Question forum dépannage : Radiateur froid sur circuit de chauffage
Bonjour.
Malgré avoir vérifié le bon fonctionnement de mes purges automatiques, j'ai toujours un radiateur (en fonte sans purge) qui reste froid, j'ai même essayé de faire couler de l'eau par le thermostat qui a l'air très vieux, l'eau est claire mais ça ne fait rien de plus.
Malgré avoir vérifié le bon fonctionnement de mes purges automatiques, j'ai toujours un radiateur (en fonte sans purge) qui reste froid, j'ai même essayé de faire couler de l'eau par le thermostat qui a l'air très vieux, l'eau est claire mais ça ne fait rien de plus.
13 novembre 2013 à 19:41
Conseil purge radiateur réponse 1
Invité

Radiateur froid sur circuit de chauffage
Invité

Radiateur froid égale problème hydraulique "pas de circulation".
Si tête thermostatique essayer de la débloquer.
Contrôler si té de réglage ouvert.
Contrôler la pression de service.
Pour une purge correcte monter le réseau en température couper les circulateurs pompe et purger.
Si pas de purgeur desserrer "doucement" le raccord de la tête pour obtenir un filet d'eau, resserrer ensuite.
Si tête thermostatique essayer de la débloquer.
Contrôler si té de réglage ouvert.
Contrôler la pression de service.
Pour une purge correcte monter le réseau en température couper les circulateurs pompe et purger.
Si pas de purgeur desserrer "doucement" le raccord de la tête pour obtenir un filet d'eau, resserrer ensuite.
13 novembre 2013 à 21:09
Conseil purge radiateur réponse 2
Invité

Radiateur froid sur circuit de chauffage
Invité

Bonjour,
Je vote pour le mauvais fonctionnement d'au moins un purgeur automatique malgré vos vérifications...
Mais je peux me tromper.
Meilleurs sentiments.
GC
Je vote pour le mauvais fonctionnement d'au moins un purgeur automatique malgré vos vérifications...
Mais je peux me tromper.
Meilleurs sentiments.
GC