Bonjour,
J'ai deux problèmes avec ma chaudière à gaz Chaffoteaux Inoa :
1- Elle monte en pression quand je puise de l'eau chaude.
2- Elle se met en route alors que le thermostat d'ambiance ne la sollicite pas et qu'il est en mode auto "nuit" (elle se déclenche alors que le TA demande 17° et qu'il fait 18°) !!!
Pouvez-vous me venir en aide ?
Cordialement.
J'ai deux problèmes avec ma chaudière à gaz Chaffoteaux Inoa :
1- Elle monte en pression quand je puise de l'eau chaude.
2- Elle se met en route alors que le thermostat d'ambiance ne la sollicite pas et qu'il est en mode auto "nuit" (elle se déclenche alors que le TA demande 17° et qu'il fait 18°) !!!
Pouvez-vous me venir en aide ?
Cordialement.
12 novembre 2013 à 14:52
Conseil dépannage chaudière 1
Invité

Problèmes pression et mise en route intempestive chaudière gaz Chaffoteaux Inoa
Invité

Vous devez avoir le bouton confort active (lumière verte) le bouton en bas à gauche il permet de maintenir en température un échangeur à plaques, la pression augmente un peu, c'est normal car augmentation de la température et dilatation de l'eau.
12 décembre 2013 à 19:19