Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
3859
Problèmes de Chauffage : Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
Invité

Bonjour, ma chaudière à gaz Riello Domusse met en sécurité chaque nuit. Je suis obligé de la relancer chaque matin. Un technicien est déjà passé plusieurs fois pour tenté de résoudre le problème mais en vain. Le boîtier électronique a été changé, ainsi que le vase d'expansion et la tige (sonde) du brûleur. Auriez-vous un idée d'où peux venir le problème. Merci pour votre aide.
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
Invité

Bonjour, j'ai le même problème que vous, un technicien est venu chez moi et a changé le bloc gaz, bien sûr ce n'était pas ça le problème, de ce fait je dois redémarrer ma chaudière non seulement tous les matins, mais parfois 1 à 2 fois dans la journée, si votre problème a été résolu, j'aimerais le connaître. Merci.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
Invité

Même problème que vous mais maintenant panne totale.
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
Invité

Moi aussi je n'ai que des problèmes avec cette chaudière.
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
Invité

Bonjour, ma chaudière Riello Domus présentait les mêmes problèmes de mise en sécurité, lors de la révision le technicien a augmenté le progressif et pendant 2 mois nous n'avons eu que des problèmes, toutes les pièces ont été changées pour aucun résultat (sonde, bloc gaz, boîtier électronique, veilleuse et même le compteur gaz). C'est un ami d'une amie (chauffagiste) qui a trouvé la raison. Tout simplement le nettoyage n'avait pas été fait correctement, il a nettoyé les brûleurs (en les démontant complètement, en les tapant par terre pour faire tomber la crasse et en les passant sous l'eau), depuis plus de problème. votre mise en sécurité est certainement dûe comme pour moi à un problème d'insuffisance de tirage. Pour nous pour parfaire le tout, il reste à nettoyer le corps de chauffe et à re-régler le progressif. Voilà deux mois de galère sans chauffage parce-qu'un technicien de maintenance ne fait pas correctement son boulot, pour aller plus vite il avait juste passé des goupillons dans les brûleurs et avait donc empiré les choses en obstruant le haut des brûleurs avec de la crasse et la limaille, et donc quasiment supprimé le tirage.
Conseils 5 Réparation Chauffage 5
Invité

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
Invité

Même chaudière et 8 ans sans aucune galère, par contre depuis 1 mois elle se met en sécurité régulièrement. Merci pour une explication concernant le nettoyage des brûleurs, je vais en parler au chauffagiste qui va venir dans deux jours faire un diagnostique.
25 mars 2008 à 15:21
Conseils 6 Réparation Chauffage 6
Invité

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
Invité

Même problème, pour moi c'était la ventouse qui était bouchée avec de l'herbe ; la chaudière n'avait pas assez d'air alors elle se mettait en sécurité ; la ventouse nettoyée plus de problème.
Conseils 7 Réparation Chauffage 7
Invité

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
Invité

Je suis un chauffagiste algérien et je rencontre pas mal de fois ce problème de mise en sécurité. Principalement, il est dû au système d'ionisation 'contrôle de flamme' - sonde d'ionisation - débit d'air -allumage électrodes écartées ou fuite de courant d'allumage - coffret de sécurité défectueux et en dernier le débit du gaz.
Ce sont les principales causes qu'il faudrait connaitre.
Ce sont les principales causes qu'il faudrait connaitre.
27 janvier 2009 à 03:44
Conseils 8 Réparation Chauffage 8
Invité

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
Invité

Sur ma chaudière, la sonde de détection se déformait sous la chaleur et touchait un élément métallique.
Comme celle-ci est ionisée, la sécurité se déclenchait.
Pour régler le problème, je l'ai pliée légèrement pour supprimer le contact et la chaudière fonctionne maintenant normalement.
Il vaut mieux faire appel à un professionnel car il faut ouvrir le corps de chauffe, en le guidant éventuellement vers cette faiblesse de conception.
Comme celle-ci est ionisée, la sécurité se déclenchait.
Pour régler le problème, je l'ai pliée légèrement pour supprimer le contact et la chaudière fonctionne maintenant normalement.
Il vaut mieux faire appel à un professionnel car il faut ouvrir le corps de chauffe, en le guidant éventuellement vers cette faiblesse de conception.
10 mai 2009 à 22:31
Conseils 9 Réparation Chauffage 9
Invité

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
Invité

Bonjour, j'ai été confronté au même problème que vous... pour finalement, par moi même, trouver l'origine : le thermostat de sécurité. J'ai enlevé la sonde qui entre dans le corps de chauffe et hop, la chaudière est repartie... la pièce à changer coûte 65 TTC.
19 décembre 2010 à 08:53
Conseils 10 Réparation Chauffage 10
Invité

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
Invité

Si la sonde de sécurité est enlevée = Danger.
22 juin 2012 à 17:27
Conseils 11 Réparation Chauffage 11
Invité

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
Invité

Même problème de mise en sécurité.le chauffagiste est venu changer la sonde... Toujours pareil, il voulait changer le bloc électronique, devant les dépenses prévues j'ai appelé un cousin : le conduit de cheminée extérieure était plein de cailloux et le brûleur complètement encrassé. Il faut croire que cela ne fait pas partie de l'entretien de la chaudière...
31 octobre 2012 à 15:03
Conseils 12 Réparation Chauffage 12
Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
Bonjour,
J'ai une chaudière ventouse Riello Domus KV 31 ISCN installée il y a plus de 20 ans et l'entretien annuel a été fait en mars 2023. Avec l'arrivée de l'hiver 2023, la chaudière s'est remise à chauffer les radiateurs et là, elle s'est mise en sécurité plusieurs fois par jour. En analysant le problème de plus près, je constate que le problème se produit au redémarrage, mais de manière non déterministe. Il se produit après l'enclenchement de la ventilation (ventouse), ce qui laisse penser qu'il y a un problème de dépression d'air insuffisante ou de pressostat défaillant.
En regardant par la fenêtre de la chambre de combustion, je vois que le brûleur n'a pas l'air très propre : il y a des scories en surface. Je me dis que l'entretien n'a pas dû être fait de manière très approfondie et que le "tirage" n'est peut-être pas suffisant.
En lisant la documentation à fond, je me rends compte qu'il y a un volet "D" de réglage de l'entrée d'air dont le positionnement dépend de la longueur de la cheminée/prise d'air et du nombre de coudes. Dans ma configuration, il me semble que le réglage d'ouverture max (position 4 ou 5) aurait dû être choisi par les installateurs, mais il est pourtant positionné sur la position 1 qui est la position par défaut... Du coup, je me demande si la mise en service a été bien faite.
Dans le doute, j'ai déplacé le volet D en position 2, donc juste un peu plus ouvert, et là, bingo, ma chaudière a refonctionné comme une horloge !
Questions résiduelles : est-ce que ma chaudière est maintenant dans une configuration de combustion optimale ? A-t-elle été en sous-ventilation pendant 20 ans ?
J'ai lu que quand la combustion n'est pas optimale, il y a encrassement du brûleur. Je n'ai pas constaté de problème particulier...
J'ai une chaudière ventouse Riello Domus KV 31 ISCN installée il y a plus de 20 ans et l'entretien annuel a été fait en mars 2023. Avec l'arrivée de l'hiver 2023, la chaudière s'est remise à chauffer les radiateurs et là, elle s'est mise en sécurité plusieurs fois par jour. En analysant le problème de plus près, je constate que le problème se produit au redémarrage, mais de manière non déterministe. Il se produit après l'enclenchement de la ventilation (ventouse), ce qui laisse penser qu'il y a un problème de dépression d'air insuffisante ou de pressostat défaillant.
En regardant par la fenêtre de la chambre de combustion, je vois que le brûleur n'a pas l'air très propre : il y a des scories en surface. Je me dis que l'entretien n'a pas dû être fait de manière très approfondie et que le "tirage" n'est peut-être pas suffisant.
En lisant la documentation à fond, je me rends compte qu'il y a un volet "D" de réglage de l'entrée d'air dont le positionnement dépend de la longueur de la cheminée/prise d'air et du nombre de coudes. Dans ma configuration, il me semble que le réglage d'ouverture max (position 4 ou 5) aurait dû être choisi par les installateurs, mais il est pourtant positionné sur la position 1 qui est la position par défaut... Du coup, je me demande si la mise en service a été bien faite.
Dans le doute, j'ai déplacé le volet D en position 2, donc juste un peu plus ouvert, et là, bingo, ma chaudière a refonctionné comme une horloge !
Questions résiduelles : est-ce que ma chaudière est maintenant dans une configuration de combustion optimale ? A-t-elle été en sous-ventilation pendant 20 ans ?
J'ai lu que quand la combustion n'est pas optimale, il y a encrassement du brûleur. Je n'ai pas constaté de problème particulier...
07 janvier 2024 à 19:41