PAC Daikin production ECS en surchauffage uniquement
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21319
Question Forum Chauffage : PAC Daikin production ECS en surchauffage uniquement
Bonjour.
Cet hiver suite à un problème de contacteur de débit (Erreur C0 bien connue sur ce forum) j'ai touché à quelques réglages du module de commande et des microswitches sur la carte. Je pense avoir tout remis comme d'origine, et pourtant je constate le problème suivant: la production d'ECS ne se fait que par utilisation du module de surchauffage (icône avec une résistance dans un ovale, voir photo).
Il me semble que normalement la production d'ECS devrait se faire par la PAC mais celle-ci ne s'active jamais. J'ai vérifié que la PAC fonctionne quand je lance le chauffage (bouton marche/arrêt de chauffage en haut à droite du module de commande).
Est-ce que c'est normal que la production d'ECS ne soit faite que par le module de surchauffage ?
Merci pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cet hiver suite à un problème de contacteur de débit (Erreur C0 bien connue sur ce forum) j'ai touché à quelques réglages du module de commande et des microswitches sur la carte. Je pense avoir tout remis comme d'origine, et pourtant je constate le problème suivant: la production d'ECS ne se fait que par utilisation du module de surchauffage (icône avec une résistance dans un ovale, voir photo).
Il me semble que normalement la production d'ECS devrait se faire par la PAC mais celle-ci ne s'active jamais. J'ai vérifié que la PAC fonctionne quand je lance le chauffage (bouton marche/arrêt de chauffage en haut à droite du module de commande).
Est-ce que c'est normal que la production d'ECS ne soit faite que par le module de surchauffage ?
Merci pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 juillet 2021 à 12:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
PAC Daikin production ECS en surchauffage uniquement
Bonjour,
Non ce n'est pas normal. Pour solutionner votre problème il faut chercher si :
- C'est un problème de paramétrage de la régulation,
- C'est un problème de configuration d'installation,
- C'est un problème de puissance de PAC trop faible (baisse de la quantité de fluide),
- C'est un problème de température de consigne d'ECS demandée,
- C'est un problème de temps de montée de température ECS trop longue par la PAC,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Non ce n'est pas normal. Pour solutionner votre problème il faut chercher si :
- C'est un problème de paramétrage de la régulation,
- C'est un problème de configuration d'installation,
- C'est un problème de puissance de PAC trop faible (baisse de la quantité de fluide),
- C'est un problème de température de consigne d'ECS demandée,
- C'est un problème de temps de montée de température ECS trop longue par la PAC,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 juillet 2021 à 14:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
PAC Daikin production ECS en surchauffage uniquement
Bonjour VETC, merci pour vos pistes de réflexion.
Je vais essayer d'apporter quelques explications à chacune de vos suggestions:
Je ne comprends pas bien la différence entre ces deux points. Ce qui est sûr c'est que ça fonctionnait bien avant que je touche à certains réglages, car je trouvais que l'ECS sortait moins chaude que la consigne.
Aujourd'hui les réglages qui me paraissent éventuellement pertinents sont en 4 : Fonctionnement du chauffage d'appoint / surchauffage et température d'arrêt du chauffage du volume
- 4-00 = 1 (Statut = ON)
- 4-01 = 0 (Priorité = OFF)
- 4-02 = 25 (Température d'arrêt du chauffage de volume) (la valeur par défaut est 35 mais j'ai l'impression qu"il a toujours été à 25)
- 4-03 = 3 (Fonctionnement du surchauffage , la page du manuel à ce sujet est trop compliquée pour moi
)
Finalement la seule valeur qui ne soit pas la valeur par défaut est la 4-02.
Sinon dans les autres réglages, toutes les valeurs sont par défaut sauf:
- Consigne ECS passée de 45°C à 60°C par moi même.
1- Loi d'eau
1-00 Lo_A = -4 (valeur par défaut -10)
1-02 Lo_Tl = 45 (valeur par défaut 40)
1-03 Hi_Tl = 30 (valeur par défaut 25)
2-Fonction de désinfection
2-02 Heure de début : 01:00 (défaut 23:00)
2-03 Point de consigne : 60 (défaut 70)
9 Plages de point de consigne de chauffage et de refroidissement
9-00 Limite supérieure du point de consigne de chauffage = 45 (par défaut 55)
9-01 Limite inférieure du point de consigne de chauffage = 20 (par défaut 25)
Voilà. Pour les autres problèmes possibles de la PAC elle même, je ne sais pas trop comment vérifier mais je précise que si j'allume le chauffage, la PAC se met bien en route, donc je suppose qu'elle n'a pas de problème.
Je vais essayer d'apporter quelques explications à chacune de vos suggestions:
Citation :
- C'est un problème de paramétrage de la régulation,
- C'est un problème de configuration d'installation
Je ne comprends pas bien la différence entre ces deux points. Ce qui est sûr c'est que ça fonctionnait bien avant que je touche à certains réglages, car je trouvais que l'ECS sortait moins chaude que la consigne.
Aujourd'hui les réglages qui me paraissent éventuellement pertinents sont en 4 : Fonctionnement du chauffage d'appoint / surchauffage et température d'arrêt du chauffage du volume
- 4-00 = 1 (Statut = ON)
- 4-01 = 0 (Priorité = OFF)
- 4-02 = 25 (Température d'arrêt du chauffage de volume) (la valeur par défaut est 35 mais j'ai l'impression qu"il a toujours été à 25)
- 4-03 = 3 (Fonctionnement du surchauffage , la page du manuel à ce sujet est trop compliquée pour moi

Finalement la seule valeur qui ne soit pas la valeur par défaut est la 4-02.
Sinon dans les autres réglages, toutes les valeurs sont par défaut sauf:
- Consigne ECS passée de 45°C à 60°C par moi même.
1- Loi d'eau
1-00 Lo_A = -4 (valeur par défaut -10)
1-02 Lo_Tl = 45 (valeur par défaut 40)
1-03 Hi_Tl = 30 (valeur par défaut 25)
2-Fonction de désinfection
2-02 Heure de début : 01:00 (défaut 23:00)
2-03 Point de consigne : 60 (défaut 70)
9 Plages de point de consigne de chauffage et de refroidissement
9-00 Limite supérieure du point de consigne de chauffage = 45 (par défaut 55)
9-01 Limite inférieure du point de consigne de chauffage = 20 (par défaut 25)
Voilà. Pour les autres problèmes possibles de la PAC elle même, je ne sais pas trop comment vérifier mais je précise que si j'allume le chauffage, la PAC se met bien en route, donc je suppose qu'elle n'a pas de problème.
30 juillet 2021 à 20:15