Question Forum Chauffage : PAC Daikin Atherma Erreur U2 -02
Bonjour à tous et merci de votre accueil sur ce forum.
Une petite question sur un problème fâcheux avec ma pompe à chaleur Daikin Atherma.
Suite à des travaux d'agrandissement, nous avons déplacé notre installation PAC.
Mais voilà, après tirage à vide et chargement en R410A, impossible de faire démarrer l'installation Daikin Atherma de 2012.
Le code Unit no 0 en dessous U2 puis une seconde sur 2, u2 se transforme en 02, s'affiche.
J'ai bien tout vérifié mais ne trouve pas.
U2 j'ai trouvé à quoi ça correspond mais 02 ??? Je sèche.
Peut-être que le 02 est une précision sur l'origine de la panne.
Bon dimanche et merci de votre aide.
Une petite question sur un problème fâcheux avec ma pompe à chaleur Daikin Atherma.
Suite à des travaux d'agrandissement, nous avons déplacé notre installation PAC.
Mais voilà, après tirage à vide et chargement en R410A, impossible de faire démarrer l'installation Daikin Atherma de 2012.
Le code Unit no 0 en dessous U2 puis une seconde sur 2, u2 se transforme en 02, s'affiche.
J'ai bien tout vérifié mais ne trouve pas.
U2 j'ai trouvé à quoi ça correspond mais 02 ??? Je sèche.
Peut-être que le 02 est une précision sur l'origine de la panne.
Bon dimanche et merci de votre aide.
30 octobre 2022 à 10:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
PAC Daikin Atherma Erreur U2 -02
Bonsoir.
Vous avez quelle quantité de fluide dans votre installation ?
Vous avez remis quelle quantité de fluide dans votre installation ?
Les liaisons frigo ont-elles été rallongées ? De combien ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez quelle quantité de fluide dans votre installation ?
Vous avez remis quelle quantité de fluide dans votre installation ?
Les liaisons frigo ont-elles été rallongées ? De combien ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 octobre 2022 à 19:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
PAC Daikin Atherma Erreur U2 -02
Bonsoir et merci de votre aide.
Pour la longueur des liaisons, elles ont était diminué de 44 cm.
Pour la charge , il est requis 4,5 kilos de r410a.
Seulement voilà il a chargé 3,5 kilos par le circuit BP.
Étant donné que en hp elle voulait rien prendre.
Après il est convenu qu au démarrage de la PAC le kilo manquant soit chargé au démarrage du compresseur, le hic c est qu'il se met pas en route.
Pour les photos je ferais ça dans les meilleurs délais.
Pour la longueur des liaisons, elles ont était diminué de 44 cm.
Pour la charge , il est requis 4,5 kilos de r410a.
Seulement voilà il a chargé 3,5 kilos par le circuit BP.
Étant donné que en hp elle voulait rien prendre.
Après il est convenu qu au démarrage de la PAC le kilo manquant soit chargé au démarrage du compresseur, le hic c est qu'il se met pas en route.
Pour les photos je ferais ça dans les meilleurs délais.
31 octobre 2022 à 21:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
PAC Daikin Atherma Erreur U2 -02
Bonjour.
Si votre installation doit avoir 4.5 Kg de fluide R410A et que son remplissage n'est fait qu'avec 3.5 Kg il faut commencer par remettre le Kilogramme manquant !!!
Depuis quand le démarrage d'un compresseur compenserait-il un manque de charge de 1 Kg :
- Vous êtes sûr que votre intervenant est sérieux ?
- Ce professionnel est-il bien habilité à la manipulation des fluides frigorigènes : demandez lui son numéro d'habilitation pour voir ?
- Qui est ce prestataire qui travail de cette manière ?
Ce manque de 1 Kg peut-être l'origine de votre panne et de l'absence de démarrage de votre compresseur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si votre installation doit avoir 4.5 Kg de fluide R410A et que son remplissage n'est fait qu'avec 3.5 Kg il faut commencer par remettre le Kilogramme manquant !!!
Depuis quand le démarrage d'un compresseur compenserait-il un manque de charge de 1 Kg :
- Vous êtes sûr que votre intervenant est sérieux ?
- Ce professionnel est-il bien habilité à la manipulation des fluides frigorigènes : demandez lui son numéro d'habilitation pour voir ?
- Qui est ce prestataire qui travail de cette manière ?
Ce manque de 1 Kg peut-être l'origine de votre panne et de l'absence de démarrage de votre compresseur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.