Invité

Bonjour, j'ai une chaudière De Dietrich city 1.24 à ventouse, j'ai mon afficheur qui m'indique défaut d'allumage, j'appuie sur le bouton d (la trompette) elle redémarre tout de suite. J'ai surveillé devant la chaudière, j'ai entendu les électrodes fonctionnées et elle s'est mise en défaut allumage.
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Chaudière De Dietrich problème allumage
Invité

Vérifiez si votre chaudière est branchée correctement sur le secteur c'est-à-dire la phase sur la phase, le neutre sur le neutre.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Chaudière De Dietrich problème allumage
Invité

Sonde d'ionisation défectueuse.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Chaudière De Dietrich problème allumage
Invité

Méfiez-vous des prises multiples, elles inversent la polarité (Phase et Neutre).
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Chaudière De Dietrich problème allumage
Invité

Même problème, l'avez-vous résolu ?
Conseil 5 Forum chauffage
Invité

Chaudière De Dietrich problème allumage
Invité

Même problème, et c'était la triplette ajoutée sur la prise qui avait bien causé le problème. Merci le forum.
Conseil 6 Forum chauffage
Invité

Chaudière De Dietrich problème allumage
Invité

C'est exact, j'ai déjà eu le même problème : sonde d'ionisation HS.
C'est elle qui détecte la présence de flamme sur le brûleur et si elle ne détecte rien elle se met en défaut et coupe l'arrivée de gaz.
C'est elle qui détecte la présence de flamme sur le brûleur et si elle ne détecte rien elle se met en défaut et coupe l'arrivée de gaz.
19 mars 2009 à 04:08
Conseil 7 Forum chauffage
Invité

Chaudière De Dietrich problème allumage
Invité

Même problème, cela venait de la ventouse (elle était bouchée à l'extérieur).
29 mai 2009 à 20:29
Conseil 8 Forum chauffage
Invité

Chaudière De Dietrich problème allumage
Invité

J'ai le même problème, la sonde d'ionisation à tête changée ainsi que le pressostat ? Avez-vous résolu votre problème ?
11 février 2011 à 05:47
Conseil 9 Forum chauffage
Invité

Chaudière De Dietrich problème allumage
Invité

Même problème, et c'était la triplette ajoutée sur la prise qui avait bien causé le problème.
Merci et encore un grand merci pour ce forum.
Merci et encore un grand merci pour ce forum.
17 décembre 2011 à 19:56
Conseil 10 Forum chauffage
Invité

Chaudière De Dietrich problème allumage
Invité

Merci du tuyau, inverser les polarités fonctionne parfaitement sur ce problème (AL CA-AL CD).