Question Chauffage : Chaudière De Dietrich problème allumage


Invité
invité
Bonjour, j'ai une chaudière De Dietrich city 1.24 à ventouse, j'ai mon afficheur qui m'indique défaut d'allumage, j'appuie sur le bouton d (la trompette) elle redémarre tout de suite. J'ai surveillé devant la chaudière, j'ai entendu les électrodes fonctionnées et elle s'est mise en défaut allumage.

Conseil 1 Forum chauffage

Chaudière De Dietrich problème allumage


Invité
invité
Vérifiez si votre chaudière est branchée correctement sur le secteur c'est-à-dire la phase sur la phase, le neutre sur le neutre.
Conseil 2 Forum chauffage

Chaudière De Dietrich problème allumage


Invité
invité
Sonde d'ionisation défectueuse.
Conseil 3 Forum chauffage

Chaudière De Dietrich problème allumage


Invité
invité
Méfiez-vous des prises multiples, elles inversent la polarité (Phase et Neutre).
Conseil 4 Forum chauffage

Chaudière De Dietrich problème allumage


Invité
invité
Même problème, l'avez-vous résolu ?
Conseil 5 Forum chauffage

Chaudière De Dietrich problème allumage


Invité
invité
Même problème, et c'était la triplette ajoutée sur la prise qui avait bien causé le problème. Merci le forum.
Conseil 6 Forum chauffage

Chaudière De Dietrich problème allumage


Invité
invité
C'est exact, j'ai déjà eu le même problème : sonde d'ionisation HS.
C'est elle qui détecte la présence de flamme sur le brûleur et si elle ne détecte rien elle se met en défaut et coupe l'arrivée de gaz.
19 mars 2009 à 04:08
Conseil 7 Forum chauffage

Chaudière De Dietrich problème allumage


Invité
invité
Même problème, cela venait de la ventouse (elle était bouchée à l'extérieur).
29 mai 2009 à 20:29
Conseil 8 Forum chauffage

Chaudière De Dietrich problème allumage


Invité
invité
J'ai le même problème, la sonde d'ionisation à tête changée ainsi que le pressostat ? Avez-vous résolu votre problème ?
11 février 2011 à 05:47
Conseil 9 Forum chauffage

Chaudière De Dietrich problème allumage


Invité
invité
Même problème, et c'était la triplette ajoutée sur la prise qui avait bien causé le problème.
Merci et encore un grand merci pour ce forum.
17 décembre 2011 à 19:56
Conseil 10 Forum chauffage

Chaudière De Dietrich problème allumage


Invité
invité
Merci du tuyau, inverser les polarités fonctionne parfaitement sur ce problème (AL CA-AL CD).
19 août 2012 à 11:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 2. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
    N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
  • 3. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 4. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
    N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
  • 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 6. Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
    N°4443 : Bonjour. Je possède une chaudière de Dietrich Vivadens MCR à condensation. Elle se met en défaut code E04 ou E06. Ces défauts concernent une "détection de flamme parasite" ou pas de flamme. Le manuel parle également de...
  • 7. Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich
    N°20128 : Bonjour. J'ai chaudière De Dietrich DTG130 Econox installée depuis 2006. En 2017, suite à incident d'allumage, le boitier SI577 (De Dietrich ref 85185519) a été changé. En 2019, après seulement 2 ans j'ai rencontré...
  • 8. Défaut L14 sonde allumage chaudière De Dietrich MCA25/28BIC
    N°21615 : Bonjour. Problème arrêts fréquents de la chaudière avec le défaut = L14 ET B22. En chauffe petit débit de gaz le fonctionnement dure longtemps (avec température moins de 50°) mais dés que la chauffe nécessite un...
  • 9. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
    N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
  • 10. Problème allumage avec un poêle à pétrole
    N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière De Dietrich problème allumage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
renovation chemineeforum chauffage solaireforum chauffage branchement radiateurstete thermostatique radiateur



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite