Bonjour à tous et merci de votre accueil sur ce forum.
Une petite question sur un problème fâcheux avec ma pompe à chaleur Daikin Atherma.
Suite à des travaux d'agrandissement, nous avons déplacé notre installation PAC.
Mais voilà, après tirage à vide et chargement en R410A, impossible de faire démarrer l'installation Daikin Atherma de 2012.
Le code Unit no 0 en dessous U2 puis une seconde sur 2, u2 se transforme en 02, s'affiche.
J'ai bien tout vérifié mais ne trouve pas.
U2 j'ai trouvé à quoi ça correspond mais 02 ??? Je sèche.
Peut-être que le 02 est une précision sur l'origine de la panne.
Bon dimanche et merci de votre aide.
Une petite question sur un problème fâcheux avec ma pompe à chaleur Daikin Atherma.
Suite à des travaux d'agrandissement, nous avons déplacé notre installation PAC.
Mais voilà, après tirage à vide et chargement en R410A, impossible de faire démarrer l'installation Daikin Atherma de 2012.
Le code Unit no 0 en dessous U2 puis une seconde sur 2, u2 se transforme en 02, s'affiche.
J'ai bien tout vérifié mais ne trouve pas.
U2 j'ai trouvé à quoi ça correspond mais 02 ??? Je sèche.
Peut-être que le 02 est une précision sur l'origine de la panne.
Bon dimanche et merci de votre aide.
30 octobre 2022 à 10:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
PAC Daikin Atherma Erreur U2 -02
Bonsoir.
Vous avez quelle quantité de fluide dans votre installation ?
Vous avez remis quelle quantité de fluide dans votre installation ?
Les liaisons frigo ont-elles été rallongées ? De combien ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez quelle quantité de fluide dans votre installation ?
Vous avez remis quelle quantité de fluide dans votre installation ?
Les liaisons frigo ont-elles été rallongées ? De combien ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 octobre 2022 à 19:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
PAC Daikin Atherma Erreur U2 -02
Bonsoir et merci de votre aide.
Pour la longueur des liaisons, elles ont était diminué de 44 cm.
Pour la charge , il est requis 4,5 kilos de r410a.
Seulement voilà il a chargé 3,5 kilos par le circuit BP.
Étant donné que en hp elle voulait rien prendre.
Après il est convenu qu au démarrage de la PAC le kilo manquant soit chargé au démarrage du compresseur, le hic c est qu'il se met pas en route.
Pour les photos je ferais ça dans les meilleurs délais.
Pour la longueur des liaisons, elles ont était diminué de 44 cm.
Pour la charge , il est requis 4,5 kilos de r410a.
Seulement voilà il a chargé 3,5 kilos par le circuit BP.
Étant donné que en hp elle voulait rien prendre.
Après il est convenu qu au démarrage de la PAC le kilo manquant soit chargé au démarrage du compresseur, le hic c est qu'il se met pas en route.
Pour les photos je ferais ça dans les meilleurs délais.
31 octobre 2022 à 21:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
PAC Daikin Atherma Erreur U2 -02
Bonjour.
Si votre installation doit avoir 4.5 Kg de fluide R410A et que son remplissage n'est fait qu'avec 3.5 Kg il faut commencer par remettre le Kilogramme manquant !!!
Depuis quand le démarrage d'un compresseur compenserait-il un manque de charge de 1 Kg :
- Vous êtes sûr que votre intervenant est sérieux ?
- Ce professionnel est-il bien habilité à la manipulation des fluides frigorigènes : demandez lui son numéro d'habilitation pour voir ?
- Qui est ce prestataire qui travail de cette manière ?
Ce manque de 1 Kg peut-être l'origine de votre panne et de l'absence de démarrage de votre compresseur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si votre installation doit avoir 4.5 Kg de fluide R410A et que son remplissage n'est fait qu'avec 3.5 Kg il faut commencer par remettre le Kilogramme manquant !!!
Depuis quand le démarrage d'un compresseur compenserait-il un manque de charge de 1 Kg :
- Vous êtes sûr que votre intervenant est sérieux ?
- Ce professionnel est-il bien habilité à la manipulation des fluides frigorigènes : demandez lui son numéro d'habilitation pour voir ?
- Qui est ce prestataire qui travail de cette manière ?
Ce manque de 1 Kg peut-être l'origine de votre panne et de l'absence de démarrage de votre compresseur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
01 novembre 2022 à 17:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Erreur 7H-01 sur PAC Daikin Altherma 3
- N°21338 : Bonjour à tous, Eh bien me voilà sur ce forum car comme beaucoup d'imprudents, et sur les conseils insistants de mon constructeur, j'ai opté pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma 3 H F basse...
- 2. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
- 3. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 4. PAC Chaffoteaux erreur 918
- N°23426 : Bonjour. Ma PAC Chaffoteaux rentre dans sa deuxième saison cet hiver. Lors de la mise en route, après quelques heures, j'ai eu un code erreur 918 "erreur cycle récupération fluide frigorigène" et donc plus de...
- 5. PAC Daikin production ECS en surchauffage uniquement
- N°21319 : Bonjour. Cet hiver suite à un problème de contacteur de débit (Erreur C0 bien connue sur ce forum) j'ai touché à quelques réglages du module de commande et des microswitches sur la carte. Je pense avoir tout remis comme...
- 6. Avis PAC Daikin Atherma 3 H HT 14 kW
- N°22805 : Bonjour toutes et tous. Première visite ici, merci de m'y accueillir, Ma question : Daikin Altherma 3 H HT R32 sur radiateur. Si vous avez cette pompe à chaleur, pouvez-vous me donner vos avis positifs et négatifs, votre...
- 7. Problème sur PAC altherma 3, erreur U8-02
- N°24130 : Bonjour. Au redémarrage de la pac après quelques mois d’arrêt, l'unité extérieure ne se synchronise pas et je ne la vois donc pas sur l'application Onecta et je n'ai pas de suivi de consommation. Autrement tout...
- 8. Erreur E02 sur PAC Nexa eau eau
- N°22565 : Bonjour. Après avoir résolu la panne E41 (fusible commande électrovanne et circulation entre compresseur et échangeur), survient la panne E02 qui est indiquée comme un défaut remonté par le pressostat de basse pression...
- 9. Problème fonctionnement pompe Daikin
- N°5250 : Bonjour, j'ai fait installer il y a 2 semaines 2 pompes à chaleur Daikin. Tout se passait très bien jusqu'à hier où le voyant vert s'est mis à clignoter. J'ai contacté le commercial (car on était samedi) qui m'a expliqué...
- 10. PAC Daikin Altherma en marche alors que thermostat off
- N°22690 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin Altherma BT de 2015 mais je n'arrive pas à piloter correctement la chauffe. Comme vous pouvez voir ci-dessous, j'ai mis mon thermostat Netatmo à 7°C, ce qui me met donc le thermostat principal en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite