Bonjour.

J'ai une question de compatibilité entre le Vitoconnect 100 type OPTO1 et ma chaudière Gaz Condensation Vitodens 222-F type B2TB. Est-elle compatible ?

Je vous demande cette information, car j'ai récupéré chez un chauffagiste à côté de chez moi un "ancien" Vitoconnect 100 type OPTO1 (Neuf) et lorsque je le branche sur ma chaudière, impossible d’établir une connexion. La LED du haut clignote rouge ce qui signifie : "Pas de connexion avec le générateur de chaleur".

Mais je ne sais pas si c'est un défaut de compatibilité ou un branchement à changer dans le boîtier de régulation ?
Petite info utile (ou pas) j'ai un thermostat filaire de type "Vitotrol 200".

Bonne soirée.
Cordialement.
Florian.
02 avril 2023 à 20:38
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Viessmann compatibilité Vitoconnect 100 type OPTO1

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir.

Avez-vous activé la connexion sur la chaudière ?
La chaudière est-elle visible par votre VITOCONNECT 100 ?
De quelle année est votre chaudière ?
Quel est son type de tableau de régulation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 avril 2023 à 19:12
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Viessmann compatibilité Vitoconnect 100 type OPTO1

choumka
Membre inscrit
choumka
4 messages
Bonjour.
Merci pour votre réponse biggrin

Je ne sais pas comment activer la connexion sur ma chaudière.
Pour info : Le point lumineux à coté du "V" de branchement est vert ... (Voir Photo SVP).
Sur le Vitoconnect 100 :
Malheureusement la LED du haut Clignote en rouge :
"Pas de connexion avec le générateur de chaleur"
A aucun moment la LED Wifi ne clignote… et les autres restes éteintes…

La chaudière date de 2009 (installation).
Le type de tableau de régulation est : Vitotronic 200 type H01A (Voir Photo SVP).
Merci pour votre retour smile

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
chaudière Viessmann compatibilité Vitoconnectviessmann compatibe vitoconnect

11 avril 2023 à 18:24
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Viessmann compatibilité Vitoconnect 100 type OPTO1

choumka
Membre inscrit
choumka
4 messages
Bonjour.

Je me permets de vous relancer à ce sujet, car vous êtes le seul à m'avoir répondu, je désespère un peu...

Voici la réponse de Viessmann par mail :
En retour : il y a deux possibilité, soit le boitier Vitoconnect est HS ou la platine optolink de la chaudière ne transmet plus d'information.
Cette platine est située dans la régulation, derrière les led verte et rouge du bandeau de chaudière.

Pensez-vous avoir d'autres idées ?
N'y a t'il pas quelque chose à activer en mode technique ? ou un branchement à modifier ? ou autre ?
Car vous même, vous dites "Avez-vous activé la connexion sur la chaudière ?" ? mais je ne comprends pas ce qu'il faut activer... cry
Encore merci pour votre retour.
Cordialement.
Florian.
21 avril 2023 à 13:19
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Viessmann compatibilité Vitoconnect 100 type OPTO1

choumka
Membre inscrit
choumka
4 messages
Bonjour,
Je reviens pour clôturer le sujet. Je me suis "auto-dépanné"...

Le SAV Viessmann est complètement à la ramasse et incompétent ! mad
Leur mail qui disait : "il y a deux possibilités, soit le boîtier Vitoconnect est HS ou la platine optolink de la chaudière ne transmet plus d'information" était clairement pour se débarrasser. Pas sérieux du tout pour une marque aussi bien réputée...

Un chauffagiste m'a donné le "Vitoconnect 100 Type OPTO 2" et miracle ! Ça fonctionne ! biggrin
Sauf que Viessmann dit bien que le "OPTO 1" est compatible avec ma chaudière, sur la notice ET par mail... Bref... huffy

Si jamais ma réponse peut servir à quelqu'un de passage, c'est cool ! Car il y a très peu d'info à propos de ce boîtier sur le web. dizzy

Après... honnêtement, ce truc n'est vraiment pas foufou !
Il est à plus de 300€ sur Amazon en ce moment... ça ne vaut pas ce prix-là... Du moins pour ma chaudière... Il n'apporte pas grand chose de plus que le boîtier de commande intégré à la chaudière... C'est seulement plus simple car vous êtes sur le smartphone... La seule chose de plus, le ON/OFF à distance... ça fait cher le bouton connecté... shocked

Bonne continuation sur le forum. biggrin
Cordialement,
Florian.
19 août 2023 à 11:12

Proposer une réponse à Viessmann compatibilité Vitoconnect 100 type OPTO1



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Compatibilité Viessmann Vitodens 100-W et Opentherm
    N°22418 : Bonjour, Je souhaite installer un thermostat modulant sans fil avec une chaudière Viessmann Vitodens 100-W installée en 2020. Je vois que la chaudière a un bus OpenTherm (OT sur le schéma électrique). Sur le blog de...
  • 2. Vitotronic 150 KB1 et Vitoconnect 100 Opto2
    N°23248 : Bonjour. J'ai une chaudière Viessmann dont le régulateur est un Vitotronic 150 KB1 et qui semble être doté du module "Optolink". Je souhaiterais savoir si les dernières versions du Vitoconnect 100 Opto2 sont compatibles...
  • 3. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 4. Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B
    N°20233 : Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre aide. Je poste mon premier message car j'ai un problème sur ma chaudière à fioul régulée par un vitotronic 200 type KO2B. Le problème est simple : quoi que je change dans...
  • 5. Compatibilité thermostat et chaudière chaudière Viessmann Vitogas 100
    N°18369 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si le thermostat Nest ou Netatmo est compatible avec ma chaudière Viessmann Vitogas 100. Ni le SAV de Viessmann, ni celui de Nest n'est capable de me le certifier. Incroyable mais vrai. Si...
  • 6. Entretien chaudière Viessmann Vitopend 100-W type WH1B
    N°19252 : Bonjour, Je cherche à faire un entretien de cette chaudière. Quelles seraient les actions à mener pour suivre les conseils de la notice : Un encrassement élevé de la chaudière entraîne une température des fumées...
  • 7. Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W
    N°17001 : Bonjour, Sur ma chaudière Viessmann Vitodens 100 W quand nous tirons de l'eau chaude, j'ai des variations de température importante, passant de l'eau chaude à l'eau froide par alternance, la partie chauffage fonctionne et je...
  • 8. Intégrer Vitoconnect chaudière Viessmann Vitodens 333
    N°23512 : Bonjour. Je souhaiterai intégrer le produit Vitoconnect de Viessmann sur ma chaudière Vitodens 333 associée à une commande Vitrotronic 200. A priori Vitoconnect est compatible avec Unités de commande pour chaudières combi...
  • 9. Problème connexion Vitocom 100 LAN 1 Viessmann
    N°23549 : Bonjour. Je cherche à me connecter à mon Vitocom 100 LAN 1 Viessmann via l'adresse IP. On me demande identifiant et mot de passe que je ne connais pas (plus). Pas de bouton reset sur le boitier. Avez-vous une idée comment...
  • 10. Problème chaudière Viessmann Vitopend 100 ventouse
    N°19790 : Bonjour, J'ai un gros problème avec cette chaudière, on m'a fait changer la vanne gaz et le gaz n'arrive toujours pas, j'ai acheté un manomètre branché à l'arrivée j'ai 25mmbar de pression (gaz naturel), dès que le...
>>> Résultats suivants pour : Viessmann compatibilité Vitoconnect 100 type OPTO1 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite