Un radiateur froid sur toute mon installation
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
452
Questions Chauffage : Un radiateur froid sur toute mon installation
Invité

Bonjour, il y a 3 semaines j'ai remis en route ma chaudière en ayant purgé tous mes radiateurs. Mais, le radiateur de ma chambre reste froid, il ne chauffe pas du tout, pourtant il n'est pas en fin de circuit et il est tout neuf, je l'ai purgé aussi. Que dois-je faire pour le faire chauffer ? Aidez-moi, merci.
PS : le radiateur chauffait impeccablement l'hiver dernier. Merci beaucoup d'avance.
PS : le radiateur chauffait impeccablement l'hiver dernier. Merci beaucoup d'avance.
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Un radiateur froid sur toute mon installation
Invité

Si le robinet est de type thermostatique, il est probablement bloqué. Enlevez la partie en plastique en dévissant la bague striée (certains modèles avec une clé 6 pans), puis dégrippez l'axe apparent en le tirant et poussant. Attention de ne pas trop tirer, 1 à 2 mm maximum.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Un radiateur froid sur toute mon installation
Invité

Vérifier la pression d'arrivée d'eau, et la limiter à 3 bars.
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Un radiateur froid sur toute mon installation
Invité

Fermez tous les autres radiateurs et lancer l'installation.
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Un radiateur froid sur toute mon installation
Invité

C'est peut être de la boue dans le radiateur. Nettoyer toute l'installation chauffage.
31 mars 2008 à 17:31
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Un radiateur froid sur toute mon installation
Invité

Bonjour, il y a un robinet d'arrêt accessible derrière un bouchon à pas de vis. Ce robinet est en bas à droite de votre radiateur, il se manuvre avec une clé BTR, est-il ouvert ? Vérifiez d'abord ceci.
Ensuite, si il n'y a pas de résultat, vérifiez les robinets à tête thermostatique, ils sont peut être grippés. Si après ces vérifications il n'y a toujours pas de résultat, c'est que le radiateur est bouché ?! Dans ce cas, quand vous le purgez, l'eau ne devrait pas s'écouler par la purge, ni bruit d'air, ce qui est très rare.
Ensuite, si il n'y a pas de résultat, vérifiez les robinets à tête thermostatique, ils sont peut être grippés. Si après ces vérifications il n'y a toujours pas de résultat, c'est que le radiateur est bouché ?! Dans ce cas, quand vous le purgez, l'eau ne devrait pas s'écouler par la purge, ni bruit d'air, ce qui est très rare.
25 juillet 2009 à 18:01
Conseil Dépannage 6 Chauffage
Invité

Un radiateur froid sur toute mon installation
Invité

Bonjour, jai connu le même problème, après recherches et essais cétait un bouchon de calcaire et déchets dans le raccord de la carotte de dispersion en sortie de chaudière.
Solution : démontage, nettoyage.
Et utilisation d un produit dentretien pour circuit de chauffage (Fernox).
Bonne chance.
Solution : démontage, nettoyage.
Et utilisation d un produit dentretien pour circuit de chauffage (Fernox).
Bonne chance.
27 septembre 2009 à 11:45
Conseil Dépannage 7 Chauffage
Invité

Un radiateur froid sur toute mon installation
Invité

Voir l'autre tuyau celui du retour s'il n'y a pas une vis qui serait fermée complétement, dévisser avec une clé allen, clé hexagonale juste 1 ou 2 tours pas plus. Si la vis est complétement retirée je ne vous dit pas les dégâts en eau qu'il pourrait y avoir.
25 août 2011 à 21:20