Question Forum Chauffage : Pas de pression dans circuit de chauffage
Invité

Bonjour, on vient d'acheter une maison avec une chaudière au fioul. L'ancien propriétaire a laissé (volontairement ou non) le robinet d'alimentation en eau de la chaudière ouvert. Une semaine après, on a voulu allumer le chauffage, on a alimenté en eau la chaudière (pour atteindre les 2 bars), et la pression chute de 2 à 0 bars en 30 secondes. Dans le vide sanitaire, il n'y a pas de tuyaux apparents (grosse mare dans le vide sanitaire), il n'y a de traces d'eau nulle part (2 jours avec le robinet ouvert doit généralement laisser des traces !!!). Les chauffagistes nous disent qu'il y a une fuite dans le réseau d'eau. Je veux bien, mais où serait-elle passé (dans le mur, puis ensuite coulée dans le vide sanitaire) ?Qu'est ce que ça pourrait être? Constat chauffagiste : changer toutes les canalisations en passant par les combles avec tuyaux apparents. Montant de la facture 8000. On est désespéré. Merci pour les informations.
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Pas de pression dans circuit de chauffage
Invité

Remplir l'installation à 3 bars, purger au plus loin de la chaudière et procéder en revenant contrôler à chaque purge la pression pour isoler la possible fuite, contrôle du flexcon !
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Pas de pression dans circuit de chauffage
Invité

Contrôler que votre soupape de sécurité ne fuit pas, autrement vous avez un boisseau de vidange qui est resté ouvert et qui est relié directement à la vidange.