Question Forum Chauffage : Refoulement fumée chaudière SD ThemaFast Condens 25A

JdrMagne
Membre inscrit
JdrMagne
1 message
Bonjour.

J'ai un problème de fumée qui serait mal évacué sur ma chaudière à condensation et j'ai besoin de vos conseils car je ne plus si je dois croire mon plombier.

Ce problème de fumée provoque un boum à l'allumage (seulement à l'allumage) quand il reste de la fumée dans le corps de chauffe (rien au premier allumage).
Le plombier a déjà remplacé le ventilateur pensant qu'il lâchait et n'était plus assez puissant pour évacuer les fumées.
Il y avait des traces rugueuses blanche comme de calcaire incrusté dedans (ça se voyait à l'endroit ou on visse le ventilateur au bras de mélange) comme si de l'eau était passée la.
Un gros joint blanc sous le brûleur (le cylindre avec les petits trous) a aussi été changé.

Le tube d'évacuation des fumées et a été testé (étanchéité) à la prise d'air : 0.1% CO2 et 20.9% O2 stable à pleine puissance.
Pression -0.11mBar.
Le tube est horizontal avec ma seule chaudière connecté, longueur de 6-7m jusqu'au terminal en façade. Il y a bien la pente qui descend à la chaudière.

L'analyse de combustion est OK (pleine puissance eau chaude): 4.4% O2 9.3% CO2 , 37ppm de CO, rendement 98.8%.
Pression 0.41mBar, lambda 1.27, température fumée 54°C.

Le plombier me dit que le corps de chauffe est forcément bouché et que des fumées restent dedans, donc que je dois le changer.
Pourtant si je mets l'eau chaude à fond je vois bien de la fumée qui sort du tube en façade.

A faible puissance la fumée blanche n'est pas visible mais il y a quand même du CO qui sort (mesuré avec appareil).
Le corps de chauffe a bien été nettoyé à la brosse, aspirateur et même une sorte de spatule pour nettoyer entre les tuyaux.
Par contre il y a au fond un disque blanc, le plombier n'a pas nettoyé derrière (je ne sais pas si c'est possible).

L’évacuation des condensats se fait bien car quand on verse de l'eau dans le corps de chauffe, elle s'évacue par le tuyau relié aux eaux usagées.
La chaudière n'a que 7 ans... est-ce que vous pensez que le problème est forcément au niveau du corps de chauffe ?

Merci beaucoup pour vos avis éclairés.
11 avril 2024 à 14:40
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Refoulement fumée chaudière SD ThemaFast Condens 25A

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 avril 2024 à 12:38

Proposer une réponse à Refoulement fumée chaudière SD ThemaFast Condens 25A



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème refoulement fumée poêle à bois
    N°16831 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car nous avons installé un poêle à bois Equirre pied tournant de Godin. Cela fait 2 fois que j'essaye désespérément de l'allumer mais.... c'est une catastrophe. Je vous explique,...
  • 2. CO tube d'entrée air frais silencieux SD ThemaPlus Condens
    N°23703 : Bonjour à tous. J'ai remarqué une odeur de gaz de ville qui sort au niveau du tube d'entrée d'air frais / silencieux (cf image en pj pour identification précise de la pièce) de ma chaudière à condensation Saunier Duval...
  • 3. Refoulement de fumée cheminée
    N°2156 : On a acheté un poêle à bois Godin, il y six mois. On utilise une cheminée qui a été tubée en inox, lors de l'installation du poële. Tout est donc neuf. Il y a trois semaines, lors de la remise en route, après 15 jours...
  • 4. Bruits de secousses chaudière Saunier-Duval Themafast Condens
    N°19434 : Bonjour, Depuis quelque temps ma chaudière Saunier-Duval Themafast Condens produit des secousses accompagnées d'un bruit fort. Ça se produit de façon aléatoire et la plupart du temps quand elle est à l'arrêt (même en...
  • 5. Refoulement de la fumée dans une cheminée ouverte
    N°858 : Bonjour. Depuis que j'ai tubé mon conduit de cheminée, ma cheminée refoule. J'ai mis un tuyau de 180 de diamètre sur 8 mètres de haut. Je pourrais peut-être mettre un accélérateur de fumée sur le toit, mais quel modèle et...
  • 6. Impossible d’ouvrir la vanne chauffage chaudière ThemaFast Condens F25
    N°22363 : Bonjour à tous. En voulant remettre en route ma chaudière ThemaFast Condens F25 Saunier Duval pour le chauffage je me suis aperçu qu’une vanne (je suppose le circuit de chauffage) était fermé certainement suite à un...
  • 7. Fumée importante à l'ouverture de la porte poêle à bois Beffroi
    N°8300 : Bonjour à tous, Je possède un poêle à bois Franco-Belge beffroi qui fonctionne bien, sauf que dès que j'ouvre la porte, la fumée s'échappe au point que l'alarme anti-fumée se déclenche. Je précise que je dispose d'un...
  • 8. Refoulement fumée vitre foyer cheminée neuve
    N°4207 : Bonjour, j'utilise une cheminée neuve depuis peu et je dois en être à mon 15° feu. Tout a fonctionné à merveille jusqu'au dernier feu où à l'allumage, un rideau de fumée passait entre le haut de la vitre et le cadre de la...
  • 9. Problème de refoulement de fumée
    N°4803 : J'ai effectué une extension dans ma maison en rajoutant un salon (uniquement RDC) d'une longueur de 6 mètres et au bout j'ai installé un insert avec un conduit dépassant le RDC de 2m50 sachant qu'à 6 mètres se trouve le mur...
  • 10. Refoulement hotte cuisine sur conduit fumée inutilisé
    N°3295 : Bonjour. Je refais entièrement un appartement (RDC dans un immeuble de 1955). Il y avait dans la cuisine un chauffe-eau à gaz relié à un conduit de fumée au plafond. J'ai remplacé le chauffe-eau gaz par un électrique. Le...
>>> Résultats suivants pour : Refoulement fumée chaudière SD ThemaFast Condens 25A >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
erreur 404 bricolage Erreur 404 bricolageforum chauffage chaudiereballon electrique reglage temperatureradiateur airelec



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite