Mise en sécurité fréquente chaudière De Dietrich DTG210
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
23945
Question Forum Chauffage : Mise en sécurité fréquente chaudière De Dietrich DTG210
Bonjour.
J'ai une chaudière De Dietrich DTG 210 (1995) / gaz Propane qui présente le problème suivant : depuis environ 4 mois, elle se met en sécurité régulièrement. Après validation de l'alerte, elle redémarre sans difficulté.
Cette mise en sécurité survient parfois tous les 2 ou 3 jours, surtout lorsque la température se radoucit.
Mon installateur a identifié la nécessité de remplacer le coffret de sécurité, qui n'est malheureusement plus disponible chez le fabricant. Il faudrait donc envisager de changer la chaudière... !
Cependant, je me demande si cette mise en sécurité pourrait être due à une autre cause, par exemple une sonde de température extérieure défectueuse ?
En effet, il semble que la mise en sécurité se produise surtout lorsque la température extérieure remonte.
Je vous remercie pour vos commentaires si vous avez déjà rencontré ce type de problème.
Cordialement.
J'ai une chaudière De Dietrich DTG 210 (1995) / gaz Propane qui présente le problème suivant : depuis environ 4 mois, elle se met en sécurité régulièrement. Après validation de l'alerte, elle redémarre sans difficulté.
Cette mise en sécurité survient parfois tous les 2 ou 3 jours, surtout lorsque la température se radoucit.
Mon installateur a identifié la nécessité de remplacer le coffret de sécurité, qui n'est malheureusement plus disponible chez le fabricant. Il faudrait donc envisager de changer la chaudière... !
Cependant, je me demande si cette mise en sécurité pourrait être due à une autre cause, par exemple une sonde de température extérieure défectueuse ?
En effet, il semble que la mise en sécurité se produise surtout lorsque la température extérieure remonte.
Je vous remercie pour vos commentaires si vous avez déjà rencontré ce type de problème.
Cordialement.
11 avril 2024 à 16:10
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Mise en sécurité fréquente chaudière De Dietrich DTG210
Bonjour.
La mise en sécurité des ce type de coffret pour avoir pour origine :
- Un défaut d'alimentation électrique (inversion de Phase et Neutre ou tension entre la Terre et le Neutre),
- Un défaut de continuité de masse entre la sonde de ionisation et le coffret de sécurité,
- Une mauvaise combustion du gaz à la veilleuse ou au brûleur,
La température extérieure n'a rien à voir avec ce phénomène !!!
Vous pouvez vous renseigner auprès de la société Electro Standard pour faire réparer votre coffret ou en obtenir un en échange standard.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La mise en sécurité des ce type de coffret pour avoir pour origine :
- Un défaut d'alimentation électrique (inversion de Phase et Neutre ou tension entre la Terre et le Neutre),
- Un défaut de continuité de masse entre la sonde de ionisation et le coffret de sécurité,
- Une mauvaise combustion du gaz à la veilleuse ou au brûleur,
La température extérieure n'a rien à voir avec ce phénomène !!!
Vous pouvez vous renseigner auprès de la société Electro Standard pour faire réparer votre coffret ou en obtenir un en échange standard.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juin 2024 à 16:06