Bonjour.
Je possède un ballon ECS Solaris r3 Rotex relié à 4 panneaux solaires.
Une des pompes pour circulation entre capteurs et ballon reste constamment en marche.
L'eau ne semble pas descendre des capteurs.
Je recherche de l'aide pour résoudre cette panne.
L'installation date de 2011.
Merci.
Jomfao
Je possède un ballon ECS Solaris r3 Rotex relié à 4 panneaux solaires.
Une des pompes pour circulation entre capteurs et ballon reste constamment en marche.
L'eau ne semble pas descendre des capteurs.
Je recherche de l'aide pour résoudre cette panne.
L'installation date de 2011.
Merci.
Jomfao
03 mars 2020 à 12:49
Forum chauffage réponse 1
Pompe toujours en marche ballon d'eau chaude Rotex
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Température affichée par la Sonde Tk ?
- Température affichée par la sonde Tr ?
- Température affichée par la sonde Ts ?
- Température affichée par la sonde Tv ?
Vous nous précisez que l'eau ne semble pas descendre des capteurs :
- Êtes-vous bien sur que c'est de l'eau ?
- Quelle est la pression dans le circuits solaire ?
- Quelle est la pression de gonflage du vase d'expansion ?
- De quand date la dernière vérification de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Température affichée par la Sonde Tk ?
- Température affichée par la sonde Tr ?
- Température affichée par la sonde Ts ?
- Température affichée par la sonde Tv ?
Vous nous précisez que l'eau ne semble pas descendre des capteurs :
- Êtes-vous bien sur que c'est de l'eau ?
- Quelle est la pression dans le circuits solaire ?
- Quelle est la pression de gonflage du vase d'expansion ?
- De quand date la dernière vérification de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2020 à 16:13