Viessmann compatibilité Vitoconnect 100 type OPTO1
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
23127
Question Forum Chauffage : Viessmann compatibilité Vitoconnect 100 type OPTO1
Bonjour.
J'ai une question de compatibilité entre le Vitoconnect 100 type OPTO1 et ma chaudière Gaz Condensation Vitodens 222-F type B2TB. Est-elle compatible ?
Je vous demande cette information, car j'ai récupéré chez un chauffagiste à côté de chez moi un "ancien" Vitoconnect 100 type OPTO1 (Neuf) et lorsque je le branche sur ma chaudière, impossible d’établir une connexion. La LED du haut clignote rouge ce qui signifie : "Pas de connexion avec le générateur de chaleur".
Mais je ne sais pas si c'est un défaut de compatibilité ou un branchement à changer dans le boîtier de régulation ?
Petite info utile (ou pas) j'ai un thermostat filaire de type "Vitotrol 200".
Bonne soirée.
Cordialement.
Florian.
J'ai une question de compatibilité entre le Vitoconnect 100 type OPTO1 et ma chaudière Gaz Condensation Vitodens 222-F type B2TB. Est-elle compatible ?
Je vous demande cette information, car j'ai récupéré chez un chauffagiste à côté de chez moi un "ancien" Vitoconnect 100 type OPTO1 (Neuf) et lorsque je le branche sur ma chaudière, impossible d’établir une connexion. La LED du haut clignote rouge ce qui signifie : "Pas de connexion avec le générateur de chaleur".
Mais je ne sais pas si c'est un défaut de compatibilité ou un branchement à changer dans le boîtier de régulation ?
Petite info utile (ou pas) j'ai un thermostat filaire de type "Vitotrol 200".
Bonne soirée.
Cordialement.
Florian.
02 avril 2023 à 20:38
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Viessmann compatibilité Vitoconnect 100 type OPTO1
Bonsoir.
Avez-vous activé la connexion sur la chaudière ?
La chaudière est-elle visible par votre VITOCONNECT 100 ?
De quelle année est votre chaudière ?
Quel est son type de tableau de régulation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous activé la connexion sur la chaudière ?
La chaudière est-elle visible par votre VITOCONNECT 100 ?
De quelle année est votre chaudière ?
Quel est son type de tableau de régulation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 avril 2023 à 19:12
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Viessmann compatibilité Vitoconnect 100 type OPTO1
Bonjour.
Merci pour votre réponse
Je ne sais pas comment activer la connexion sur ma chaudière.
Pour info : Le point lumineux à coté du "V" de branchement est vert ... (Voir Photo SVP).
Sur le Vitoconnect 100 :
Malheureusement la LED du haut Clignote en rouge :
"Pas de connexion avec le générateur de chaleur"
A aucun moment la LED Wifi ne clignote… et les autres restes éteintes…
La chaudière date de 2009 (installation).
Le type de tableau de régulation est : Vitotronic 200 type H01A (Voir Photo SVP).
Merci pour votre retour
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre réponse

Je ne sais pas comment activer la connexion sur ma chaudière.
Pour info : Le point lumineux à coté du "V" de branchement est vert ... (Voir Photo SVP).
Sur le Vitoconnect 100 :
Malheureusement la LED du haut Clignote en rouge :
"Pas de connexion avec le générateur de chaleur"
A aucun moment la LED Wifi ne clignote… et les autres restes éteintes…
La chaudière date de 2009 (installation).
Le type de tableau de régulation est : Vitotronic 200 type H01A (Voir Photo SVP).
Merci pour votre retour

