Bonjour
Nous avons un problème insoluble de chaudières Saunier Duval themaplus depuis un an car nous entendons souvent des explosions dans le conduit (deux fois le coude d'évacuation a sauté et les pompiers sont venus alors que ma chaudière était éteinte depuis une semaine) puis des codes d'erreurs F28 apparaissent et il faut alors changer la bougie d'allumage.
Cela fait 4 bougies qu'on change depuis un an.
Pleins de voisins dans la résidence (environ une quinzaine) ont les mêmes problèmes.
Les experts d'assurance ont suspecté des clapets anti retours manquants et une puissance trop forte, mais les problèmes continuent malgré les modifications.
Nous avons suspecté une mauvaise évacuation des gaz brûlés (car nous avons un conduit clipsé 3cp utilisé par plusieurs copropriétaires sur les étages au-dessus) mais le test fumigène ne donne rien.
Personne (plombiers, chauffagistes, syndic, expert assurance, promoteur, Saunier Duval) ne trouve de solution.
Avez-vous des suggestions ?
Nous sommes désespérés.
Merci mille fois. Julien
Nous avons un problème insoluble de chaudières Saunier Duval themaplus depuis un an car nous entendons souvent des explosions dans le conduit (deux fois le coude d'évacuation a sauté et les pompiers sont venus alors que ma chaudière était éteinte depuis une semaine) puis des codes d'erreurs F28 apparaissent et il faut alors changer la bougie d'allumage.
Cela fait 4 bougies qu'on change depuis un an.
Pleins de voisins dans la résidence (environ une quinzaine) ont les mêmes problèmes.
Les experts d'assurance ont suspecté des clapets anti retours manquants et une puissance trop forte, mais les problèmes continuent malgré les modifications.
Nous avons suspecté une mauvaise évacuation des gaz brûlés (car nous avons un conduit clipsé 3cp utilisé par plusieurs copropriétaires sur les étages au-dessus) mais le test fumigène ne donne rien.
Personne (plombiers, chauffagistes, syndic, expert assurance, promoteur, Saunier Duval) ne trouve de solution.
Avez-vous des suggestions ?
Nous sommes désespérés.
Merci mille fois. Julien
19 août 2020 à 19:12
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Problème explosions code erreur F28 chaudière Saunier Duval
Invité

Bonjour.
Qu'est-ce qu'il y a eu il y a 1 an ?
A+++
Qu'est-ce qu'il y a eu il y a 1 an ?
A+++
20 août 2020 à 10:15
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème explosions code erreur F28 chaudière Saunier Duval
Bonjour.
Depuis un an il y a les boom que nous entendons et les bougies qui se détruisent.
Julien
Depuis un an il y a les boom que nous entendons et les bougies qui se détruisent.
Julien
20 août 2020 à 11:29
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Invité

Problème explosions code erreur F28 chaudière Saunier Duval
Invité

Re.
Je voulais dire qu'est-ce qu'il y a eu comme intervention sur l'installation il y a un an, c'est pas normal de changer les bougies d'allumage où se produisent ces boums dans le corps de chauffe.
C'est un immeuble ou une maison individuelle ?
Le code erreur F28 c'est, dixit Saunier Duval : "défaut au démarrage : échec à l'allumage".
Causes possibles :
Compteur gaz défectueux ou contrôleur de la pression de gaz déclenché.
Présence d'air dans le gaz.
Pression dynamique du gaz insuffisante.
Écoulement des condensats bouché.
Injecteur inadapté.
Mécanisme gaz inadapté.
Défaut au niveau du mécanisme gaz.
Système d’allumage défectueux (Transfo / câble / connecteur / électrode d'allumage / coupure du courant d'ionisation câble électrode problème de mise à la terre de la chaudière).
Système électronique défectueux.
Arrivée d'air ou évacuation des fumées obstruée.
Comment est votre cheminée ?
Y a t'il eu intervention sur l'installation Gaz.
A+++
Je voulais dire qu'est-ce qu'il y a eu comme intervention sur l'installation il y a un an, c'est pas normal de changer les bougies d'allumage où se produisent ces boums dans le corps de chauffe.
C'est un immeuble ou une maison individuelle ?
Le code erreur F28 c'est, dixit Saunier Duval : "défaut au démarrage : échec à l'allumage".
Causes possibles :
Compteur gaz défectueux ou contrôleur de la pression de gaz déclenché.
Présence d'air dans le gaz.
Pression dynamique du gaz insuffisante.
Écoulement des condensats bouché.
Injecteur inadapté.
Mécanisme gaz inadapté.
Défaut au niveau du mécanisme gaz.
Système d’allumage défectueux (Transfo / câble / connecteur / électrode d'allumage / coupure du courant d'ionisation câble électrode problème de mise à la terre de la chaudière).
Système électronique défectueux.
Arrivée d'air ou évacuation des fumées obstruée.
Comment est votre cheminée ?
Y a t'il eu intervention sur l'installation Gaz.
A+++
20 août 2020 à 13:46
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Invité

Problème explosions code erreur F28 chaudière Saunier Duval
Invité

Re.
A la relecture de votre 1er message si plusieurs de vos voisins ont le même problème, il y a un point commun à tout ce phénomène, c'est l’évacuation des fumées et arrivée d'air.
Il faudrait peut-être revoir et repenser l’évacuation des fumées et arrivée d'air.
Voir avec la station régionale Saunier Duval.
A+++
A la relecture de votre 1er message si plusieurs de vos voisins ont le même problème, il y a un point commun à tout ce phénomène, c'est l’évacuation des fumées et arrivée d'air.
Il faudrait peut-être revoir et repenser l’évacuation des fumées et arrivée d'air.
Voir avec la station régionale Saunier Duval.
A+++
20 août 2020 à 17:27
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Invité

Problème explosions code erreur F28 chaudière Saunier Duval
Invité

Re.
Une solution à ce problème c'est de mettre une évacuation individuelle par appartement.
Parlez-en à Saunier Duval station régionale.
A++ et tenez-nous au courant.
Une solution à ce problème c'est de mettre une évacuation individuelle par appartement.
Parlez-en à Saunier Duval station régionale.
A++ et tenez-nous au courant.
20 août 2020 à 17:50
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Problème explosions code erreur F28 chaudière Saunier Duval
Bonjour,
Je subis un problème identique ainsi que plusieurs copropriétaires de ma résidence.
Jusqu'à présent nous n'avons eu comme solution proposée que le changement des électrodes.
Malheureusement les pannes se reproduisent.
Avez-vous pu avancer de votre côté sachant qu'en ce qui nous concerne nous envisageons une action judiciaire contre SAUNIER DUVAL ?
Merci.
Je subis un problème identique ainsi que plusieurs copropriétaires de ma résidence.
Jusqu'à présent nous n'avons eu comme solution proposée que le changement des électrodes.
Malheureusement les pannes se reproduisent.
Avez-vous pu avancer de votre côté sachant qu'en ce qui nous concerne nous envisageons une action judiciaire contre SAUNIER DUVAL ?
Merci.
24 novembre 2020 à 17:41
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Problème explosions code erreur F28 chaudière Saunier Duval
Bonjour.
J'avais cette explosion également depuis env 1 mois avec le code erreur F28.
Aujourd'hui le technicien est passé et à préconisé le changement de l'électrode, il va commander la pièce.
En attendant j'ai modifié la puissance minimale de la chaudière (code d85) en la passant de 8 à 15.
https://www.youtube.com/watch?v=TGcuge4oKO0
Je n'ai plus d'explosion pour le moment.
J'avais cette explosion également depuis env 1 mois avec le code erreur F28.
Aujourd'hui le technicien est passé et à préconisé le changement de l'électrode, il va commander la pièce.
En attendant j'ai modifié la puissance minimale de la chaudière (code d85) en la passant de 8 à 15.
https://www.youtube.com/watch?v=TGcuge4oKO0
Je n'ai plus d'explosion pour le moment.
22 novembre 2021 à 23:29
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Problème explosions code erreur F28 chaudière Saunier Duval
Bonjour c'est très souvent le clapet 3CE à la sortie de la chaudière qui se bloque ou qui ne s'ouvre pas correctement.
Pour résoudre le problème il faut :
- Déposer le clapet 3 CE et le nettoyer
- Modifier la vitesse de ventilation au démarrage.
- Et par sécurité remplacer l'électrode d'allumage
Pour résoudre le problème il faut :
- Déposer le clapet 3 CE et le nettoyer
- Modifier la vitesse de ventilation au démarrage.
- Et par sécurité remplacer l'électrode d'allumage
09 décembre 2022 à 08:36