Bonjour.
Je me permets de vous contacter car j'ai remarqué à l'instant une tache marron sur mon plan de travail de la cuisine, juste sous le tuyau d'évacuation des gaz de la chaudière.
Je ne sais pas depuis quand cette tache est là, ni même si ce tuyau en est la cause.
Lorsqu'il pleut, il est vrai que j'entends des gouttes tomber dans le conduit, mais jusqu'à présent je n'avais jamais constaté de problème.
Je vous joins une ou deux photos du conduit.
Arrive t'il parfois que des gouttes se forment sur ce tuyau et coulent ?
Est-ce que cela remet en question la sécurité de l'installation ?
Merci beaucoup.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je me permets de vous contacter car j'ai remarqué à l'instant une tache marron sur mon plan de travail de la cuisine, juste sous le tuyau d'évacuation des gaz de la chaudière.
Je ne sais pas depuis quand cette tache est là, ni même si ce tuyau en est la cause.
Lorsqu'il pleut, il est vrai que j'entends des gouttes tomber dans le conduit, mais jusqu'à présent je n'avais jamais constaté de problème.
Je vous joins une ou deux photos du conduit.
Arrive t'il parfois que des gouttes se forment sur ce tuyau et coulent ?
Est-ce que cela remet en question la sécurité de l'installation ?
Merci beaucoup.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


30 octobre 2022 à 11:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Tuyau d'évacuation des fumées qui goutte ?
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation (tous les tuyaux, le raccordement de la chaudière) ?
Votre conduit de cheminée est-il tubé ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation (tous les tuyaux, le raccordement de la chaudière) ?
Votre conduit de cheminée est-il tubé ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2022 à 18:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Tuyau d'évacuation des fumées qui goutte ?
Merci pour votre retour.
Il s'agit d'une chaudière Nexia II de Chaffoteaux, installée en 2007, donc une chaudière gaz.
Je n'ai pas de robinets thermostatiques, mais j'ai un thermostat d'ambiance.
Il s'agit d'une chaudière Nexia II de Chaffoteaux, installée en 2007, donc une chaudière gaz.
Je n'ai pas de robinets thermostatiques, mais j'ai un thermostat d'ambiance.
03 novembre 2022 à 08:59
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Tuyau d'évacuation des fumées qui goutte ?
Bonjour.
De ce que nous voyons sur vos photos et sans avoir de photo du raccordement des fumées sur la chaudière (comme demandé) il parait évident que :
- Le conduit d'évacuation vertical n'est pas tubé,
- Les tuyaux de fumées sont montés à l'envers,
- Il n'existe pas de té de purge en pied de conduit,
Même si cette chaudière est posée depuis 2007 elle n'aurait jamais due être installée de la sorte.
Les défauts de montage listés ci-dessus sont des non conformités !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
De ce que nous voyons sur vos photos et sans avoir de photo du raccordement des fumées sur la chaudière (comme demandé) il parait évident que :
- Le conduit d'évacuation vertical n'est pas tubé,
- Les tuyaux de fumées sont montés à l'envers,
- Il n'existe pas de té de purge en pied de conduit,
Même si cette chaudière est posée depuis 2007 elle n'aurait jamais due être installée de la sorte.
Les défauts de montage listés ci-dessus sont des non conformités !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
03 novembre 2022 à 15:02
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Tuyau d'évacuation des fumées qui goutte ?
Merci pour votre retour peu rassurant mais qui confirme mes craintes.
Je peux vous faire une photo plus générale de la chaudière, de laquelle partent ces conduits par contre je n'ai pas accès au reste de l'installation.
Étant en HLM je vais essayer de faire constater le problème, la société de maintenance mandatée pour un dysfonctionnement précédent n'ayant pas eu l'air d'avoir particulièrement tiqué.
Je peux vous faire une photo plus générale de la chaudière, de laquelle partent ces conduits par contre je n'ai pas accès au reste de l'installation.
Étant en HLM je vais essayer de faire constater le problème, la société de maintenance mandatée pour un dysfonctionnement précédent n'ayant pas eu l'air d'avoir particulièrement tiqué.
03 novembre 2022 à 15:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Perte d'eau tuyau évacuation des fumées
- N°2558 : L'évacuation des fumées de ma chaudière au fuel se fait par un tuyau qui rattrape une ancienne cheminée. Il y a donc un coude mais celui perd de l'eau. Ce conduit était de plus couvert de laine de roche : Est-ce normal ?...
- 2. Chaudière à gaz pente pour tuyau d'évacuation de fumées
- N°8948 : Je possède une chaudière à gaz dont l'évacuation des fumées se fait par un tuyau horizontal de 2m de long, j'aimerais savoir si ce tuyau doit avoir une pente, si oui de quelle valeur ? Merci.
- 3. Rallonge tuyau évacuation des fumées sur chaudière à ventouse Vaillant
- N°11436 : Est-il possible de rallonger un tuyau d'évacuation des fumées sur une chaudière gaz à condensation de marque Vaillant car cette évacuation traverse un mur et donne sous une pergola que je viens de construire. J'ai des...
- 4. Peut-on réparer un conduit d'évacuation des fumées
- N°18594 : Bonjour, J'ai un problème concernant ma chaudière fioul, en effet, ce matin, j'ai senti une forte odeur de brûlé dans la maison. Je suis sorti dans la cour, et j'ai remarqué que la fumée qui sortait de la chaudière...
- 5. Goutte d'eau conduite d'évacuation chaudière à gaz
- N°4740 : Bonjour, j'ai une chaudière Nectra Top de Chaffoteau & Maury. Depuis ces derniers temps, j'ai remarqué qu'il y avait des gouttes d'eau qui tombent de temps en temps dans la conduite d'évacuation en forme de té (quand il pleut...
- 6. Norme évacuation gaz brûlés ?
- N°19550 : Hello, Ce type d'évacuation en photo est-il aux normes ? La vieille (1972 !) chaudière du chauffage central (CC) partage le même conduit d'échappement que les gaz issus du chauffe-eau sanitaire (CES) ? Le branchement d'une...
- 7. Évacuation gaz brûlés chaudière murale
- N°3220 : Bonjour, j'ai un souci avec la société Savelys, je leur ai fait contrôler l'évacuation de ma chaudière, dont l'aspect est douteux. Ils m'ont dit aucun problème monsieur. Les connaissant j'ai ensuite vérifié moi-même....
- 8. Bruit résonnant conduit évacuation fumées immeuble
- N°21118 : Bonsoir ! Peut-être pourrez-vous m’aider et m’aiguiller car je me sens assez seule dans ma situation. Je vis au 4e et dernier étage d’un immeuble des années 1970 avec chauffage collectif. Une chaudière à...
- 9. Isoler un conduit d'évacuation des fumées
- N°8974 : Bonjour, J'ai tubé le conduit d'évacuation des fumées de ma chaudière à bois Gaudin car il se formait du goudron dans la chaudière comme dans le conduit... Le résultat est assez décevant : toujours du goudron, notamment dans...
- 10. Tuyau évacuation poêle qui s'encrasse
- N°5205 : Le tuyau d'évacuation des fumées de notre poêle supra installé en 2006 s'encrasse très vite (1 ramonage par mois est nécessaire). L'installateur est venu après le 1er feu en 01/2007, verdict : bois trop mouillé. Nous avons...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite