Bonjour,
J'ai une chaudière ventouse Riello Domus KV 31 ISCN installée il y a plus de 20 ans et l'entretien annuel a été fait en mars 2023. Avec l'arrivée de l'hiver 2023, la chaudière s'est remise à chauffer les radiateurs et là, elle s'est mise en sécurité plusieurs fois par jour. En analysant le problème de plus près, je constate que le problème se produit au redémarrage, mais de manière non déterministe. Il se produit après l'enclenchement de la ventilation (ventouse), ce qui laisse penser qu'il y a un problème de dépression d'air insuffisante ou de pressostat défaillant.
En regardant par la fenêtre de la chambre de combustion, je vois que le brûleur n'a pas l'air très propre : il y a des scories en surface. Je me dis que l'entretien n'a pas dû être fait de manière très approfondie et que le "tirage" n'est peut-être pas suffisant.
En lisant la documentation à fond, je me rends compte qu'il y a un volet "D" de réglage de l'entrée d'air dont le positionnement dépend de la longueur de la cheminée/prise d'air et du nombre de coudes. Dans ma configuration, il me semble que le réglage d'ouverture max (position 4 ou 5) aurait dû être choisi par les installateurs, mais il est pourtant positionné sur la position 1 qui est la position par défaut... Du coup, je me demande si la mise en service a été bien faite.
Dans le doute, j'ai déplacé le volet D en position 2, donc juste un peu plus ouvert, et là, bingo, ma chaudière a refonctionné comme une horloge !
Questions résiduelles : est-ce que ma chaudière est maintenant dans une configuration de combustion optimale ? A-t-elle été en sous-ventilation pendant 20 ans ?
J'ai lu que quand la combustion n'est pas optimale, il y a encrassement du brûleur. Je n'ai pas constaté de problème particulier...
J'ai une chaudière ventouse Riello Domus KV 31 ISCN installée il y a plus de 20 ans et l'entretien annuel a été fait en mars 2023. Avec l'arrivée de l'hiver 2023, la chaudière s'est remise à chauffer les radiateurs et là, elle s'est mise en sécurité plusieurs fois par jour. En analysant le problème de plus près, je constate que le problème se produit au redémarrage, mais de manière non déterministe. Il se produit après l'enclenchement de la ventilation (ventouse), ce qui laisse penser qu'il y a un problème de dépression d'air insuffisante ou de pressostat défaillant.
En regardant par la fenêtre de la chambre de combustion, je vois que le brûleur n'a pas l'air très propre : il y a des scories en surface. Je me dis que l'entretien n'a pas dû être fait de manière très approfondie et que le "tirage" n'est peut-être pas suffisant.
En lisant la documentation à fond, je me rends compte qu'il y a un volet "D" de réglage de l'entrée d'air dont le positionnement dépend de la longueur de la cheminée/prise d'air et du nombre de coudes. Dans ma configuration, il me semble que le réglage d'ouverture max (position 4 ou 5) aurait dû être choisi par les installateurs, mais il est pourtant positionné sur la position 1 qui est la position par défaut... Du coup, je me demande si la mise en service a été bien faite.
Dans le doute, j'ai déplacé le volet D en position 2, donc juste un peu plus ouvert, et là, bingo, ma chaudière a refonctionné comme une horloge !
Questions résiduelles : est-ce que ma chaudière est maintenant dans une configuration de combustion optimale ? A-t-elle été en sous-ventilation pendant 20 ans ?
J'ai lu que quand la combustion n'est pas optimale, il y a encrassement du brûleur. Je n'ai pas constaté de problème particulier...
07 janvier 2024 à 19:41