Question Chauffage : Problème de température chauffage Viessmann


Invité
invité
Bonjour. Les paramètres : Chaudière Viessmann Vitogas 100 - boîtier Vitronic 100 (ou 150 ?), pas de thermostat déporté ou sonde extérieure.
Température ECS demandée 50 deg. Temp Aquastat 75 deg. Temp consigne sortie max chaudière 85 deg. Purge effectuée.
Mon problème : pour l'eau chaude sanitaire tout fonctionne bien, la température demandée est atteinte et la température d'eau de chaudière monte bien aux alentours des 80-85 deg pour chauffer l'eau à 50deg. Par contre pour le chauffage, impossible.
Si je demande une température confort de 20 deg, elle va chauffer l'eau à max 39-40 deg etc., si je mets consigne à 28 deg, l'eau montera à 47 deg, s'arrête, attend que cela redescende de 10-12 degrés et se remet en route.
Donc impossibilité d'atteindre une température adéquate dans la maison ou alors, je devrais laisser brancher la chaudière en permanence... quand je mets en marche forcée (mode test), la température d'eau de chaudière monte bien à 75 degrés (temp Aquastat) et les radiateurs sont bien chauds. Auriez-vous une idée de ce qui se passe ? Merci de vos conseils.
29 novembre 2008 à 03:07
Conseil 1 Forum chauffage

Problème de température chauffage Viessmann


Invité
invité
Bonjour, c'est une chaudière Vitronic 100 ou 150 ? Merci.
Conseil 2 Forum chauffage

Problème de température chauffage Viessmann


Invité
invité
Le boîtier est un boîtier Vitronic 150
Conseil 3 Forum chauffage

Problème de température chauffage Viessmann


Invité
invité
Si c'est une Vitotronique 150 il faut installer une sonde extérieure (celle qui va avec la régulation, bien sûr) puis aller dans le codage 2 de la régulation, aller au paramètre 97 qui doit être à 0, appuyer sur OK, 97 va clignoter et appuyer sur + pour faire passer de 0 a 1, appuyer un nouvelle fois sur OK pour valider et sortir du codage 2.
Conseil 4 Forum chauffage

Problème de température chauffage Viessmann


Invité
invité
En fait, il n'y a pas besoin de sonde extérieure pour ce modèle ou de thermostat déporté, car la chaudière mesure la température à partir de la température de retour de l'eau.
Il s'agissait seulement en début de saison d'ouvrir à fond les radiateurs pour que la chaudière fonctionne à fond, car ce sont des radiateurs avec robinets thermostatiques, puis de réduire petit à petit suivant la température désirée dans chaque pièce car, sinon, les thermostats étant déjà réglés, la chaudière a un retour rapide d'eau avec une bonne température et interprète le fait qu'il ne faut plus chauffer.
16 décembre 2008 à 01:37
Conseil 5 Forum chauffage

Problème de température chauffage Viessmann


Invité
invité
Bonjour,
Pour moi une question : sur les conseils d'un spécialiste chauffage, je voudrais faire un nettoyage de mon circuit de chauffage et de mes anciens radiateurs en fonte, le circuit est ancien + de 50 ans je pense.
J'ai une Viessmann vitogas 100. Il m'a conseillé de ne pas mettre la chaudière en route, de ne pas mettre de produit potentiellement corrosif pour cette vieille installation mais de faire circuler de l'eau froide sous 3 ou 4 bars de pression en évitant le corps de chauffe car de nombreux dépôts pourraient s'y déposer.
Pourriez-vous m'indiquer quels sont les branchements au niveau de la chaudière pour effectuer cette opération ?
Merci de votre réponse.
23 juillet 2010 à 20:25

Proposer une réponse à Problème de température chauffage Viessmann



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
  • 2. Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B
    N°20233 : Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre aide. Je poste mon premier message car j'ai un problème sur ma chaudière à fioul régulée par un vitotronic 200 type KO2B. Le problème est simple : quoi que je change dans...
  • 3. Problème montée température chaudière Viessmann Vitopens 200
    N°8153 : J'ai une chaudière Viessmann Vitopens 200. Elle monte à 3 bars. Le chauffagiste m'a remplacé les vannes de remplissage, le vase d'expansion, maintenant il me parle de micro fissure (l'eau chaude sanitaire passerait dans le...
  • 4. Problème de température chaudière Viessmann 222F
    N°23656 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann 222F au gaz installée en 2014 avec sonde extérieure filaire qui fonctionne pour un plancher chauffant au rez-de-chaussée et pour 4 radiateurs à l'étage et 2 radiateurs au...
  • 5. Problème chaudière Viessmann vitodens 200w
    N°20368 : Bonjour à tous, Je vous expose mon problème assez complexe. Avec mon meilleur ami qui est chauffagiste, cela fait 1semaine que nous somme dessus et il arrive à court d’idée, donc la prochaine étape c’est appeler le...
  • 6. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 7. Viessmann 222 F B2SF et Vitotrol 300 E problème connexion mise à jour
    N°22491 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière Vitodens 222 F B2SF / Commande écran tactile avec deux circuits, radiateurs et PC. Sonde extérieure et Vitotrol 300 E pour le circuit du PC. J'utilise aussi l'application...
  • 8. Problème affichage chaudière Viessmann
    N°19901 : Bonjour. Nous avons une chaudière Viessmann avec un tableau de contrôle Vitotronic 200, plus rien ne s'affiche au tableau de contrôle pourtant le fusible est OK. Si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance.
  • 9. Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W
    N°17001 : Bonjour, Sur ma chaudière Viessmann Vitodens 100 W quand nous tirons de l'eau chaude, j'ai des variations de température importante, passant de l'eau chaude à l'eau froide par alternance, la partie chauffage fonctionne et je...
  • 10. Problème de température chaudière Viessmann
    N°4896 : Bonjour à tous... 1er question ici et qui sait peut être une réponse à ma question qui me rend fou ! J'ai une toute nouvelle chaudière Viessmann vitogaz 100... Mon problème est que quand je mets le thermostat sur 20 il...
>>> Résultats suivants pour : Problème de température chauffage Viessmann >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
recuperation chauffagechoisir chauffage chaudiereforum chauffage chaudiererobinet thermostatique radiateur danfoss



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite