Question Forum Chauffage : Interface Chappée AVS77 inopérant

DTHAVEZ
Membre inscrit
DTHAVEZ
27 messages
Bonjour.

Problème AVS77, voici le symptôme, les fonctions on off de la télécommande ne fonctionnent plus, en appuyant sur chaque bouton la seule réaction est de changer le mode jour nuit.
Je pense que la platine est HS, il y a-t-il moyen que de commander que la platine ou faut-il changer l'avs77 complètement.
Merci d'avance pour votre aide.
23 mai 2019 à 09:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

DTHAVEZ
Membre inscrit
DTHAVEZ
27 messages
Re,
Je viens de trouver la référence du circuit imprimé pour la télécommande avs77 donc code Chappée 7222166
disponible chez Brossette.
Question : Il y a t-il des paramètres spécifiques à chaque chaudière ?
23 mai 2019 à 11:14
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,
Oui il y a des paramètres spécifiques à chaque modèle de chaudière, normalement ils sont mémorisés sur dans la carte électronique de la chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 mai 2019 à 17:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

DTHAVEZ
Membre inscrit
DTHAVEZ
27 messages
Bonjour.
Pièce commandée, je vous tiens informé.
Merci pour votre aide.
24 mai 2019 à 17:03
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

DTHAVEZ
Membre inscrit
DTHAVEZ
27 messages
Finalement j'ai trouvé d'occasion cette radiocommande qui fonctionne très bien, par contre le thermostat ne semble pas trop être étalonné, il y a-t-il moyen de régler la mesure indiquée ?
18 septembre 2019 à 17:35
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Si vous parlez de la température ambiante affichée sur le cadran de votre AVS77 quand il est placé dans l'ambiance de votre logement, oui une correction de + ou moins 3°C est possible au paramètre OFFTR.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 16:14
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

DTHAVEZ
Membre inscrit
DTHAVEZ
27 messages
Bien vu pour le paramètre, mais je dois avoir une version de firmware trop vieille je n'ai pas les 2 valeurs OFFTR et OFFVI dans la visualisation des paramétrés sur l’écran.
D'autre part j'ai relu un peu les posts de ce forum, il semblerait que l'utilisation d'une sonde extérieure est conseillée, quel type de sonde vous me conseillez et quels sont alors les paramétrages à changer.
KREG j'imagine ? et KORR
19 septembre 2019 à 17:25
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

DTHAVEZ
Membre inscrit
DTHAVEZ
27 messages
Impossible de voir ce paramètre, bizarre.
19 septembre 2019 à 17:51
Réponse 8 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Le paramètre OFFTR se trouve dans le niveau 1 (paramètres principaux).

Juste pour être sûr de bien avancer, vous êtes bien sur une chaudière condensation de chez CHAPPEE, pouvez-vous nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?

Votre module doit être estampillé CHAPPEE et porter les trois lettres HTE correspondant au sigle des chaudières type condensation de tous les modèles de chaudières (fioul ou gaz) de ce constructeur. Est-ce bien le cas ?

Maintenant si votre chaudière est bien une version condensation, elle doit obligatoirement âtre équipée d'une sonde extérieure, cette sonde est livrée avec la chaudière et porte la référence constructeur S500226. C'est l'accessoire de régulation de base de toutes les chaudières condensation.

Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :

1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).

2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.

3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.

Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...

Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.

Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…

Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 20:14
Réponse 9 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

DTHAVEZ
Membre inscrit
DTHAVEZ
27 messages
Bonjour.
Le module que j'ai acheté est bien estampillé HTE et de la marque Chappée.
La chaudière doit être de 2011 (date d'achat de la maison).
Le modèle 2.28 FFHTE pour le numéro de série : C00845126

Pour ce genre de chaudière auriez-vous des réglages à me conseiller sachant que la maison est bien isolée pas de sonde extérieure pour l'instant pas de zone mais des radiateurs assez conséquents et des robinets thermostatiques dans les pièces autres que la salle à manger où est installée la télécommande. La maison a un volume de 150 m².
Merci pour vos conseils.
20 septembre 2019 à 08:04
Réponse 10 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,
Comme je le précisais dans mon précédent post, cette chaudière doit être installée avec sa sonde extérieure.
Sans cette sonde extérieure les paramètres comme : K REG, BUILD, KORR, AMBON, OFFTR, OFFVI n'ont aucune fonction et ne peuvent être modifiés puisqu'il leur manque une valeur variable de température extérieure.
Mettez d'abord une sonde extérieure et votre chaudière pourra être paramétrée et fonctionner comme une chaudière condensation :
- Adaptation automatique de la température de départ vers vos radiateurs selon la température extérieure,
- Affinage de la consigne de départ et précision de la température ambiante,
- Modulation de la puissance du brûleur selon la demande.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 septembre 2019 à 09:49
Réponse 11 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

DTHAVEZ
Membre inscrit
DTHAVEZ
27 messages
Je vais acheter une sonde, dès que je la reçois je me permettrais de vous contacter, par contre un thermostat d'ambiance me ne semble pas trop nécessaire car la télécommande fait déjà office de TA.
Bien à vous.
22 septembre 2019 à 19:44
Réponse 12 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

OK, je reste à votre disposition.

Bonne réception et bonne installation de votre sonde extérieure.
Astuce : vous pouvez utiliser du câble téléphone pour relier votre sonde à votre chaudière (plus facile à passer et à cacher) et mettez bien la sonde au Nord ou Nord Ouest.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 septembre 2019 à 16:34
Réponse 13 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

DTHAVEZ
Membre inscrit
DTHAVEZ
27 messages
Je viens de recevoir cette fameuse sonde câble avec du fil téléphone.
J'ai vérifié le paramètre AMBON =1
J'ai mis K reg à 1.5 d’après mes calculs théoriques je devrais mettre 1.9 Build à 3 par contre j'ai pas trouvé le paramètre qui correspond à la notion de parallèle dans la loi d'eau, peut-être KORR ? actuellement à 4.

Autre chose qui m'interpelle la température externe ne correspond en rien avec la température réelle, est-ce normal ?
Cordialement.
01 octobre 2019 à 18:23
Réponse 14 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

DTHAVEZ
Membre inscrit
DTHAVEZ
27 messages
Bonjour.
Je pense que cette sonde est en panne la température extérieure est toujours calée à 26° donc forcément ce matin pas de chauffage.
02 octobre 2019 à 10:51
Réponse 15 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Pour commencer votre sonde extérieure est bien posée au nord, à plus de 2 mètres du sol et sur une surface claire ?
Quelles sont les différentes valeurs mesurées et lues ?

Pour ce qui est des paramètres à régler :
- Ambon sur "1",
- K REG sur "1.5",
- Vérifiez que le shunt est bien en place entre les bornes 1 et 2 du bornier de la chaudière,
- OFFVI sur "0".

Si vous avez un écart de lecture de température ambiante vous pouvez agir sur le paramètre OFFTR.

Il n'y a pas de notion de décalage parallèle sur ce type de régulation, la base de calcul de la température de départ vers votre installation de chauffage tient compte de la température extérieure.
La sonde d'ambiance vient en complément en mesurant la température ambiante et analysant le comportement du logement pour demander :
- La marche ou l'arrêt de la chaudière.
- Une modification de la température de départ.
- Une modification de la puissance du brûleur.
Ce fonctionnement permet d'optimiser le fonctionnement de la chaudière en phase de condensation, d'ajuster et de limiter la puissance et la consommation de gaz en fonction des besoins réels de votre installation.

Astuce lorsque vous rentrez les heures des périodes de chauffe, vous devez mettre les horaires réels où vous voulez la température. Inutile de mettre plus tôt au démarrage c'est la chaudière qui optimisera son fonctionnement pour obtenir la température à l'heure demandée.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 octobre 2019 à 12:40
Réponse 16 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

DTHAVEZ
Membre inscrit
DTHAVEZ
27 messages
Je viens de vérifier KREG est sur 1.5
Entre les bornes 1 et 2 il y a le câble qui relie avs77
Le paramètre OFFVI n'est pas visible, ainsi que OFFTR
La sonde est placée au nord à plus de 2 mètres sur un mur en brique, les valeurs lues sont de l'ordre de 26 à 27°c alors qu'il faisait ce matin à peine 10 degrés (nord de la France).
Je vais tester la sonde avec un câble court directement.
02 octobre 2019 à 17:56
Réponse 17 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Sur votre chaudière il existe deux bornier de raccordement (M1et M2) :
- Le M1 pour la moyenne tension (c'est là que doit être le shunt jaune entre 1 et 2),
- Le M2 pour les sondes (AVS entre 1 et 2 et sonde extérieure entre 3 et 4).

