Question Forum Chauffage : Problème brûleur Oertli OE 9

dude29
Membre inscrit
dude29
2 messages
Bonjour,

Qui connait bien ce brûleur ? J'ai quelques questions.
Avec quoi se nettoie le préfiltre qui est dans la pompe à fuel ?
Peut-on acheter un joint neuf de cette pompe au cas où j'abime ce joint ?
Ensuite pour le gicleur, je retrouve des gicleurs Danfoss, certains à 0.65 d'autres à 0.75 avec angle de 45.
Comme je veux en mettre un neuf lequel est le plus économique ?
Puis j'ai un accroche flamme à environ 4 mm au-dessus des électrodes c'est bon ?
Je précise que ça fonctionne, allumage, flamme, OK.
C'est juste qu'il y a un curseur qui bouge une pièce cylindrique en avant/arrière laissant un espace intercalé avec l'accroche flamme il y a une indication +/- selon le sens où on le tourne.
Combien de mm à laisser dans cet espace ?
Est-ce que l'on peut régler soi-même en regardant la flamme par la trappe, comment doit être l'aspect d'une flamme bien réglée ?
Franchement j'ai tripoté un peu vers le - mais je ne vois pas la flamme changer donc je n'insiste pas.
Merci.
06 avril 2020 à 13:18
Forum chauffage réponse 1

Problème brûleur Oertli OE 9

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de gicleur en place à l'origine sur votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60° S) ?

Honnêtement, le réglage d'un brûleur ne se fait pas à l’œil mais avec un analyseur de combustion électronique plus une pompe "Smoke Test" et rien d'autre ...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2020 à 14:04
Forum chauffage réponse 2

Problème brûleur Oertli OE 9

dude29
Membre inscrit
dude29
2 messages
Merci de votre réponse, j'irais noter les références demain.
Le gicleur monté dessus est 0.75 45°. Il a l'air propre, je pense le changer d'office pour être tranquille, mais dans la boite des vieux il y a à la fois de 0.75 et des 0.65.
Désolé, je suis bricoleur mais néophyte en cette matière.
Tout ce que je peux dire c'est que ça ne fume pas noir par la cheminée.
06 avril 2020 à 15:22
Forum chauffage réponse 3

Problème brûleur Oertli OE 9


Invité
invité
Bonjour,

Un brûleur se réglait à l’époque à l’œil, pour bien le régler il fallait une flamme blanche, très difficile pour un novice de trouver ce réglage, même pour un pro d’ailleurs il faut des années à trouver une nuance entre le jaune et le blanc et ce temps là est terminé, bref passons, maintenant on les règle grâce à un analyseur de combustion, ne toucher donc à absolument rien aux réglages au risque de tomber en panne et encrasser votre chaudière !
Pour le gicleur les derniers réglages ont été faits avec le dernier gicleur en place il faut donc absolument remettre le même sauf si vous voulez tomber en rade !
Les chauffagistes non parfois plus le gicleur exact dans le camion, ils le remplacent donc parfois par un plus puissant ou plus petit et adaptent les réglages !
Pour la pompe à fioul le filtre se nettoie avec un chiffon simplement et du fioul, attention de ne pas trop tirer fort en enlevant le carter pour ne pas abîmer le joint et oui le joint se remplace mais rarement !
Pour votre consommation une chaudière consomme ce qu'elle a besoin, et c’est votre température ambiante qui agit là dessus et la consommation d’eau chaude. A savoir que 1 degré en plus correspond à 7 pour-cent en plus !
Donc faites plutôt attention à comment vous réglez vos locaux.
06 avril 2020 à 22:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 3. Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
    N°16576 : Bonjour à tous, J'ai un brûleur au fuel qui fonctionne bien mais par moment, il fait plusieurs tentatives avant de démarrer, hier j'ai compté 27. Pouvez-vous m'aider svp ?
  • 4. Problème allumage avec un poêle à pétrole
    N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
  • 5. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 6. Problème circuit d'alimentation brûleur fuel
    N°219 : Bonjour, j'ai apparemment un problème avec le circuit d'alimentation de mon brûleur fuel. Lorsque la chaudière ne se met pas en route pendant un moment, je suis obligé d'aller appuyer à 2 ou 3 reprises sur le bouton de mise en...
  • 7. Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
    N°20936 : Bonjour. Chaudière Dietrich avec son brûleur et thermostat d'ambiance d'origine, cela fonctionnait jusqu'au moment le brûleur décide de lâcher. Le chauffagiste qui me dépanne me propose de changer le brûleur d'origine...
  • 8. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
    N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
  • 9. Problème brûleur Weishaupt voyant rouge scintillant
    N°14319 : Bonjour, J'ai mon voyant de brûleur WL5 de marque Weishaupt qui est rouge scintillant. Dans leur guide ils disent que la cause est : "signalisation de transfert de données activée (non utilisée)". Qu'est-ce que cela...
  • 10. Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265
    N°21035 : Bonjour, Je viens vers vous pour une aide si possible. En faisant l'entretien annuel de ma chaudière Zaegel Held BCI 265 ramonage du conduit, nettoyage corps de chauffe, brûleur, pré filtre fioul, filtre de pompe, ligne...
>>> Résultats suivants pour : Problème brûleur Oertli OE 9 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
robinet radiateur danfossrobinet thermostatique danfossinstallation pompes a chaleurbruleur granule de bois 700kw transformation chaudi



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite