Question Forum Chauffage : Chaudière Saunier Duval pression à froid
Bonjour.
Je me posais la question si c'est normal que lorsque la pompe se met en route lors d'une demande d'ECS, que la pression augmente ? Elle passe de 1.1bar à 1.4bar.
Cette légère augmentation de pression se retrouve dans les radiateurs et lorsque la pompe s'arrête, ça siffle dans 2 radiateurs le temps que la pression repasse à 1.1bar (environ 3-4 secondes).
Le modèle de chaudière est une Saunier Duval Themaplus Condens F25
Merci
Je me posais la question si c'est normal que lorsque la pompe se met en route lors d'une demande d'ECS, que la pression augmente ? Elle passe de 1.1bar à 1.4bar.
Cette légère augmentation de pression se retrouve dans les radiateurs et lorsque la pompe s'arrête, ça siffle dans 2 radiateurs le temps que la pression repasse à 1.1bar (environ 3-4 secondes).
Le modèle de chaudière est une Saunier Duval Themaplus Condens F25
Merci

11 juin 2022 à 18:52
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Saunier Duval pression à froid
Bonjour.
Vous devez avoir un problème :
- De vase d'expansion (pression non adaptée à la configuration de l'installation).
- Une vitesse de pompe trop importante.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous devez avoir un problème :
- De vase d'expansion (pression non adaptée à la configuration de l'installation).
- Une vitesse de pompe trop importante.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2022 à 14:54
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Saunier Duval pression à froid
Bonjour,
Concernant le vase d'expansion, sa valeur, vérifié très récemment, est de 0,9 bar.
Pour la vitesse de la pompe, j'ai essayé via le réglage d.14 de modifier sa vitesse et cela ne provoque aucun changement sur la pression lors de la mise en route de la pompe. :(
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Concernant le vase d'expansion, sa valeur, vérifié très récemment, est de 0,9 bar.
Pour la vitesse de la pompe, j'ai essayé via le réglage d.14 de modifier sa vitesse et cela ne provoque aucun changement sur la pression lors de la mise en route de la pompe. :(
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 juin 2022 à 19:24