La sonde sonde extérieure qui est en place est-elle bien une QAC34 !!!
Quelle est sa valeur ohmique et la température réelle extérieure ?

Les températures affichées sont bien en °C et pas en °F car il est facile de basculer de l'un à l'autre par erreur de manipulation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bornier chaudière Luna

02 octobre 2019 à 19:47
Réponse 18 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

DTHAVEZ
Membre inscrit
DTHAVEZ
27 messages
Ne cherchez pas ce n'est pas la bonne sonde, je devrais en avoir une demain, effectivement le shunt est bien sur les bornes 1 et 2 de la barrette M1.
02 octobre 2019 à 20:08
Réponse 19 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

DTHAVEZ
Membre inscrit
DTHAVEZ
27 messages
Bon je viens de recevoir la bonne sonde (d'ailleurs je vais essayer de revendre l'autre), les températures sont cohérentes, j'ai mis kreg à 1, 5, les nuits commencent à rafraichir donc demain matin je pense que la température demandée sera exacte.
Encore merci pour votre aide.
03 octobre 2019 à 18:13
Réponse 20 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

A votre service, on se tient au courant si vous avez besoin d'affiner les réglages de votre régulation de chaudière.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 octobre 2019 à 19:48
Réponse 21 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

DTHAVEZ
Membre inscrit
DTHAVEZ
27 messages
Pour l'instant cela semble correct, la température sur les radiateurs est plus douce et je vois la chaudière tourner tout doucement ce qui est bon signe, par contre seul défaut la température dans la salle de bain est moins forte mais reste confortable, peut-être un équilibrage à effectuer, l’idéal serait de mettre des électrovannes avec un TA dans la salle de bain.
04 octobre 2019 à 14:54
Réponse 22 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

DTHAVEZ
Membre inscrit
DTHAVEZ
27 messages
Ce matin j'ai l'impression que la température des radiateurs est trop douce et que le thermostat d'ambiance n'est pas assez réactif, faut-il jouer sur notre TA qui est à 4 et kt à 1.5 ?
05 octobre 2019 à 09:15
Réponse 23 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

DTHAVEZ
Membre inscrit
DTHAVEZ
27 messages
Pour bien se comprendre vous marquez :
Citation :
La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle.
Si j'ai l'AVS77 déportée dans la salle à manger, elle fait bien office de TA avec les paramétrés idoines, ou alors il est conseillé de rajouter un TA et si oui lequel vous me conseillez, j'ai vu que les Netatmo n’étaient pas trop compatibles.
08 octobre 2019 à 10:39
Réponse 24 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

DTHAVEZ
Membre inscrit
DTHAVEZ
27 messages
Bonjour.
Pas de réponse ?
06 novembre 2019 à 17:26
Réponse 25 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir.

Sur votre installation c'est L'AVS77 qui est la sonde d'ambiance et c'est lui qui régule la température d'eau qui circule dans les radiateurs et la modulation de puissance du brûleur pour obtenir cette température.

Votre AVS77 doit être paramétré "AMBON" sur 1 et vous devez avoir la température ambiante réelle d'affichée sur l'écran (pas la température de la chaudière).

Attention le choix de l'emplacement de l'AVS77 est important, il doit être plutôt centrale par rapport à votre logement, loin d'une source de chaleur (radiateur, cheminée, four, réfrigérateur...), loin des zones froides (porte d'entrée, mur extérieur, cage d'escalier...).
La température ambiante où il se trouve étant la température qui servira à contrôler l'ensemble du chauffage de la maison, dans la même logique, on ne le met pas dans la cuisine, dans la salle à manger, dans le salon ou dans toutes pièces où il y aurait des apports gratuits de chaleur (soleil, cheminée, appareils de cuisson, regroupement de personnes...)

Dans votre cas, le fait de l'avoir dans la salle à manger est un mauvais choix.

Pouvez-vous me faire un plan de votre logement avec le nom des pièces et l'orientation pour que je vous aide à trouver un meilleur emplacement.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2019 à 18:29
Réponse 26 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

DTHAVEZ
Membre inscrit
DTHAVEZ
27 messages
Bonjour.
J'ai malheureusement pas d'autre choix que la salle à manger mais cette dernière est grande et les sources de chaleur direct et indirect sont bien éloignées de l'avs et sa position est centrale par rapport à la construction (paramètre avec AMBON à 1), d’ailleurs je suis maintenant assez content de ma régulation avec la sonde extérieure, comme je le disais la chaleur est plus douce et plus régulière.
En fait l'idée serait maintenant de pouvoir commander à distance cette chaudière par un thermostat ou autre appareil via une application afin d'anticiper le démarrage de la chaudière.
Cordialement.
08 novembre 2019 à 15:25
Réponse 27 d'un contributeur du forum-chauffage

Interface Chappée AVS77 inopérant

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,
Sur ce modèle de chaudière, à partir du moment où vous avez des horaires réguliers de présence pour le chauffage confort, vous avez simplement à programmer les horaires réels où vous souhaitez maintenir la température de confort (ne programmer pas 7h30 pour avoir la température de confort à 8h00 mais uniquement 8h00 parce-que vous voulez la température de confort à 8h00).
Inutile d'avancer d'une demi-heure ou d'une heure, la chaudière est sous le contrôle de sa régulation et elle fera le nécessaire pour obtenir la bonne température ambiante au moment demandé.

Pour ce qui est de piloter cette chaudière à distance, il n'existe pas de solution de disponible.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 novembre 2019 à 19:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème interface avs77 chaudière Chappée
    N°24131 : Bonsoir. J'ai une chaudière à gaz Chappée qui fonctionne bien. Actuellement en mode été (production uniquement d'eau chaude), je me suis rendu compte en me levant que l'écran de contrôle de la chaudière interface avs77...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Problème T ambiante AVS77 chaudière Chappée MAX 2.28 FF HTE
    N°21116 : Bonjour. J'ai la chaudière à condensation en objet, installée en 2011. Problème : La température ambiante affichée par mon AVS77 diffère de 1.5 degrés environ avec la température réelle (j'ai placé 3 thermomètres...
  • 4. AVS77 change de mode tout seul chaudière Chappée Luna 2.31
    N°23149 : Bonjour. Chaudière Chappée Luna Max G.N. Basse T° type 2.31FFV installée en 2012, ventouse verticale. Module de commande câblé déporté AVS77 Chappée (2 fils type bus). Depuis quelques jours mon module de commande...
  • 5. Problème réglage température afficheur AVS77 chaudière Chappée Orana
    N°21632 : Bonjour. Je n'arrive plus à régler la température sur l'afficheur de ma chaudière Chappée Orana AVS 77-HTE. Le thermostat d'ambiance est placé dans le salon et les paramètres n'ont pas changé : Ambon:1 et 555.4:0. En...
  • 6. Changer thermostat avs77 Chappée
    N°20856 : Bonjour. Mon thermostat d’ambiance Chappée est HS, je voudrais le changer avec le même thermostat ? 1) Dois-je couper le courant de la chaudière avant de procéder au remplacement ? 2) Une fois le thermostat remplacé,...
  • 7. Chaudière Chappée Orana HTE absence d'ordre production d'ECS
    N°20679 : Bonjour, Je suis nouveau, merci pour ce forum. Ma chaudière au sol est une Orana gaz HTE GBI/GBVi 24kW avec ballon intégré, mon problème est le suivant : Le chauffage fonctionne bien (avec sonde d'ambiance ajoutée,...
  • 8. Installation thermostat Nest sur chaudière Chappée
    N°20773 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat Nest pour remplacer le RCM AVS77 qui était en mode déporté. J'ai donc branché le boîtier du nouveau thermostat au borne 3 et 4 de la chaudière Chappée Duo 3.24 FF HTE. J'ai...
  • 9. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 10. AVS77 Chappée HTE bloquée.
    N°23915 : Bonjour. Je ne peux plus régler les paramètres au boitier de commande à distance. Toutes les touches font permuter ECONM et COMFR. Seule la touche correspondant à Lune<-->Soleil , donc économie / confort , ne réagit...
>>> Résultats suivants pour : Interface Chappée AVS77 inopérant >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite