Bonjour.
J'ai fait installer une chaudière Chaffoteaux Niagara C NOx il y a environ 1an et demi.
Je surveille régulièrement le manomètre et je remet de la pression quand nécessaire.
A plusieurs reprises, j'ai constaté que de l'eau fuyait légèrement de la chaudière.
J'ai appelé la maintenance qui n'a fait que serrer quelques boulons et/ou tuyaux.
A plusieurs reprises, le manomètre est arrivé à presque 0.
Hier la pression était à 0 est la chaudière a affiché le message 108 et s'est arrêté.
J'ai rajouté de la pression en ouvrant les 2 robinets de remplissage et je suis allé jusqu'à 2 environ.
La chaudière a bien redémarré toute seule.
Ce matin je constate que le manomètre est sur 2,6 environ et de l'eau a encore une fois coulé sous la chaudière.
Question : Comment fait-on pour diminuer la pression sur le manomètre ?
(je n'ai trouvé nulle part la réponse à cette question ...)
Question subsidiaire : que faire pour qu'il n'y ait plus de fuite d'eau ? Quelle pourrait être l'origine du problème ?
Merci et bravo pour ce forum.
J'ai fait installer une chaudière Chaffoteaux Niagara C NOx il y a environ 1an et demi.
Je surveille régulièrement le manomètre et je remet de la pression quand nécessaire.
A plusieurs reprises, j'ai constaté que de l'eau fuyait légèrement de la chaudière.
J'ai appelé la maintenance qui n'a fait que serrer quelques boulons et/ou tuyaux.
A plusieurs reprises, le manomètre est arrivé à presque 0.
Hier la pression était à 0 est la chaudière a affiché le message 108 et s'est arrêté.
J'ai rajouté de la pression en ouvrant les 2 robinets de remplissage et je suis allé jusqu'à 2 environ.
La chaudière a bien redémarré toute seule.
Ce matin je constate que le manomètre est sur 2,6 environ et de l'eau a encore une fois coulé sous la chaudière.
Question : Comment fait-on pour diminuer la pression sur le manomètre ?
(je n'ai trouvé nulle part la réponse à cette question ...)
Question subsidiaire : que faire pour qu'il n'y ait plus de fuite d'eau ? Quelle pourrait être l'origine du problème ?
Merci et bravo pour ce forum.
03 avril 2023 à 13:49
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Erreur 108 chaudière Chaffoteaux Niagara C NOx
Bonsoir,
Le code défaut 108 ("manque d'eau") est normal puisque votre pression descend à zéro.
Pour ce qui est de cette pression qui chute doucement, il faudrait :
- Vérifier que la soupape de sécurité chauffage est bien étanche,
- Que le vase d'expansion est bon et que sa pression de gonflage (à vide et à froid) est correcte et comprise entre 0,3 à 0,5 bars.
Si tout est ok, il faudra isoler la chaudière du réseau de chauffage (en fermant les vannes départ et retour chauffage) pour tester si la baisse de pression est côté chaudière ou côté réseau de chauffage.
En remettant trop d'eau dans votre circuit, vous arrivez à 2,6 bars, ce qui est de trop. Il faut simplement faire chuter cette pression en purgeant un radiateur afin d'atteindre 1,5 bars.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le code défaut 108 ("manque d'eau") est normal puisque votre pression descend à zéro.
Pour ce qui est de cette pression qui chute doucement, il faudrait :
- Vérifier que la soupape de sécurité chauffage est bien étanche,
- Que le vase d'expansion est bon et que sa pression de gonflage (à vide et à froid) est correcte et comprise entre 0,3 à 0,5 bars.
Si tout est ok, il faudra isoler la chaudière du réseau de chauffage (en fermant les vannes départ et retour chauffage) pour tester si la baisse de pression est côté chaudière ou côté réseau de chauffage.
En remettant trop d'eau dans votre circuit, vous arrivez à 2,6 bars, ce qui est de trop. Il faut simplement faire chuter cette pression en purgeant un radiateur afin d'atteindre 1,5 bars.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 avril 2023 à 21:00
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Erreur 108 chaudière Chaffoteaux Niagara C NOx
Bonjour.
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai essayé de purger mes radiateurs en suivant un tuto sur internet. Sur un des radiateur, j'ai récupéré environ 1/2 litre d'eau ; sur les 3 autres, j'ai ouvert jusqu'à ce que de l'eau coule. Le manomètre est descendu légèrement vers 2.5 - 2.4. Je suppose que ce n'est pas suffisant ...
J'ai aussi demandé une intervention à mon mainteneur qui passera dans 8 jours ("délais d'intervention réduits" qu'ils disent :-( )
J'espère que ça va tenir comme ça... En attendant, j'éponge les fuites sous la chaudière.
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai essayé de purger mes radiateurs en suivant un tuto sur internet. Sur un des radiateur, j'ai récupéré environ 1/2 litre d'eau ; sur les 3 autres, j'ai ouvert jusqu'à ce que de l'eau coule. Le manomètre est descendu légèrement vers 2.5 - 2.4. Je suppose que ce n'est pas suffisant ...
J'ai aussi demandé une intervention à mon mainteneur qui passera dans 8 jours ("délais d'intervention réduits" qu'ils disent :-( )
J'espère que ça va tenir comme ça... En attendant, j'éponge les fuites sous la chaudière.
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
04 avril 2023 à 13:39
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Erreur 108 chaudière Chaffoteaux Niagara C NOx
Bonjour,
Pression qui remonte 90 pourcent du temps votre vase d'expansion HS.
Sa doit cracher en soupape, le défaut 108 manque d'eau.
Pression qui remonte 90 pourcent du temps votre vase d'expansion HS.
Sa doit cracher en soupape, le défaut 108 manque d'eau.
07 avril 2023 à 18:56