Question Forum Chauffage : Code 80 chaudière Zenis 1.24FF anomalie sonde chauffage
Bonjour.
Sur ma chaudière Zenis 1.24FF j'ai un code 80, anomalie sonde chauffage.
J'ai cette erreur, quel est l'élément à remplacer ?
Merci de vos réponses.
Sur ma chaudière Zenis 1.24FF j'ai un code 80, anomalie sonde chauffage.
J'ai cette erreur, quel est l'élément à remplacer ?
Merci de vos réponses.
02 mars 2020 à 21:10
Réponse 1 Forum dépannage chaudières
Code 80 chaudière Zenis 1.24FF anomalie sonde chauffage
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, merci de nous préciser : le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière.
Selon la génération des chaudières et leur type (BT ou HTE) les défauts s'affichent :
- Soit sous forme de voyant de température qui clignote,
- Soit sous forme de code clignotant sur un écran,
- Soit sous forme de code clignotant précédé d'un "E".
Votre tableau de chaudière ressemble-t-il à celui-ci (photo ci-jointe) ?
Si c'est le cas, c'est votre sonde de température qui est défectueuse, sa connexion ou son raccordement.
Référence sonde SX8433090 ou remplacée par SX84344820.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour nous permettre de vous répondre, merci de nous préciser : le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière.
Selon la génération des chaudières et leur type (BT ou HTE) les défauts s'affichent :
- Soit sous forme de voyant de température qui clignote,
- Soit sous forme de code clignotant sur un écran,
- Soit sous forme de code clignotant précédé d'un "E".
Votre tableau de chaudière ressemble-t-il à celui-ci (photo ci-jointe) ?
Si c'est le cas, c'est votre sonde de température qui est défectueuse, sa connexion ou son raccordement.
Référence sonde SX8433090 ou remplacée par SX84344820.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 mars 2020 à 10:53
Réponse 2 Forum dépannage chaudières
Code 80 chaudière Zenis 1.24FF anomalie sonde chauffage
Bonjour Mario,
Le modèle est ZENIS 1.24FF
Nº B32050141
Le tableau est bien celui là et c'est le voyant 80º qui clignote.
Donc problème sonde SX84344820.
Est-elle facile à remplacer ?
Faut-il vidanger la chaudière ?
Merci de vos réponses.
Le modèle est ZENIS 1.24FF
Nº B32050141
Le tableau est bien celui là et c'est le voyant 80º qui clignote.
Donc problème sonde SX84344820.
Est-elle facile à remplacer ?
Faut-il vidanger la chaudière ?
Merci de vos réponses.
03 mars 2020 à 17:33
Réponse 3 Forum dépannage chaudières
Code 80 chaudière Zenis 1.24FF anomalie sonde chauffage
Bonsoir,
Normalement oui même si certaines versions ne le nécessitaient pas, il faut mieux être prudent !
Commencez par fermer les vannes d'isolement (départ et retour) du circuit de chauffage, vidangez la chaudière avec le robinet de vidange (pas la soupape de sécurité) puis procédez au remplacement de la sonde en mettant bien son joint neuf.
Ensuite, remettez de l'eau dans la chaudière jusqu'à 1 Bar puis ouvrez les vannes d'isolement de la chaudière : le tour est joué !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Normalement oui même si certaines versions ne le nécessitaient pas, il faut mieux être prudent !
Commencez par fermer les vannes d'isolement (départ et retour) du circuit de chauffage, vidangez la chaudière avec le robinet de vidange (pas la soupape de sécurité) puis procédez au remplacement de la sonde en mettant bien son joint neuf.
Ensuite, remettez de l'eau dans la chaudière jusqu'à 1 Bar puis ouvrez les vannes d'isolement de la chaudière : le tour est joué !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2020 à 19:32