FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Bruit chaudière Saunier Duval Isomax F28 E2

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


23519

Question Forum Chauffage : Bruit chaudière Saunier Duval Isomax F28 E2

kikidu17
Membre inscrit
kikidu17
3 messages
Bonjour à tous.

J'ai un problème depuis quelques temps sur ma chaudière Saunier Duval Isomax F28 E2 de 2007. J'ai déjà changé le boîtier échangeur 16 plaques, le clapet anti-retour référence 57384, la pompe circulateur référence S1076000 et diverses petites pièces.

Le problème se produit chaque fois que la chaudière se met à chauffer après que l'on ait tiré de l'eau chaude et au bout de quelques minutes. On dirait que l'eau se met à bouillir et la chaudière fait alors un bruit assez fort le temps que cela s'arrête.
J'ai réduit la température de l'eau à 36 degrés pour limiter cela.
Ne serait-il pas lié à un problème sur la pompe et non le circulateur ?

La chaudière sert aussi bien au chauffage qu'au sanitaire.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Stéphane
14 novembre 2023 à 18:58
Conseil 1 forum dépannage chaudières

Bruit chaudière Saunier Duval Isomax F28 E2

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir.

Votre chaudière monte trop vite en température :
- Si le circuit primaire (corps de chauffe, circulateur chauffage et échangeur à plaques) est bien propre et désemboué, que l'eau circule bien,
- Si vous avez remplacé la pompe de charge ECS et le clapet,

Vous avez un problème de débit dans dans le circuit secondaire de votre échangeur (échangeur à plaques, ballon stockage ECS, pompe de charge. Il faut tout vidanger, tout démonter et tout nettoyer.

Vous êtes dans quelle région ?
Votre eau est-elle calcaire ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2023 à 18:04
Conseil 2 forum dépannage chaudières

Bruit chaudière Saunier Duval Isomax F28 E2

kikidu17
Membre inscrit
kikidu17
3 messages
Bonsoir VETC,
Merci pour votre retour. Est-ce que la pompe de charge est la pompe noire qui est sur le circuit secondaire ?
Si oui, je ne l'ai pas encore changée et je pense effectivement qu'elle pose problème. Pour le débit d'eau, je n'ai aucun problème et l'eau est très peu calcaire chez moi. Ce qui s'est passé l'autre jour, c'est une fuite d'eau sur le surpresseur de la pompe justement qui m'a alerté.
Je suis à côté de Fouras en Charente-Maritime.
Cordialement,
Stéphane.
16 novembre 2023 à 18:49
Conseil 3 forum dépannage chaudières

Bruit chaudière Saunier Duval Isomax F28 E2

kikidu17
Membre inscrit
kikidu17
3 messages
Bonjour à tous.
Je reviens sur mon problème de chaudière ISOMAX SAUNIER DUVAL car j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Les techniciens qui viennent passent 5 minutes, disent qu'il faut changer telle pièce et repartent. La pièce est remplacée mais le problème revient très rapidement. Je suis technicien dans l'électronique mais pas du tout dans les chaudières et je voudrais bien comprendre le fonctionnement avant de changer n'importe quoi !
Ma chaudière fait un bruit comme si un circuit très chaud recevait de l'eau froide au démarrage et cela quand on la sollicite après une période de non-utilisation. Quand elle est en mode chauffage, j'ai l'impression qu'elle démarre, chauffe quelques secondes, on voit bien le brûleur fonctionner, puis cela se coupe et elle redémarre à nouveau et ainsi de suite ! N'y a-t-il pas un capteur de pression ou autre qui a un dysfonctionnement ou tout simplement la pompe ref 57207 à remplacer ? J'ai déjà changé beaucoup de pièces ; circulateur, échangeur 16 plaques et autres... le circuit me paraît propre quand je démonte les tuyaux.
Merci de vos retours.
Cordialement,
Stéphane.
27 novembre 2023 à 19:11

Proposer une réponse à Bruit chaudière Saunier Duval Isomax F28 E2



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne chaudière Saunier Duval ISOMAX F28 E2 sur sécurité débit d'air
    N°7605 : Bonsoir, Depuis cet après-midi, je n'ai ni chauffage, ni eau chaude. Ma chaudière Saunier Duval ISOMAX F28 E2 est en panne. L'afficheur m'indique un symbole qui correspond à la sécurité sur le débit d'air. D'après le...
  • 2. Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens
    N°3848 : Bonjour, j'ai fait installer une chaudière murale gaz saunier duval isosplit et depuis le début j'ai un bruit de grognement qui ne se fait entendre que lorsque je tire de l'eau chaude et de façon intermittente. De plus, à chaque...
  • 3. Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval
    N°20383 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière murale Saunier Duval. Un bruit infernal se produit aléatoirement avec des claquements rapides, vibrations et sons continus assez forts. J'ai changé le circulateur mais le problème...
  • 4. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
    N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
  • 5. Panne chaudière Saunier Duval Isomax F28 défaut F14
    N°18422 : Bonjour. Sur la position eau chaude sanitaire la chaudière Saunier Duval Isomax F28 s'arrête, redémarre 1 seconde et se remet en défaut F14. En réarmant le thermostat de surchauffe rien n'y fait. Par contre ce...
  • 6. Voyant FF chaudière Saunier Duval Isomax
    N°20477 : Bonjour. Je possède une chaudière Saunier Duval Isomax F28E2. Nous avons un voyant FF qui apparaît lorsqu'on utilise l'eau chaude depuis une semaine avec le pictogramme du téléphone. Quelqu'un a t-il eu ce genre...
  • 7. Bruit chaudière Saunier Duval condens F25
    N°19827 : Bonjour. Impossible de trouver la cause, chaudière neuve de 6 mois, tous les paramètres valise diagnostic sont OK. Pourtant les bruits arrivent sans prévenir (aléatoires) de jour comme de nuit. C'est Insupportable, la...
  • 8. Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V
    N°20388 : Bonjour, Je rencontre un problème avec ma chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V. En effet, je constate un bruit de mini-explosion ou de coup de marteau dans la chaudière dès que j’utilise de l'eau chaude au lavabo de...
  • 9. Problème explosions code erreur F28 chaudière Saunier Duval
    N°20556 : Bonjour Nous avons un problème insoluble de chaudières Saunier Duval themaplus depuis un an car nous entendons souvent des explosions dans le conduit (deux fois le coude d'évacuation a sauté et les pompiers sont venus alors...
  • 10. Bruit ébullition eau chaudière Saunier Duval Isomax Condens 2009
    N°10057 : Bonjour, Je viens de faire installer une nouvelle chaudière murale ventouse Saunier Duval Isomax Condens en août 2009 et dès que l'eau chaude sanitaire s'enclenche, au bout d'une minute un bruit important d'ébullition d'eau se...
>>> Résultats suivants pour : Bruit chaudière Saunier Duval Isomax F28 E2 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
images bricolage chauffagebruleur granule de bois 700kw transformation chaudichauffage bois canadiensconduits cheminees inox tubage conduits chemin



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite