Bruit chaudière Saunier Duval Isomax F28 E2
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23519
Question Forum Chauffage : Bruit chaudière Saunier Duval Isomax F28 E2
Bonjour à tous.
J'ai un problème depuis quelques temps sur ma chaudière Saunier Duval Isomax F28 E2 de 2007. J'ai déjà changé le boîtier échangeur 16 plaques, le clapet anti-retour référence 57384, la pompe circulateur référence S1076000 et diverses petites pièces.
Le problème se produit chaque fois que la chaudière se met à chauffer après que l'on ait tiré de l'eau chaude et au bout de quelques minutes. On dirait que l'eau se met à bouillir et la chaudière fait alors un bruit assez fort le temps que cela s'arrête.
J'ai réduit la température de l'eau à 36 degrés pour limiter cela.
Ne serait-il pas lié à un problème sur la pompe et non le circulateur ?
La chaudière sert aussi bien au chauffage qu'au sanitaire.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Stéphane
J'ai un problème depuis quelques temps sur ma chaudière Saunier Duval Isomax F28 E2 de 2007. J'ai déjà changé le boîtier échangeur 16 plaques, le clapet anti-retour référence 57384, la pompe circulateur référence S1076000 et diverses petites pièces.
Le problème se produit chaque fois que la chaudière se met à chauffer après que l'on ait tiré de l'eau chaude et au bout de quelques minutes. On dirait que l'eau se met à bouillir et la chaudière fait alors un bruit assez fort le temps que cela s'arrête.
J'ai réduit la température de l'eau à 36 degrés pour limiter cela.
Ne serait-il pas lié à un problème sur la pompe et non le circulateur ?
La chaudière sert aussi bien au chauffage qu'au sanitaire.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Stéphane
14 novembre 2023 à 18:58
Conseil 1 forum dépannage chaudières
Bruit chaudière Saunier Duval Isomax F28 E2
Bonsoir.
Votre chaudière monte trop vite en température :
- Si le circuit primaire (corps de chauffe, circulateur chauffage et échangeur à plaques) est bien propre et désemboué, que l'eau circule bien,
- Si vous avez remplacé la pompe de charge ECS et le clapet,
Vous avez un problème de débit dans dans le circuit secondaire de votre échangeur (échangeur à plaques, ballon stockage ECS, pompe de charge. Il faut tout vidanger, tout démonter et tout nettoyer.
Vous êtes dans quelle région ?
Votre eau est-elle calcaire ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière monte trop vite en température :
- Si le circuit primaire (corps de chauffe, circulateur chauffage et échangeur à plaques) est bien propre et désemboué, que l'eau circule bien,
- Si vous avez remplacé la pompe de charge ECS et le clapet,
Vous avez un problème de débit dans dans le circuit secondaire de votre échangeur (échangeur à plaques, ballon stockage ECS, pompe de charge. Il faut tout vidanger, tout démonter et tout nettoyer.
Vous êtes dans quelle région ?
Votre eau est-elle calcaire ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2023 à 18:04
Conseil 2 forum dépannage chaudières
Bruit chaudière Saunier Duval Isomax F28 E2
Bonsoir VETC,
Merci pour votre retour. Est-ce que la pompe de charge est la pompe noire qui est sur le circuit secondaire ?
Si oui, je ne l'ai pas encore changée et je pense effectivement qu'elle pose problème. Pour le débit d'eau, je n'ai aucun problème et l'eau est très peu calcaire chez moi. Ce qui s'est passé l'autre jour, c'est une fuite d'eau sur le surpresseur de la pompe justement qui m'a alerté.
Je suis à côté de Fouras en Charente-Maritime.
Cordialement,
Stéphane.
Merci pour votre retour. Est-ce que la pompe de charge est la pompe noire qui est sur le circuit secondaire ?
Si oui, je ne l'ai pas encore changée et je pense effectivement qu'elle pose problème. Pour le débit d'eau, je n'ai aucun problème et l'eau est très peu calcaire chez moi. Ce qui s'est passé l'autre jour, c'est une fuite d'eau sur le surpresseur de la pompe justement qui m'a alerté.
Je suis à côté de Fouras en Charente-Maritime.
Cordialement,
Stéphane.
16 novembre 2023 à 18:49
Conseil 3 forum dépannage chaudières
Bruit chaudière Saunier Duval Isomax F28 E2
Bonjour à tous.
Je reviens sur mon problème de chaudière ISOMAX SAUNIER DUVAL car j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Les techniciens qui viennent passent 5 minutes, disent qu'il faut changer telle pièce et repartent. La pièce est remplacée mais le problème revient très rapidement. Je suis technicien dans l'électronique mais pas du tout dans les chaudières et je voudrais bien comprendre le fonctionnement avant de changer n'importe quoi !
Ma chaudière fait un bruit comme si un circuit très chaud recevait de l'eau froide au démarrage et cela quand on la sollicite après une période de non-utilisation. Quand elle est en mode chauffage, j'ai l'impression qu'elle démarre, chauffe quelques secondes, on voit bien le brûleur fonctionner, puis cela se coupe et elle redémarre à nouveau et ainsi de suite ! N'y a-t-il pas un capteur de pression ou autre qui a un dysfonctionnement ou tout simplement la pompe ref 57207 à remplacer ? J'ai déjà changé beaucoup de pièces ; circulateur, échangeur 16 plaques et autres... le circuit me paraît propre quand je démonte les tuyaux.
Merci de vos retours.
Cordialement,
Stéphane.
Je reviens sur mon problème de chaudière ISOMAX SAUNIER DUVAL car j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Les techniciens qui viennent passent 5 minutes, disent qu'il faut changer telle pièce et repartent. La pièce est remplacée mais le problème revient très rapidement. Je suis technicien dans l'électronique mais pas du tout dans les chaudières et je voudrais bien comprendre le fonctionnement avant de changer n'importe quoi !
Ma chaudière fait un bruit comme si un circuit très chaud recevait de l'eau froide au démarrage et cela quand on la sollicite après une période de non-utilisation. Quand elle est en mode chauffage, j'ai l'impression qu'elle démarre, chauffe quelques secondes, on voit bien le brûleur fonctionner, puis cela se coupe et elle redémarre à nouveau et ainsi de suite ! N'y a-t-il pas un capteur de pression ou autre qui a un dysfonctionnement ou tout simplement la pompe ref 57207 à remplacer ? J'ai déjà changé beaucoup de pièces ; circulateur, échangeur 16 plaques et autres... le circuit me paraît propre quand je démonte les tuyaux.
Merci de vos retours.
Cordialement,
Stéphane.
27 novembre 2023 à 19:11