateur ne me l'a pas dit,
- Il m'a aussi suggéré de remplacer la sonde de ionisation.
Par contre, je peux ajouter que le vase d'expansion est un peu en fin de vie aussi (enfin comme le reste de la chaudière
).
Voilà pour les infos demandées.
Salutations.
Avec tous les renseignements que j'ai fourni je ne pensais pas qu'il en manquait encore.
Alors, oui je suis dans une région moyennement calcaire (au pied du Jura).
Je n'ai pas la chaudière depuis plus de 3 ans mais :
- Je n'ai pas changé le ballon de micro accumulation qui semble être d'origine,
- L'échangeur à plaque a été changé il y a deux ans lors d'un échange standard pour enlever le calcaire (il n'est pas neuf),
- Je me souviens plus de quel débistat ou mon installateur ne me l'a pas dit,
- Il m'a aussi suggéré de remplacer la sonde de ionisation.
Par contre, je peux ajouter que le vase d'expansion est un peu en fin de vie aussi (enfin comme le reste de la chaudière

Voilà pour les infos demandées.
Salutations.
15 février 2018 à 19:55
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Calydra Delta absence de circulation d'eau
J'ai oublié de préciser que mon circuit à fait l'objet d'un désembouage il y a 2 ans et que mon chauffagiste n'a pas installé de filtre me semble-t-il. En tout cas, celui-ci n'est pas facile à démonter et nettoyer.
Tout comme les tuyaux et joint des départs chaudière qui n'apprécie pas beaucoup les montages et démontages successifs (c'est toujours tout coincé ces trucs à croire qu'un peu de souplesse dans les tuyaux, ce n'est pas possible).
Voilà pour la précision. Merci d'avance.
Tout comme les tuyaux et joint des départs chaudière qui n'apprécie pas beaucoup les montages et démontages successifs (c'est toujours tout coincé ces trucs à croire qu'un peu de souplesse dans les tuyaux, ce n'est pas possible).
Voilà pour la précision. Merci d'avance.
16 février 2018 à 10:17