Problème radiateur et plancher chauffant
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
1452
Questions FAQ chauffage : Problème radiateur et plancher chauffant
Invité

Bonjour, ma maison est équipée d'un plancher chauffant (circuit eau chaude basse température) au rez-de-chaussée et de radiateurs à l'étage. Dans l'une des chambres, le radiateur ne chauffe que sur la moitié de la partie haute, et très faiblement (robinet thermostatique sur maximum). Que dois-je faire ? Les vannes thermostatiques du plancher chauffant ne fonctionnent plus, un chauffagiste m'a dit que ça provenait du circuit d'eau qui était trop acide. Faut-il changer l'eau du circuit ? L'installation date de 1991 et l'installateur m'avait certifié à l'époque avoir ''traité'' l'eau du circuit.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Problème radiateur et plancher chauffant
Invité

Bonjour, il y a de l'air dans le radiateur, il vous faut le purger.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Problème radiateur et plancher chauffant
Invité

Trois causes possibles éventuellement cumulatives :
- Il peut y avoir un point haut avec de l'air dans les canalisations A/R du radiateur.
- Il peut y avoir de l'air dans le radiateur et il faut le purger.
- La dimension du radiateur nécessite une sortie retour en diagonale par rapport à l'arrivée.
- Il peut y avoir un point haut avec de l'air dans les canalisations A/R du radiateur.
- Il peut y avoir de l'air dans le radiateur et il faut le purger.
- La dimension du radiateur nécessite une sortie retour en diagonale par rapport à l'arrivée.
25 octobre 2010 à 13:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème température plancher chauffant eau
- N°18400 : Bonjour, J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW. A...
- 2. Problème plancher chauffant
- N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
- 3. Plancher chauffant qui surchauffe
- N°17025 : Bonjour, Nous avons un plancher chauffant avec une régulation REHAU. Notre chaudière est à gaz. La régulation comporte une vanne 2 voies qui permet aussi d'alimenter le circuit vers un radiateur au rez de chaussée. La vanne...
- 4. Problème régulation plancher chauffant Geminox thri 5-25 B 100
- N°23510 : Bonsoir. J'ai fait installer en 2007 une chaudière à condensation Geminox thri 5-25 B 100 avec 2 circuits de chauffage (1 pour plancher chauffant au RDC, 1 pour 3 radiateurs à l'étage), avec sonde extérieure, et sonde...
- 5. Problème PCTB plus radiateur sur chaudière gaz
- N°22639 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière gaz à condensation Isotwin Condens F30 SaunierDuval, couplé à un module Harmony sd201. Chaudière Isotwin Condens notice installation et utilisation Notice installation module...
- 6. Problème régulation plancher chauffant
- N°20201 : Bonjour. Problème de régulation plancher chauffant, chaudière Chappée Edena 1102/40LE. Les réseaux : 1- Ballon qui s'alimente bien, pas de problème + 2-plancher chauffant RdC 150 m² + 3- 14 radiateurs 1er et 2ème...
- 7. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 8. Plancher chauffant qui s'emballe chaudière MCR 24-28 BIC
- N°23576 : Bonjour. J'ai un problème sur ma chaudière MCR BIC 24-28 BIC. J'ai remis en marche le chauffage il y a quelques jours et celui-ci semble s'emballer. En effet, je demande une température de 19.5 degré et nous avons 24.5...
- 9. Plancher chauffant hydraulique ou radiateur traditionnel
- N°19448 : Bonjour, J'aimerai recevoir des avis. Nous sommes en achat d'une maison en VEFA RT2012 dans le Nord-Ouest de la France (température modérée). Cette maison est de 100 m² dont au RDC un salon de 40 m² exposée Sud avec 3...
- 10. Circuit d'eau pour plancher chauffant monte à 60 degrés
- N°20120 : Bonsoir / bonjour à tout le monde. Mon problème est dans le titre : le circuit d'eau chaude pour plancher chauffant monte à 60 degrés. L'eau est aussi à 60 degrés pour les radiateurs qui sont à l'étage mais ça c'est...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite