Code erreur E2 poêle à pétrole Kero SRE 3001
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
8664
Questions Chauffage : Code erreur E2 poêle à pétrole Kero SRE 3001
Invité

Je possède un poêle à pétrole Kero SRE 3001.
J'ai un message d'erreur E2, que faire ?
Merci d'avance.
J'ai un message d'erreur E2, que faire ?
Merci d'avance.
31 mars 2009 à 01:52
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Code erreur E2 poêle à pétrole Kero SRE 3001
Invité

Selon la notice ; les flammes ne sont pas stables et elles montent trop haut (le système de sécurité combustion a été enclenché) ou présence d'eau ou de dépôt dans les canalisations de l'appareil (le système de sécurité de l'allumage a été enclenché).
29 décembre 2009 à 11:35
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Code erreur E2 poêle à pétrole Kero SRE 3001
Invité

Bonjour, avez-vous trouvé une solution ? Merci à vous.
18 avril 2010 à 18:02
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Code erreur E2 poêle à pétrole Kero SRE 3001
Invité

Bonjour, voici un document concernant l'entretien du poêles Tayosan SRE 3001 code erreur E2.
entretien tayosan sre 3001.pdf. Bonne lecture.
entretien tayosan sre 3001.pdf. Bonne lecture.
28 mars 2011 à 02:11
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Code erreur E2 poêle à pétrole Kero SRE 3001
Invité

Bonjour. Je possède un poêle Kero SRE 3002 (même poêle que la réponse 3, et dont j'ai eu le message répétitif de (E2).
Avant de démonter comme le suggère la réponse 3, je vous propose de faire un essai de cette manière, considérez que l'appareil est branché sur le secteur :
1° = débranchez l'appareil de la prise murale sans arrêter l'appareil par lui même,
2° = attendre quelques secondes avant de rebrancher.
Il semblerait que de cette manière, ça réinitialise la carte électronique "Senceair", pour ma part cette méthode a fonctionné, j'ai évité de démonter l'appareil.
J'ai trouvé cette marche à suivre sur ce forum suite à un problème de code erreur ED (contrôle du CO2).
Amicalement.
Avant de démonter comme le suggère la réponse 3, je vous propose de faire un essai de cette manière, considérez que l'appareil est branché sur le secteur :
1° = débranchez l'appareil de la prise murale sans arrêter l'appareil par lui même,
2° = attendre quelques secondes avant de rebrancher.
Il semblerait que de cette manière, ça réinitialise la carte électronique "Senceair", pour ma part cette méthode a fonctionné, j'ai évité de démonter l'appareil.
J'ai trouvé cette marche à suivre sur ce forum suite à un problème de code erreur ED (contrôle du CO2).
Amicalement.
28 novembre 2011 à 09:52
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Invité

Code erreur E2 poêle à pétrole Kero SRE 3001
Invité

Bonjour,
l'erreur E2 indique qu'il y a de l'eau au fond de votre appareil !
Procéder comme suit : enlever votre réservoir, penchez un peu l'appareil vers la droite (mettre une petite cale 5 cm pour le maintenir dans cette position), enlever le filtre, éponger correctement tout le pétrole qu'il y a au fond de la cuve en faisant attention, vous verrez sûrement une grosse goutte d"eau (votre problème vient de là).
Ensuite remonter tout cela, replacer votre réservoir au redémarrage du poêle, laisser le fonctionner pendant 5 minutes à pleine puissance et vous êtes dépanné.
Bon courage ! JMB24
l'erreur E2 indique qu'il y a de l'eau au fond de votre appareil !
Procéder comme suit : enlever votre réservoir, penchez un peu l'appareil vers la droite (mettre une petite cale 5 cm pour le maintenir dans cette position), enlever le filtre, éponger correctement tout le pétrole qu'il y a au fond de la cuve en faisant attention, vous verrez sûrement une grosse goutte d"eau (votre problème vient de là).
Ensuite remonter tout cela, replacer votre réservoir au redémarrage du poêle, laisser le fonctionner pendant 5 minutes à pleine puissance et vous êtes dépanné.
Bon courage ! JMB24
13 octobre 2012 à 18:21
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Code erreur E2 poêle à pétrole Kero SRE 3001
Bonjour.
Je viens de faire la manip consistant à débrancher mon SRE 3002 après mise en route et avant l'affichage de la panne E2 et... cela a marché...!!
Un grand merci à ce Forum et pour cette info!
Je viens de faire la manip consistant à débrancher mon SRE 3002 après mise en route et avant l'affichage de la panne E2 et... cela a marché...!!
Un grand merci à ce Forum et pour cette info!
16 novembre 2016 à 06:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne Ed poêle à pétrole KERO SRE 3002
- N°4444 : Bonjour, Je possède un poêle à pétrole SRE 3002 KERO, le code panne Ed apparaît et la température de la pièce affiche 40°C. Après avoir débranché l'appareil, il démarre correctement et se coupe avec le même...
- 2. Erreur EC sur poêle à pétrole Kero SRE 3001
- N°13397 : Bonsoir, Mon poêle à pétrole Kero SRE 3001 m'indique le code erreur EC au bout de quelques temps de chauffe et impossible de l'éteindre en appuyant sur off. Quelqu'un pourrait me dire à quoi cela correspond ? Merci...
- 3. Problème poêle à pétrole KERO SRE 3001
- N°829 : Bonjour, J'ai un chauffage d'appoint au pétrole de marque KERO modèle KERO SRE 3001. Après avoir fait un nettoyage de l'appareil, celui-ci ne veut plus se remettre en route. Dès le branchement de l'appareil, la ventilation...
- 4. Poêle à pétrole Kero 3007 Arrêts fréquents erreur CO2
- N°6486 : Bonjour, Depuis quelques jours, mon poêle à pétrole de marque Kero 3007 acheté il y a presque 2 ans et nettoyé l'année dernière, s'arrête régulièrement avec le message CO2. Cela peut survenir au bout de 5 min comme au...
- 5. Poêle à pétrole Tayosan sre 3002 code erreur 07
- N°4903 : Bonjour, j'ai un poêle à pétrole Tayosan SRE 3002 il affiche le code erreur 07 puis se coupe. Que puis-je faire ? Merci.
- 6. Poêle à pétrole Tayosan sre 3001
- N°4416 : Bonjour, je viens d'acheter un poêle à pétrole Tayosan sre 3001, j'ai un message d'erreur qui arrête le poêle (ed) quand je le met en mode save il doit normalement s'arrêter deux points au-dessus du degré, exemple pour 23 il...
- 7. Panne EF Poêle à pétrole Kero SRE 3002
- N°6912 : Quelques minutes après allumage, l'appareil arrête et le bouton "ON" clignote, avec le code erreur EF. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaisse le sens de cet affichage, SVP ?
- 8. Poêle à pétrole KERO SRE 3001 code erreur A8
- N°18067 : Bonjour, J'ai un problème avec mon poêle à pétrole KERO SRE 3001 Il m'affiche le code erreur A8. Que puis-je faire pour le réinitialiser ou la carte électronique ? Merci d'avance pour vos réponses.
- 9. Problème Poêle à pétrole Tayosan SRE 3002 affiche code erreur E2
- N°10671 : Bonjour, je possède un poêle à pétrole Tayosan SRE 3002 il affiche le code erreur E2 et clignote. Que dois-je faire ! Merci.
- 10. Code erreur EC poêle à pétrole Tayosan SRE 3001
- N°22989 : Bonjour. Je dispose d'un poêle à pétrole Tayosan SRE 3001 avec le code erreur EC. J'ai nettoyé tous les composants depuis la chambre de combustion en passant par la pompe, les filtres et les ventilateurs et tout ce qui...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite