Pannes Chauffage : Absence de circulation d'eau
Invité

Bonjour, je n'y connais pas grand-chose, mais ma chaudière à gaz Calydra delta 24 CF de Chaffoteaux & Maury, dont l'installation n'a même pas 6 mois, m'indique par ses voyants une absence de circulation d'eau. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer d'où pourrait venir le problème, les points à contrôler... ? Merci beaucoup pour votre aide.
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Absence de circulation d'eau
Invité

Regardez le purgeur ou la pompe, en général il y a de l'air qui se promène.
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Absence de circulation d'eau
Invité

Robinet thermostatique fermé (pas de circulation), ou filtre du retour chauffage bouché, ou la pompe ne tourne pas. Voir le SAV pour le filtre.
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Absence de circulation d'eau
Invité

Portez la pression de l'installation à 1,2 / 1,5 bars ! Purgez les points hauts et les radiateurs si nécessaire ! Ecouter au moyen d'un tournevis si le circulateur émet un petit bruit de tension qui pourrait indiquer qu'il est bien sous-tension, mais peut-être bloqué !
Le débloquer éventuellement au moyen du même tournevis (vis sur la petite face du circulateur, protéger les parties électriques de coulée d'eau pendant cette manipulation).
Voir si V3V (côté droit de la chaudière): inversion du circuit, soit chauffage, soit ECS (si elle est produite par le même appareil), axe bloqué qui n'enclenche plus le micro switch (interrupteur) permettant de lancer le circulateur ni le brûleur !
Plus de 10 ans ? Amortie ! Eviter les frais ! Placer une chaudière moderne modulante, plus économique et plus confortable et plus fiable.
A titre d'exemple, si vous chauffez l'eau chaude avec le même appareil, n'hésitez pas à choisir le modèle plus haut soit 28 kw qui vous donnera un confort eau chaude nettement supérieur, point de vue débit et régularité de celui-ci, surtout en hiver quand l'eau à réchauffer est plus froide !
Junkers ou Vaillant seraient des choix prioritaires ! Bon confort !
Le débloquer éventuellement au moyen du même tournevis (vis sur la petite face du circulateur, protéger les parties électriques de coulée d'eau pendant cette manipulation).
Voir si V3V (côté droit de la chaudière): inversion du circuit, soit chauffage, soit ECS (si elle est produite par le même appareil), axe bloqué qui n'enclenche plus le micro switch (interrupteur) permettant de lancer le circulateur ni le brûleur !
Plus de 10 ans ? Amortie ! Eviter les frais ! Placer une chaudière moderne modulante, plus économique et plus confortable et plus fiable.
A titre d'exemple, si vous chauffez l'eau chaude avec le même appareil, n'hésitez pas à choisir le modèle plus haut soit 28 kw qui vous donnera un confort eau chaude nettement supérieur, point de vue débit et régularité de celui-ci, surtout en hiver quand l'eau à réchauffer est plus froide !
Junkers ou Vaillant seraient des choix prioritaires ! Bon confort !
Réponses 4 Forum chauffage
Invité

Absence de circulation d'eau
Invité

Ceci vient de m'arriver, un collègue m'a dit de détartrer l'échangeur à plaque, ça fonctionne.
Réponses 5 Forum chauffage
Invité

Absence de circulation d'eau
Invité

Bonjour, moi j'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton reset et ça a marché.
02 avril 2013 à 17:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne chaudière Calydra Delta absence de circulation d'eau
- N°19320 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un souci avec ma chaudière, j'ai déjà beaucoup regardé de forum mais cette fois, je veux créer ma propre demande. Il s'agit d'une Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 FF à ventouse de...
- 2. Absence de circulation d'eau sur chaudière Centora 2.24 CF
- N°17550 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours j'ai le code 80 70 60 (Absence de circulation d'eau) sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury, Centora 2.24 CF, la chaudière est inutilisable en mode chauffage (pression qui ne dépasse pas...
- 3. Chaudière Chaffoteaux et Maury HYXIA 2 absence circulation d'eau
- N°19885 : Bonjour, J'ai récemment emménagé dans un appartement équipé d'une chaudière Chaffoteaux et Maury HYXIA 2. Peu de jours après l'emménagement, j'ai identifié une fuite au niveau de l'interface supérieure. J'ai...
- 4. Absence eau chaudière Chaffoteaux & Maury
- N°2767 : Bonjour, notre chaudière murale Chaffoteaux & Maury (Hyxia II) présente des anomalies de fonctionnement alors qu'elle n'a que 2 ans. Voilà 3 mois que la chaudière ne cesse de s'arrêter, indiquant par ses voyants différents...
- 5. Bruits circulation eau radiateurs
- N°349 : Bonjour, Existe-t-il un moyen pour limiter le phénomène bruyant de résonance du circulateur d'eau au niveau des radiateurs (agaçant surtout dans la chambre) ?
- 6. Absence circulation eau radiateur Chaffoteaux
- N°4080 : Je tente de comprendre pourquoi ma chaudière Chaffoteaux ALUDRA n'alimente pas mes radiateurs. L'eau chaude arrive parfaitement mais les radiateurs restent froids. Purge faites de tous les radiateurs, la chaudière indique...
- 7. cheminées à récupération de chaleur circulation eau
- N°57 : Je voudrais monter une cheminée dans la maison de ma fille, et je sais qu'il existe des systèmes de cheminées à récupération de chaleur par circulation d'eau, mais je ne connais pas les produits. Pourriez-vous m'aider ? Merci...
- 8. Bruits circulation d'eau dans les radiateurs
- N°299 : Nous avons fait installer des radiateurs alu fonte et nous entendons circuler l'eau, cela devient infernal. Est-ce à cause des radiateurs qui résonnent à cause de l'alu ou bien à cause du circulateur ?
- 9. Sens de circulation eau chauffage monotube sur nouveau robinet
- N°20532 : Bonjour, Mon installation est monotube avec 8 radiateurs en série. Je change tous les radiateurs et les robinets. Mais à première vue le tuyau "Départ" et le tuyau "Retour" sont inversés sur les nouveaux...
- 10. Comment inverser le sens de circulation de l'eau sur radiateur
- N°6976 : Comment inverser le sens de circulation de l'eau sur un radiateur ? Mes radiateurs font du bruit " type coups de bélier ou coups de marteau", pression OK, radiateurs purgés (il n'y a pas d'air). Apparemment la seule solution...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite