Problème chaudière Vaillant VUW BE 240/2 - 3 H R3
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
23449
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Vaillant VUW BE 240/2 - 3 H R3
Bonjour.
Led 1 clignotant, dans le manuel le limitateur de température déclencher.
Comment débloquer et remettre en marche la chaudière Vaillant VUW BE 240/2 - 3 H R3.
Merci beaucoup.
Led 1 clignotant, dans le manuel le limitateur de température déclencher.
Comment débloquer et remettre en marche la chaudière Vaillant VUW BE 240/2 - 3 H R3.
Merci beaucoup.
29 octobre 2023 à 11:47
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Vaillant VUW BE 240/2 - 3 H R3
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 octobre 2023 à 19:13
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème pression chaudière Vaillant Atmotec pro VUW BE 240 3-3
- N°12996 : Bonjour, dès que j'ouvre le robinet d'arrivée d'eau, la pression augmente jusqu'à ce que l'eau s'échappe par la soupape de sécurité. Je voudrais savoir comment remplir la pression et la fermer. Il n'y a pas de robinet...
- 2. Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VUW FR 240/3
- N°19957 : Bonjour, Ma chaudière date de 2005 mais elle est encore en bon état et fonctionne encore très bien pour le chauffage central. Par contre, pour l'eau chaude sanitaire j'ai des soucis de température insuffisante de l'eau. Le...
- 3. Problème temps de chauffe ballon eau chaude VU FR 240/2-5 R3
- N°17813 : Bonjour, J'ai acheté une maison avec une chaudière déjà existante. C'est une Vaillant VU FR 240/2-5 R3 avec un ballon de 60 Litres à côté. Niveau chauffage, ça fonctionne bien. Par contre, pour l'eau chaude, lorsque...
- 4. Panne sur chaudière Vaillant VUW FR 240/2-3 Atmostop pro
- N°16969 : Bonjour, Plus de chauffage et plus d'eau chaude. Lors des tentatives d'allumage, les étincelles fonctionnent normalement. Pas d'arrivée de gaz et après trois essais, le voyant de défaut de flammes s'allume (bloc gaz...
- 5. Problème remplissage chaudière Vaillant VUW 252-3-3
- N°17932 : Bonjour, Je ne vois pas de robinet pour faire un complément de remplissage du réseau chauffage après une purge d'air des radiateurs ? Sous la chaudière, il y a 2 robinets (marqués closed), celui de droite fait sortir de...
- 6. Problème chaudière Vaillant VC F 240
- N°2798 : Bonjour, j'ai une chaudière Vaillant murale de type VC F 240. Le problème est que ma chaudière ne se déclenche plus. La veilleuse marche sans problème mais la chaudière ne se déclenche plus pour chauffer. D'après vous quel...
- 7. Pression chaudière Vaillant 240 2-3 Atmotop Pro
- N°10878 : Bonjour J'ai une chaudière de marque Vaillant type 240 2-3 Atmotop Pro et la pression étant inférieure à 1 bar, je voudrais remonter celle-ci à 1.5 bar mais je ne trouve pas de robinet de remplissage et rien qui y...
- 8. Problème chaudière Chappée initia 3 2.24FF affiche erreur E10
- N°12370 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée initia 3 2.24FF et j'ai un problème depuis hier. Le code erreur E10 s'affiche sur l'écran. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 10. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite