Question Chauffage : Problème de température chauffage Viessmann
Invité

Bonjour. Les paramètres : Chaudière Viessmann Vitogas 100 - boîtier Vitronic 100 (ou 150 ?), pas de thermostat déporté ou sonde extérieure.
Température ECS demandée 50 deg. Temp Aquastat 75 deg. Temp consigne sortie max chaudière 85 deg. Purge effectuée.
Mon problème : pour l'eau chaude sanitaire tout fonctionne bien, la température demandée est atteinte et la température d'eau de chaudière monte bien aux alentours des 80-85 deg pour chauffer l'eau à 50deg. Par contre pour le chauffage, impossible.
Si je demande une température confort de 20 deg, elle va chauffer l'eau à max 39-40 deg etc., si je mets consigne à 28 deg, l'eau montera à 47 deg, s'arrête, attend que cela redescende de 10-12 degrés et se remet en route.
Donc impossibilité d'atteindre une température adéquate dans la maison ou alors, je devrais laisser brancher la chaudière en permanence... quand je mets en marche forcée (mode test), la température d'eau de chaudière monte bien à 75 degrés (temp Aquastat) et les radiateurs sont bien chauds. Auriez-vous une idée de ce qui se passe ? Merci de vos conseils.
Température ECS demandée 50 deg. Temp Aquastat 75 deg. Temp consigne sortie max chaudière 85 deg. Purge effectuée.
Mon problème : pour l'eau chaude sanitaire tout fonctionne bien, la température demandée est atteinte et la température d'eau de chaudière monte bien aux alentours des 80-85 deg pour chauffer l'eau à 50deg. Par contre pour le chauffage, impossible.
Si je demande une température confort de 20 deg, elle va chauffer l'eau à max 39-40 deg etc., si je mets consigne à 28 deg, l'eau montera à 47 deg, s'arrête, attend que cela redescende de 10-12 degrés et se remet en route.
Donc impossibilité d'atteindre une température adéquate dans la maison ou alors, je devrais laisser brancher la chaudière en permanence... quand je mets en marche forcée (mode test), la température d'eau de chaudière monte bien à 75 degrés (temp Aquastat) et les radiateurs sont bien chauds. Auriez-vous une idée de ce qui se passe ? Merci de vos conseils.
29 novembre 2008 à 03:07
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Problème de température chauffage Viessmann
Invité

Bonjour, c'est une chaudière Vitronic 100 ou 150 ? Merci.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Problème de température chauffage Viessmann
Invité

Le boîtier est un boîtier Vitronic 150
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Problème de température chauffage Viessmann
Invité

Si c'est une Vitotronique 150 il faut installer une sonde extérieure (celle qui va avec la régulation, bien sûr) puis aller dans le codage 2 de la régulation, aller au paramètre 97 qui doit être à 0, appuyer sur OK, 97 va clignoter et appuyer sur + pour faire passer de 0 a 1, appuyer un nouvelle fois sur OK pour valider et sortir du codage 2.
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Problème de température chauffage Viessmann
Invité

En fait, il n'y a pas besoin de sonde extérieure pour ce modèle ou de thermostat déporté, car la chaudière mesure la température à partir de la température de retour de l'eau.
Il s'agissait seulement en début de saison d'ouvrir à fond les radiateurs pour que la chaudière fonctionne à fond, car ce sont des radiateurs avec robinets thermostatiques, puis de réduire petit à petit suivant la température désirée dans chaque pièce car, sinon, les thermostats étant déjà réglés, la chaudière a un retour rapide d'eau avec une bonne température et interprète le fait qu'il ne faut plus chauffer.
Il s'agissait seulement en début de saison d'ouvrir à fond les radiateurs pour que la chaudière fonctionne à fond, car ce sont des radiateurs avec robinets thermostatiques, puis de réduire petit à petit suivant la température désirée dans chaque pièce car, sinon, les thermostats étant déjà réglés, la chaudière a un retour rapide d'eau avec une bonne température et interprète le fait qu'il ne faut plus chauffer.
16 décembre 2008 à 01:37
Conseil 5 Forum chauffage
Invité

Problème de température chauffage Viessmann
Invité

Bonjour,
Pour moi une question : sur les conseils d'un spécialiste chauffage, je voudrais faire un nettoyage de mon circuit de chauffage et de mes anciens radiateurs en fonte, le circuit est ancien + de 50 ans je pense.
J'ai une Viessmann vitogas 100. Il m'a conseillé de ne pas mettre la chaudière en route, de ne pas mettre de produit potentiellement corrosif pour cette vieille installation mais de faire circuler de l'eau froide sous 3 ou 4 bars de pression en évitant le corps de chauffe car de nombreux dépôts pourraient s'y déposer.
Pourriez-vous m'indiquer quels sont les branchements au niveau de la chaudière pour effectuer cette opération ?
Merci de votre réponse.
Pour moi une question : sur les conseils d'un spécialiste chauffage, je voudrais faire un nettoyage de mon circuit de chauffage et de mes anciens radiateurs en fonte, le circuit est ancien + de 50 ans je pense.
J'ai une Viessmann vitogas 100. Il m'a conseillé de ne pas mettre la chaudière en route, de ne pas mettre de produit potentiellement corrosif pour cette vieille installation mais de faire circuler de l'eau froide sous 3 ou 4 bars de pression en évitant le corps de chauffe car de nombreux dépôts pourraient s'y déposer.
Pourriez-vous m'indiquer quels sont les branchements au niveau de la chaudière pour effectuer cette opération ?
Merci de votre réponse.
23 juillet 2010 à 20:25