Question Forum Chauffage : Code FF14 mise en sécurité isomax f28 e2
Bonjour.
Lorsque je tire de l'eau chaude et que, je précise, je suis en mode chauffage et eau chaude sur la chaudière, en bout de quelques instants, la chaudière se mets en sécurité avec le code FF14.
Mon chauffagiste est intervenu et a changé l'extracteur de fumée, qui faisait du bruit.
Mais bien évidemment le problème persiste....
Je précise également que l'année dernière j'ai changé la pièce ci jointe.
N'ayant aucune connaissance en chaudière je me trouve démuni.
Merci de vos retours.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Lorsque je tire de l'eau chaude et que, je précise, je suis en mode chauffage et eau chaude sur la chaudière, en bout de quelques instants, la chaudière se mets en sécurité avec le code FF14.
Mon chauffagiste est intervenu et a changé l'extracteur de fumée, qui faisait du bruit.
Mais bien évidemment le problème persiste....
Je précise également que l'année dernière j'ai changé la pièce ci jointe.
N'ayant aucune connaissance en chaudière je me trouve démuni.

Merci de vos retours.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 novembre 2023 à 14:07
Conseils 1 forum dépannage chaudières
Code FF14 mise en sécurité isomax f28 e2
Bonsoir.
Si votre chaudière affiche un défaut FF14 c'est quelle monte anormalement et trop vite en température.
Comme vous avez déjà remplacé la pompe de charge du ballon vous devez avoir un souci d'échange de chaleur entre le primaire (circuit de chauffage) est le secondaire (eau chaude sanitaire).
Il faut vérifier que :
- L'échangeur à plaques n'est pas entartré ou emboué.
- Que le ballon de stockage n'est pas entartré.
- Que les tubulures, les vannes, les raccords ou les cannes d'injections ne sont pas entartrés.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière affiche un défaut FF14 c'est quelle monte anormalement et trop vite en température.
Comme vous avez déjà remplacé la pompe de charge du ballon vous devez avoir un souci d'échange de chaleur entre le primaire (circuit de chauffage) est le secondaire (eau chaude sanitaire).
Il faut vérifier que :
- L'échangeur à plaques n'est pas entartré ou emboué.
- Que le ballon de stockage n'est pas entartré.
- Que les tubulures, les vannes, les raccords ou les cannes d'injections ne sont pas entartrés.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 novembre 2023 à 21:39
Conseils 2 forum dépannage chaudières
Code FF14 mise en sécurité isomax f28 e2
Bonjour,
En effet, l'échangeur à plaques était bouché d'une sorte de limaille et après changement de la pièce, la chaudière fonctionne correctement.
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
En effet, l'échangeur à plaques était bouché d'une sorte de limaille et après changement de la pièce, la chaudière fonctionne correctement.
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
19 novembre 2023 à 15:51