J'ai oublié de préciser que mon circuit à fait l'objet d'un désembouage il y a 2 ans et que mon chauffagiste n'a pas installé de filtre me semble-t-il. En tout cas, celui-ci n'est pas facile à démonter et nettoyer.

Tout comme les tuyaux et joint des départs chaudière qui n'apprécie pas beaucoup les montages et démontages successifs (c'est toujours tout coincé ces trucs à croire qu'un peu de souplesse dans les tuyaux, ce n'est pas possible).

Voilà pour la précision. Merci d'avance.
16 février 2018 à 10:17
forum consulter ce sujet Panne chaudière Calydra Delta absence de circulation d'eau

Bonjour,

Avec tous les renseignements que j'ai fourni je ne pensais pas qu'il en manquait encore.

Alors, oui je suis dans une région moyennement calcaire (au pied du Jura).
Je n'ai pas la chaudière depuis plus de 3 ans mais :
- Je n'ai pas changé le ballon de micro accumulation qui semble être d'origine,
- L'échangeur à plaque a été changé il y a deux ans lors d'un échange standard pour enlever le calcaire (il n'est pas neuf),
- Je me souviens plus de quel débistat ou mon installateur ne me l'a pas dit,
- Il m'a aussi suggéré de remplacer la sonde de ionisation.

Par contre, je peux ajouter que le vase d'expansion est un peu en fin de vie aussi (enfin comme le reste de la chaudière biggrin).

Voilà pour les infos demandées.
Salutations.
15 février 2018 à 19:55
forum consulter ce sujet Panne chaudière Calydra Delta absence de circulation d'eau

Publicité

Bonjour à tous,

Voilà j'ai un souci avec ma chaudière, j'ai déjà beaucoup regardé de forum mais cette fois, je veux créer ma propre demande.

Il s'agit d'une Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 FF à ventouse de presque 10 ans d'âge situé dans un placard de la cuisine (suffisamment aéré et les pannes sont présentes même si le placard est ouvert).
L'appartement est au rez de chaussée sur un seul niveau et comporte :
2 radiateurs au salon avec vannes standards ouvertes à fond
un radiateur dans la cuisine ouverte avec vanne thermostatique à 5
un radiateur dans la chambre 1 avec vanne thermostatique à 3-4
un radiateur dans la chambre 2 avec vanne thermostatique à 3-5
un radiateur dans la salle de bain avec vanne standard ouvertes à fond.
un thermostat d'ambiance connecté.

Voici les problèmes :
- Le mode micro accumulation n'a jamais marché depuis que j'ai trouvé cette chaudière dans mon nouveau logement (mais c'est pas ce que je cherche à réparer aujourd'hui).
- La chaudière se met très régulièrement en panne (presque une fois par jour) avec le code erreur : 60 70 80 - absence de circulation d'eau.
Cette panne a lieu lors d'un puisage ECS (plutôt à la fin) ou lors d'une période de chauffe.
- La chaudière se met de temps en temps en panne (1 à 2 fois par semaine) avec le code erreur : 80 - Mise en sécurité par surchauffe.
Cette panne à lieu lors d'un puisage ECS.

Systématiquement elle repart sans problème dès que j'appuie sur RESET.

Ce que j'ai fait.
Par le passé plusieurs fois débloqué la vanne trois voies (mais je ne pense pas qu'elle soit en panne cette fois car sinon le RESET ne suffirait pas à la faire repartir systématiquement).
Nettoyer la ventouse.
Augmenter la pression du circuit (à diminuer un peu les pannes de surchauffe).
Avec l'aide de mon chauffagiste testé il y a plus de 2 ans les thermistances (cela n'avait pas résolu la panne de la micro accumulation).
Remplacer le purgeur automatique qui était défectueux.
Mon chauffagiste me propose de remplacer le débistat mais je trouve que c'est un élément un peu cher pour une chaudière que je trouve déjà âgée et pas de très bonne qualité (le débit d'eau chaude me semble faible et le temps nécessaire pour avoir de l'eau chaude me semble vraiment très long) et je voudrais bien avoir des avis avant de faire cette intervention.

Voilà la raison de ce post. Je vous remercie d'avance pour votre aide et vos conseils de spécialiste.
Cordialement.
James
14 février 2018 à 23:50
forum consulter ce sujet Panne chaudière Calydra Delta absence de circulation d'eau

Bonjour,
Merci pour vos remarques. Entre temps, mes pas m'ont mené vers mon chauffagiste, alors je suis rentré et j'ai discuté avec un de ces employés.
Première info : Le purgeur automatique est bien présent, c'est juste son bouchon qui manque. Sans ça, il y aurait eu un grosse fuite. Le bouchon ne sert quasiment pas.

Deuxième chose, il me parle lui aussi de débistat à changer et en effet, ce n'est pas le même prix que je pensais ne comprenant pas pourquoi, on me proposait d’arrêter les frais. 50€ la bête minimum.

Enfin, il m'a précisé que oui, augmenter la pression permettait de faire mieux circuler mais en revanche cela abimait plus la chaudière donc c'est pas une bonne solution. Il m'a aussi expliqué que pour une petite installation comme la mienne, y a pas besoin de faire de grand calcul et qu'une pression de 1.2 bar max est tout à fait suffisante. Il m'a aussi dit que le vase d'expansion était un peu raide et qu'envisager son remplacement serait une bonne chose.

Concernant le filtre, je crois qu'il n'y en a pas dans mon installation (presque sûr) et pour le savoir, je devrais à nouveau vider toute la chaudière ce qui me rebute d'avance avec ce produit de désembouage qui tache tout.

Concernant l'échangeur à plaque, celui-ci a été changé il n'y a pas si longtemps.
Par contre, vous êtes sûr qu'il y a deux débistats ?
Voilà pour les infos fraiches. Je vais bientôt pouvoir passer à mon deuxième problème. ;)
09 février 2017 à 22:39
forum consulter ce sujet Pannes chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra delta

Bonjour,

Ça fait un moment que je lis les forums pour essayer de faire marcher au mieux ma chaudière et cette fois, je me lance je viens demander de l’aide spécifique.
Alors dans le détail il s’agit d’une Chaffoteaux et Maury Calydra delta

Il y a deux pannes.
Je vais commencer par la première et je créerai un autre sujet plus tard pour la deuxième si jamais.
J’ai de temps en temps les voyants 60, 70, 80 qui clignotent indiquant une absence de circulation d’eau.
J'appuie sur reset et tout se remet en place jusqu’à la prochaine panne, quelques jours plus tard.
Bon, très honnêtement, je n’ai pas à me plaindre vis à vis de ceux qui n’ont plus de chauffage depuis 2 semaines.

J’ai déjà beaucoup lu la littérature du web et je pense savoir un peu ce que je devrais faire pour résoudre le problème.
Autre information de préambule, mon chauffagiste, plutôt sympathique au demeurant, se borne à dire que la panne vient de la carte ou d’une pressostat et que vu l’âge de ma chaudière ça ne vaut pas la peine de réparer.
J’avoue que mettre 200 € pour une panne minime comme ça, me dérangerait beaucoup.

Bon passons à du concret (désolé pour le long message, mais je trouve qu’il y tellement de gens qui demande de l’aide sur le forum en en disant le moins possible, je trouve ça irrespectueux de ceux qui aide).

La première solution cohérente que j’ai trouvée c’était d’augmenter la pression du circuit, plutôt vers les 1,7 que les 1,2 bar.
Cette solution plutôt facile à mettre en œuvre semble fonctionner pour le moment (mais bon, ça fait pas longtemps que je l’ai mise en place).
Seulement je me suis rendu compte que normalement, il existait un réglage « pression, vitesse du circulateur, réglage du By-pass » qui devrait être réaliser de façon assez précise et en fonction de courbe et du nombre de litre dans le circuit.
Or, si je pouvais réussir à faire ça bien plutôt que de faire comme mon chauffagiste (enfin ces ouvriers) qui règle la pression au pifomètre, par habitude autour des 1,5 et puis ça ira bien.
Alors, comment on fait le calcul ? Et puis comment même on fait pour savoir combien y a de litre dans le circuit ?

La deuxième solution, serait de purger le circulateur car la panne proviendrait de l’air qui y aurait dans son circuit. Et là c’est plus délicat car sur ma chaudière, il y un purgeur automatique.
Enfin, il doit y en avoir, mais pour une raison que j’ignore et je en sais pas comment c’est possible, celui-ci semble avoir été démonté (je vous enverrai des photos si jamais).
Alors, est-ce que ma panne viendrait de son absence ?
Est-ce que le technicien aurait sciemment enlevé celui-ci pour provoquer une panne ?
Au contraire, ce principe est défectueux et donc, il faut mieux ne pas l’utiliser ?
J’ai aussi lu qu’on pouvait vidanger le circulateur en dévissant la vis.
Cela m’a surtout mis de « l’eau » partout bien qu’au début j’ai entendu un peu d’air s’évacuer.

(Information inutile pour la résolution de ma panne, mais pouvant être utile à d’autre).
En fait, le démontage de la vis du circulateur a provoqué une espèce de fuite sous le cache plastique de celui-ci.
J’ai serré comme un malade mais la fuite persistait.
Finalement, j’ai vidé la chaudière, démonté la vis entièrement, enlevé le cache et découvert que la vis avait un joint donc inutile de serrer trop fort et que la fuite ne venait que de l’infiltration sous le cache en plastique qui mettait beaucoup de temps pour se vider.

Pour les raisons expliquées ci-haut, j’ai dû vider le circuit et démonter toute la vis et donc, j’ai fini par mettre a priori encore plus d’air dans le circuit car j’ai carrément ouvert celui-ci ! Bravo.
A ce propos, je suis assez ennuyé à chaque vidange de la chaudière car mon chauffagiste m’a mis un produit de désembouage dans le circuit.
Et donc à chaque vidange, je me retrouve avec ce produit sur les mains et un peu partout (est-ce que c’est dangereux, impossible à savoir) et surtout j’ai peur d’en enlever de plus en plus dans le circuit ce qui est un peu dommage vu le prix du produit.
Cela rend aussi très ennuyant la courge des radiateurs car là aussi, il y a du produit qui sort et qui tache tout (du coup, je ne purge que la cuisine et la salle de bain) et je perds du produit.
D’ailleurs la purge des radiateurs ne semble vider aucun air.

Les questions :
- Est-ce que c’est primordial que je remette un purgeur automatique sur ma chaudière ?
Est-ce que je dois insister avec la purge via le circulateur quitte à perdre beaucoup de produit de désembouage et en mettre partout ?
Est-ce que vous avez d’autres idées ?
Vous voulez plus de renseignement.

Voilà, je vous remercie beaucoup d’avance pour votre aide et je m’excuse de mettre un peu étendu dans les explications.
Et très bonne journée à tout le monde.
Cordialement.
Daniel
08 février 2017 à 01:14
forum consulter ce sujet Pannes chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra delta