Question forum chauffage : Chaudière Buderus S115 commande à distance logamatic clignote
Bonjour,
J'ai une chaudière Buderus S115, avec commande Logamatic et une commande à distance.
Jusqu'à la semaine dernière, nous n'avions pas raccordé la commande à distance car les travaux n'étaient pas finis.
Cette semaine, on a donc raccordé cette fameuse commande à distance.
Cependant, les LED clignotent. Impossible de s'en servir.
Quelqu'un sait-il comment faire pour que la chaudière prenne en compte la commande à distance ?
Merci.
J'ai une chaudière Buderus S115, avec commande Logamatic et une commande à distance.
Jusqu'à la semaine dernière, nous n'avions pas raccordé la commande à distance car les travaux n'étaient pas finis.
Cette semaine, on a donc raccordé cette fameuse commande à distance.
Cependant, les LED clignotent. Impossible de s'en servir.
Quelqu'un sait-il comment faire pour que la chaudière prenne en compte la commande à distance ?
Merci.
04 novembre 2013 à 13:51
Forum dépannage réponse 1
Chaudière Buderus S115 commande à distance logamatic clignote
Bonsoir,
L'idéal c'est vous procurer la notice de la logamatic
Notice page 35.
Commande à distance MAR/ARR.
Avec une commande à distance BFU ou BFU/F (accessoire) votre client peut piloter son installation de chauffage de manière confortable depuis son salon.
Si la régulation est équipée d'une commande à distance BFU ou BFU/F, celle-ci doit être activée et le circuit de chauffage approprié doit y être affecté.
Vous trouverez l'affectation correcte de la commande à distance au circuit de chauffage souhaité (CC1 ou CC2) dans la notice d'utilisation de la commande à distance.
Réglage d'usine :
Avec commande à distance: "ARRÊT"
CONSEIL D'UTILISATION
Une communication défectueuse est signalée par des LED clignotantes sur la commande à distance.
Activation de la commande à distance
Appuyer simultanément sur les touches "Affichage" et "Install" pour appeler le niveau de service. "FRANÇAIS" s'affiche comme premier menu principal.
CAD CC1 ARRÊT
Tourner le bouton jusqu'à ce que le menu principal "CC 1" ou "CC 2" s'affiche.
Appuyer sur la touche "Affichage" pour appeler le sous-menu. "RADIATEUR" ou "CPS" s'affiche.
Tourner le bouton jusqu'à ce que "CAD CC1" pour le circuit de chauffage 1 ou "CAD CC2" pour le circuit de chauffage 2 s'affiche.
Maintenir la touche "Affichage" enfoncée et tourner le bouton jusqu'à ce que la valeur souhaitée (ici : "MARCHE") s'affiche.
CAD CC1 MARCHE
Relâcher la touche "Affichage" pour enregistrer la saisie
Appuyer sur la touche "Retour" pour revenir au niveau supérieur.
A vous de jouer pour le reste.
Cordialement.
L'idéal c'est vous procurer la notice de la logamatic
Notice page 35.
Commande à distance MAR/ARR.
Avec une commande à distance BFU ou BFU/F (accessoire) votre client peut piloter son installation de chauffage de manière confortable depuis son salon.
Si la régulation est équipée d'une commande à distance BFU ou BFU/F, celle-ci doit être activée et le circuit de chauffage approprié doit y être affecté.
Vous trouverez l'affectation correcte de la commande à distance au circuit de chauffage souhaité (CC1 ou CC2) dans la notice d'utilisation de la commande à distance.
Réglage d'usine :
Avec commande à distance: "ARRÊT"
CONSEIL D'UTILISATION
Une communication défectueuse est signalée par des LED clignotantes sur la commande à distance.
Activation de la commande à distance
Appuyer simultanément sur les touches "Affichage" et "Install" pour appeler le niveau de service. "FRANÇAIS" s'affiche comme premier menu principal.
CAD CC1 ARRÊT
Tourner le bouton jusqu'à ce que le menu principal "CC 1" ou "CC 2" s'affiche.
Appuyer sur la touche "Affichage" pour appeler le sous-menu. "RADIATEUR" ou "CPS" s'affiche.
Tourner le bouton jusqu'à ce que "CAD CC1" pour le circuit de chauffage 1 ou "CAD CC2" pour le circuit de chauffage 2 s'affiche.
Maintenir la touche "Affichage" enfoncée et tourner le bouton jusqu'à ce que la valeur souhaitée (ici : "MARCHE") s'affiche.
CAD CC1 MARCHE
Relâcher la touche "Affichage" pour enregistrer la saisie
Appuyer sur la touche "Retour" pour revenir au niveau supérieur.
A vous de jouer pour le reste.
Cordialement.
04 novembre 2013 à 23:44
Forum dépannage réponse 2
Invité

Chaudière Buderus S115 commande à distance logamatic clignote
Invité

Bonsoir.
Respecter la polarité des branchements sonde régulation + sur + et - sur... -
Respecter la polarité des branchements sonde régulation + sur + et - sur... -
07 novembre 2013 à 22:22
Forum dépannage réponse 3
Invité

Chaudière Buderus S115 commande à distance logamatic clignote
Invité

Bonjour,
Je viens d'acheter une commande à distance, je l'ai installé et bien sûr elle clignotait.
Je suis tombé sur votre procédure et SUPER maintenant tout fonctionne.
Merci pour ces explications.
Je viens d'acheter une commande à distance, je l'ai installé et bien sûr elle clignotait.
Je suis tombé sur votre procédure et SUPER maintenant tout fonctionne.
Merci pour ces explications.
23 mai 2015 à 10:06
Forum dépannage réponse 4
Invité

Chaudière Buderus S115 commande à distance logamatic clignote
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière Buderus et cette commande à distance BFU BFU/F placée dans une chambre mais je voudrais changer cette sonde et la mettre dans une autre pièce.
Que dois-je faire ?
Le fil électrique relié à la sonde est-il relié directement à la chaudière ?
Merci.
J'ai une chaudière Buderus et cette commande à distance BFU BFU/F placée dans une chambre mais je voudrais changer cette sonde et la mettre dans une autre pièce.
Que dois-je faire ?
Le fil électrique relié à la sonde est-il relié directement à la chaudière ?
Merci.