Bonjour,
En effet j'ai remarqué que les radiateurs étaient chauds même quand la température requise dans la pièce était atteinte.
A priori le problème apparaît pendant que quelqu'un prend sa douche, ou disons pendant la production d'eau chaude.
il s'agit d'une chaudière au Fioul Chappée.
Auriez-vous idée du problème ?
Merci.
En effet j'ai remarqué que les radiateurs étaient chauds même quand la température requise dans la pièce était atteinte.
A priori le problème apparaît pendant que quelqu'un prend sa douche, ou disons pendant la production d'eau chaude.
il s'agit d'une chaudière au Fioul Chappée.
Auriez-vous idée du problème ?
Merci.
07 avril 2020 à 17:38
Forum chauffage réponse 1
Chaudière Chappée chauffe au fioul sans que je le souhaite
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 avril 2020 à 19:57
Forum chauffage réponse 2
Chaudière Chappée chauffe au fioul sans que je le souhaite
Bonsoir,
Merci pour votre réponse rapide.
- Il s'agit d'une chaudière Sampra B et elle a 20 ans.
- Elle n'a pas de sonde extérieure.
- J'ai un thermostat Netatmo.
- Il s'agit de radiateurs.
- Oui j'ai des robinets thermostatiques.
Merci.
Mups
Merci pour votre réponse rapide.
- Il s'agit d'une chaudière Sampra B et elle a 20 ans.
- Elle n'a pas de sonde extérieure.
- J'ai un thermostat Netatmo.
- Il s'agit de radiateurs.
- Oui j'ai des robinets thermostatiques.
Merci.
Mups
07 avril 2020 à 20:10
Forum chauffage réponse 3
Chaudière Chappée chauffe au fioul sans que je le souhaite
Bonjour,
Pour mieux comprendre votre souci, qui semble hydraulique, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Votre thermostat d'ambiance est câblé sur quelles bornes de votre chaudière ? Il pilote quoi ?
Avez-vous une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ?
Avez-vous un clapet anti thermosiphon ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux comprendre votre souci, qui semble hydraulique, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Votre thermostat d'ambiance est câblé sur quelles bornes de votre chaudière ? Il pilote quoi ?
Avez-vous une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ?
Avez-vous un clapet anti thermosiphon ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 avril 2020 à 12:26
Forum chauffage réponse 4
Chaudière Chappée chauffe au fioul sans que je le souhaite
Bonsoir.
Concernant le branchement du thermostat j'ai suivi les recommandations de Chappée et tout fonctionnait bien pendant 2 ans. J'ai fait des tests et tout fonctionne bien il active le circulateur comme souhaité.
Par contre depuis deux jours j'ai arrêté le chauffage mais malgré tout pendant les douches l'eau chaude arrive dans les radiateurs. Ce que je ne comprends pas c'est comment celle-ci peut "passer" le circulateur malgré que celui-ci soit inactif ?
Du coup je me demande si je peux fermer la vanne bleue au dessus du circulateur pour éviter l'arrivée d'eau chaude dans le circulateur ?
Pour vos deux dernières questions, je ne sais pas. J'espère que la photo saura répondre à vos questions.
Merci encore.
Mups
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Concernant le branchement du thermostat j'ai suivi les recommandations de Chappée et tout fonctionnait bien pendant 2 ans. J'ai fait des tests et tout fonctionne bien il active le circulateur comme souhaité.
Par contre depuis deux jours j'ai arrêté le chauffage mais malgré tout pendant les douches l'eau chaude arrive dans les radiateurs. Ce que je ne comprends pas c'est comment celle-ci peut "passer" le circulateur malgré que celui-ci soit inactif ?
Du coup je me demande si je peux fermer la vanne bleue au dessus du circulateur pour éviter l'arrivée d'eau chaude dans le circulateur ?
Pour vos deux dernières questions, je ne sais pas. J'espère que la photo saura répondre à vos questions.
Merci encore.
Mups
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 avril 2020 à 21:13
Forum chauffage réponse 5
Chaudière Chappée chauffe au fioul sans que je le souhaite
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Comme les diamètres des canalisations de départ et retour chauffage sont importants, pour éviter une circulation naturelle par thermosiphon, votre installation aurait pu être équipée d'un clapet anti thermosiphon en sortie de pompe.
Maintenant en l'absence de ce dernier, lorsque vous mettez à l'arrêt le chauffage, vous devez :
- Coupez électriquement la fonction chauffage sur le tableau de la chaudière en la mettant en mode "été".
- Mettez la vanne mélangeuse 3 voies en fermeture (sur 0 si cette dernière est bien montée).
- Fermez les vannes d'isolement départ et retour chauffage.
Il faudra penser à faire l'opération inverse au moment de remettre en route votre chauffage !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Comme les diamètres des canalisations de départ et retour chauffage sont importants, pour éviter une circulation naturelle par thermosiphon, votre installation aurait pu être équipée d'un clapet anti thermosiphon en sortie de pompe.
Maintenant en l'absence de ce dernier, lorsque vous mettez à l'arrêt le chauffage, vous devez :
- Coupez électriquement la fonction chauffage sur le tableau de la chaudière en la mettant en mode "été".
- Mettez la vanne mélangeuse 3 voies en fermeture (sur 0 si cette dernière est bien montée).
- Fermez les vannes d'isolement départ et retour chauffage.
Il faudra penser à faire l'opération inverse au moment de remettre en route votre chauffage !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 avril 2020 à 12:48
Forum chauffage réponse 6
Invité

Chaudière Chappée chauffe au fioul sans que je le souhaite
Invité

Bonjour Mario,
Merci beaucoup pour votre message.
En effet en positionnant le 3 voies sur 0 je n'ai plus d'eau chaude dans mes radiateurs...
Je précise qu'effectivement je suis en mode été mais que malgré tout j'avais de l'eau chaude dans mes radiateurs.
Demain je débranche mon thermostat et je remettrai mon trois voies sur 1/2 pour être sûr que ce n'est pas lui le problème.
Mups
Merci beaucoup pour votre message.
En effet en positionnant le 3 voies sur 0 je n'ai plus d'eau chaude dans mes radiateurs...

Je précise qu'effectivement je suis en mode été mais que malgré tout j'avais de l'eau chaude dans mes radiateurs.
Demain je débranche mon thermostat et je remettrai mon trois voies sur 1/2 pour être sûr que ce n'est pas lui le problème.
Mups
11 avril 2020 à 18:10