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 avril 2023 à 18:24
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Viessmann compatibilité Vitoconnect 100 type OPTO1
Bonjour.
Je me permets de vous relancer à ce sujet, car vous êtes le seul à m'avoir répondu, je désespère un peu...
Voici la réponse de Viessmann par mail :
En retour : il y a deux possibilité, soit le boitier Vitoconnect est HS ou la platine optolink de la chaudière ne transmet plus d'information.
Cette platine est située dans la régulation, derrière les led verte et rouge du bandeau de chaudière.
Pensez-vous avoir d'autres idées ?
N'y a t'il pas quelque chose à activer en mode technique ? ou un branchement à modifier ? ou autre ?
Car vous même, vous dites "Avez-vous activé la connexion sur la chaudière ?" ? mais je ne comprends pas ce qu'il faut activer...
Encore merci pour votre retour.
Cordialement.
Florian.
Je me permets de vous relancer à ce sujet, car vous êtes le seul à m'avoir répondu, je désespère un peu...
Voici la réponse de Viessmann par mail :
En retour : il y a deux possibilité, soit le boitier Vitoconnect est HS ou la platine optolink de la chaudière ne transmet plus d'information.
Cette platine est située dans la régulation, derrière les led verte et rouge du bandeau de chaudière.
Pensez-vous avoir d'autres idées ?
N'y a t'il pas quelque chose à activer en mode technique ? ou un branchement à modifier ? ou autre ?
Car vous même, vous dites "Avez-vous activé la connexion sur la chaudière ?" ? mais je ne comprends pas ce qu'il faut activer...

Encore merci pour votre retour.
Cordialement.
Florian.
21 avril 2023 à 13:19
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Viessmann compatibilité Vitoconnect 100 type OPTO1
Bonjour,
Je reviens pour clôturer le sujet. Je me suis "auto-dépanné"...
Le SAV Viessmann est complètement à la ramasse et incompétent !
Leur mail qui disait : "il y a deux possibilités, soit le boîtier Vitoconnect est HS ou la platine optolink de la chaudière ne transmet plus d'information" était clairement pour se débarrasser. Pas sérieux du tout pour une marque aussi bien réputée...
Un chauffagiste m'a donné le "Vitoconnect 100 Type OPTO 2" et miracle ! Ça fonctionne !
Sauf que Viessmann dit bien que le "OPTO 1" est compatible avec ma chaudière, sur la notice ET par mail... Bref...
Si jamais ma réponse peut servir à quelqu'un de passage, c'est cool ! Car il y a très peu d'info à propos de ce boîtier sur le web.
Après... honnêtement, ce truc n'est vraiment pas foufou !
Il est à plus de 300€ sur Amazon en ce moment... ça ne vaut pas ce prix-là... Du moins pour ma chaudière... Il n'apporte pas grand chose de plus que le boîtier de commande intégré à la chaudière... C'est seulement plus simple car vous êtes sur le smartphone... La seule chose de plus, le ON/OFF à distance... ça fait cher le bouton connecté...
Bonne continuation sur le forum.
Cordialement,
Florian.
Je reviens pour clôturer le sujet. Je me suis "auto-dépanné"...
Le SAV Viessmann est complètement à la ramasse et incompétent !

Leur mail qui disait : "il y a deux possibilités, soit le boîtier Vitoconnect est HS ou la platine optolink de la chaudière ne transmet plus d'information" était clairement pour se débarrasser. Pas sérieux du tout pour une marque aussi bien réputée...
Un chauffagiste m'a donné le "Vitoconnect 100 Type OPTO 2" et miracle ! Ça fonctionne !

Sauf que Viessmann dit bien que le "OPTO 1" est compatible avec ma chaudière, sur la notice ET par mail... Bref...

Si jamais ma réponse peut servir à quelqu'un de passage, c'est cool ! Car il y a très peu d'info à propos de ce boîtier sur le web.

Après... honnêtement, ce truc n'est vraiment pas foufou !
Il est à plus de 300€ sur Amazon en ce moment... ça ne vaut pas ce prix-là... Du moins pour ma chaudière... Il n'apporte pas grand chose de plus que le boîtier de commande intégré à la chaudière... C'est seulement plus simple car vous êtes sur le smartphone... La seule chose de plus, le ON/OFF à distance... ça fait cher le bouton connecté...

Bonne continuation sur le forum.

Cordialement,
Florian.
19 août 2023 à 11:12