Allumage Centora 24FF Chaffoteaux avec train d'étincelles en continu
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
20964
Question Forum Chauffage : Allumage Centora 24FF Chaffoteaux avec train d'étincelles en continu
Bonjour.
Je rencontre un problème lors de l'allumage de ma chaudière Chaffoteaux Centora 24FF :
- pompe OK
- aspiration cheminée OK
- voyant orange OK
- train d'étincelles OK
- relais vanne gaz OK
- allumage flamme OK
- le train de piezzo s'arrête un court instant puis redémarre malgré les flammes
- lampes 40 et 70 clignotent (Ano est disparition flammes en cours)
- un relais claque et tout s'arrête avec voyants rouge allumé en fixe et clignotement voyants vert (70 et 80 : verrouillage par défaut allumage).
Les pièces changées :
- sondes ionisation et allumage
- allumeur
- carte électronique.
Je ne sais plus que faire….
Merci à un spécialiste de bien vouloir m'aider.
Cordialement.
Bernard
Je rencontre un problème lors de l'allumage de ma chaudière Chaffoteaux Centora 24FF :
- pompe OK
- aspiration cheminée OK
- voyant orange OK
- train d'étincelles OK
- relais vanne gaz OK
- allumage flamme OK
- le train de piezzo s'arrête un court instant puis redémarre malgré les flammes
- lampes 40 et 70 clignotent (Ano est disparition flammes en cours)
- un relais claque et tout s'arrête avec voyants rouge allumé en fixe et clignotement voyants vert (70 et 80 : verrouillage par défaut allumage).
Les pièces changées :
- sondes ionisation et allumage
- allumeur
- carte électronique.
Je ne sais plus que faire….
Merci à un spécialiste de bien vouloir m'aider.
Cordialement.
Bernard
14 janvier 2021 à 16:44
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Allumage Centora 24FF Chaffoteaux avec train d'étincelles en continu
Bonjour,
Pour commencer pouvez-vous mesurer et contrôler :
- L'alimentation électrique de votre chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre, Phase à la Phase et Neutre au Neutre),
- La valeur du courant avec un micro ampèremètre,
- L'état du câble de la sonde de ionisation,
- La liaison de masse entre le brûleur et la carte électronique de la chaudière.
Transmettez-nous toutes ces infos !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
Pour commencer pouvez-vous mesurer et contrôler :
- L'alimentation électrique de votre chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre, Phase à la Phase et Neutre au Neutre),
- La valeur du courant avec un micro ampèremètre,
- L'état du câble de la sonde de ionisation,
- La liaison de masse entre le brûleur et la carte électronique de la chaudière.
Transmettez-nous toutes ces infos !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
14 janvier 2021 à 18:49
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Allumage Centora 24FF Chaffoteaux avec train d'étincelles en continu
Merci VETC.
Pour votre attention j'ai vérifié l'alimentation chaudière :
- phase/ neutre : 220V
- phase terre : 220V
- neutre/terre : 0V.
Connexion sur carte phase à la phase et neutre au neutre.
Le câble de ionisation est neuf et j'ai mesuré la continuité entre la sonde et le connecteur sur la carte... OK.
La masse de la carcasse de la chaudière est branchée à la terre ainsi que toutes les connexions prévues.
J'ai changé la vanne gaz maintenant.
Donc tout est neuf (allumeur, vanne gaz, carte, sondes).
La situation actuelle maintenant :
- allumage OK
- plus de train d'étincelles inutile
- le fonctionnement est de courte durée.
Les voyants verts 40 et 70 clignotent puis coupure et allumage du voyant rouge ainsi que les verts 70 et 80, le relais claque et c'est fini...
Merci de votre aide, je ne sais plus quoi regarder.
Bernard
Pour votre attention j'ai vérifié l'alimentation chaudière :
- phase/ neutre : 220V
- phase terre : 220V
- neutre/terre : 0V.
Connexion sur carte phase à la phase et neutre au neutre.
Le câble de ionisation est neuf et j'ai mesuré la continuité entre la sonde et le connecteur sur la carte... OK.
La masse de la carcasse de la chaudière est branchée à la terre ainsi que toutes les connexions prévues.
J'ai changé la vanne gaz maintenant.
Donc tout est neuf (allumeur, vanne gaz, carte, sondes).
La situation actuelle maintenant :
- allumage OK
- plus de train d'étincelles inutile
- le fonctionnement est de courte durée.
Les voyants verts 40 et 70 clignotent puis coupure et allumage du voyant rouge ainsi que les verts 70 et 80, le relais claque et c'est fini...
Merci de votre aide, je ne sais plus quoi regarder.
Bernard
30 janvier 2021 à 19:48
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Allumage Centora 24FF Chaffoteaux avec train d'étincelles en continu
Bonjour,
Une idée de génie, svp VETC... !!!
Je viens de remplacer l'extracteur mais pas d'amélioration.
Allumage chaudière puis 40/70 (disparition de flammes en cours) et 10 secondes après 70/80 (verrouillage allumage par défaut),
beaucoup de pièces déjà changées sans résultat (carte, allumeur, sondes ionisation, sonde allumage, vanne gaz).
Merci.
Bernard
Une idée de génie, svp VETC... !!!
Je viens de remplacer l'extracteur mais pas d'amélioration.
Allumage chaudière puis 40/70 (disparition de flammes en cours) et 10 secondes après 70/80 (verrouillage allumage par défaut),
beaucoup de pièces déjà changées sans résultat (carte, allumeur, sondes ionisation, sonde allumage, vanne gaz).
Merci.
Bernard
17 février 2021 à 19:58
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Allumage Centora 24FF Chaffoteaux avec train d'étincelles en continu
Bonjour,
Erreur allumage Chaffoteaux Centora 24FF.
Y aurait-il quelqu'un qui puisse m'aider sur un diagnostic ?
J'ai déjà changé et regardé beaucoup de points.
Merci de votre assistance.
Bernard
Erreur allumage Chaffoteaux Centora 24FF.
Y aurait-il quelqu'un qui puisse m'aider sur un diagnostic ?
J'ai déjà changé et regardé beaucoup de points.
Merci de votre assistance.
Bernard
19 février 2021 à 23:32
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Allumage Centora 24FF Chaffoteaux avec train d'étincelles en continu
Bonjour,
Pouvez-vous nous transmettre et mesurer la valeur du courant de ionisation (courant en micro ampère) ainsi que les valeurs non arrondies des tensions d'alimentation de votre chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pouvez-vous nous transmettre et mesurer la valeur du courant de ionisation (courant en micro ampère) ainsi que les valeurs non arrondies des tensions d'alimentation de votre chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
20 février 2021 à 12:13
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Allumage Centora 24FF Chaffoteaux avec train d'étincelles en continu
Bonjour Mario (VETC),
Merci de votre intérêt à mon souci.
La valeur de la sonde de ionisation monte jusque 12.4 mA avant que la chaudière stoppe.
La tension d'alimentation sur la carte mère est de 234 V. J'ai bien vérifié la polarité (OK).
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Bernard
Merci de votre intérêt à mon souci.
La valeur de la sonde de ionisation monte jusque 12.4 mA avant que la chaudière stoppe.
La tension d'alimentation sur la carte mère est de 234 V. J'ai bien vérifié la polarité (OK).
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Bernard
20 février 2021 à 19:17
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Allumage Centora 24FF Chaffoteaux avec train d'étincelles en continu
Bonjour,
J'ai eu des réponses de VETC appelé Mario, j'aimerais qu'il veuille bien poursuivre svp.
Mon problème perdure, allumage, continuation du train d'étincelles puis arrêt en 70/80.
J'ai remarque que l'extracteur neuf est assez caractériel, il ne démarre pas systématiquement.
Est-ce un souci de mauvais contact ou câble fatigué ?
Que puis-je faire pour cette panne d'allumage ?
Vérifier la pression de la vanne gaz ?
La carte électronique aura-t-elle des signes de faiblesse !
Merci d'un retour.
Cordialement.
Bernard
J'ai eu des réponses de VETC appelé Mario, j'aimerais qu'il veuille bien poursuivre svp.
Mon problème perdure, allumage, continuation du train d'étincelles puis arrêt en 70/80.
J'ai remarque que l'extracteur neuf est assez caractériel, il ne démarre pas systématiquement.
Est-ce un souci de mauvais contact ou câble fatigué ?
Que puis-je faire pour cette panne d'allumage ?
Vérifier la pression de la vanne gaz ?
La carte électronique aura-t-elle des signes de faiblesse !
Merci d'un retour.
Cordialement.
Bernard
27 février 2021 à 19:35
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Allumage Centora 24FF Chaffoteaux avec train d'étincelles en continu
Bonsoir,
Si votre transfo d'alimentation est toujours après la présence de la flamme au brûleur, si la valeur de ionisation est correcte en puissance mini et puissance d'allumage du brûleur, que la chaudière fonctionne quand même jusqu'à 70/80°C, si vous êtes sûr de vos alimentations électriques :
- Vous avez un souci de carte électronique et de relais de ionisation.
Attention son remplacement impose son paramétrage !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si votre transfo d'alimentation est toujours après la présence de la flamme au brûleur, si la valeur de ionisation est correcte en puissance mini et puissance d'allumage du brûleur, que la chaudière fonctionne quand même jusqu'à 70/80°C, si vous êtes sûr de vos alimentations électriques :
- Vous avez un souci de carte électronique et de relais de ionisation.
Attention son remplacement impose son paramétrage !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 février 2021 à 20:59
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Allumage Centora 24FF Chaffoteaux avec train d'étincelles en continu
Je vous remercie VETC (Mario).
Je change la carte et vous tiendrai informé.
Cordialement.
Bernard
Je change la carte et vous tiendrai informé.
Cordialement.
Bernard
03 mars 2021 à 11:42