Bonjour. J'ai rallumé ma chaudière et là surprise, le radiateur le plus éloigné est froid... Je réalise la purge des radiateurs, là radiateur toujours froid. Je tente une deuxième purge sur ce radiateur, l'eau coule, puis finit par s'arrêter... Il semblerait que l'eau ne circule pas dans celui-là. Que dois-je faire ? En plus j'ai remarqué que la pression demandée par le constructeur 1.5 bars est supérieure à celle que je lis... inférieure à un bar. Merci pour votre aide.
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Radiateur froid
Invité

Fermez tous les robinets des autres radiateurs et laissez chauffer le dernier radiateur, puis purgez.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Radiateur froid
Invité

N'oubliez pas de remplir votre chaudière en même temps que vous les purgez.
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Radiateur froid
Invité

Vous fermez un peu les retours des radiateurs, les premiers desservis.
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Radiateur froid
Invité

NON, le problème ne vient pas d'un défaut d'équilibrage à régler en fermant les coudes de réglage des premiers. Le problème vient simplement d'une bulle d'air que la pompe n'arrive pas à pousser d'un point haut, cause d'une négligence encore une fois. Le seul remède de cheval à faire est sportif, mettez votre chaudière en chauffe, attendez que tout le monde soit chaud, gonflez votre installation à 2 kilos fermez simplement le robinet s'il est manuel ou bien démontez la tête thermostatique,
dévissez le capuchon du coude de réglage, serrez dans le sens des aiguilles d'une montre complètement le robinet avec une grosse clef Alène puis dévisser l'écrou qui raccorde le radiateur au coude de réglage et videz le radiateur dans des bassines (si possible des gammates pour faire le plâtre en caoutchouc). Une fois vide, faites de grandes chasses en manipulant le robinet et le coude de reg. N'oubliez pas de laisser quelqu'un à la tâche de remplir votre installation au fur et à mesure que vous la soutirez, une fois que vous avez vidé trois quatres bassines, remontez le raccord du coude de reg, ouvrez le purgeur de deux tours et ouvrez doucement le coude de reg, une fois que le purgeur coule sans mousse vous pouvez ouvrir le robinet et si le problème persiste, vous devrez faire des chasses encore plus puissantes pour attraper la ou les bulles d'air.
dévissez le capuchon du coude de réglage, serrez dans le sens des aiguilles d'une montre complètement le robinet avec une grosse clef Alène puis dévisser l'écrou qui raccorde le radiateur au coude de réglage et videz le radiateur dans des bassines (si possible des gammates pour faire le plâtre en caoutchouc). Une fois vide, faites de grandes chasses en manipulant le robinet et le coude de reg. N'oubliez pas de laisser quelqu'un à la tâche de remplir votre installation au fur et à mesure que vous la soutirez, une fois que vous avez vidé trois quatres bassines, remontez le raccord du coude de reg, ouvrez le purgeur de deux tours et ouvrez doucement le coude de reg, une fois que le purgeur coule sans mousse vous pouvez ouvrir le robinet et si le problème persiste, vous devrez faire des chasses encore plus puissantes pour attraper la ou les bulles d'air.
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Radiateur froid
Invité

Le problème peut venir d'un vase sous gonflé tout simplement : vider l'eau du ballon et regarder le manomètre; il doit vous indiquer 0.5 bars de pression de gonflage. Si ce n'est pas le cas, gonfler le vase à l'aide d'une pompe à vélo, de telle façon à avoir 0.5 bars de pression, puis ajouter de l'eau dans l'installation.
Sinon, il peut s'agir d'un déséquilibrage du réseau.
Rach
Sinon, il peut s'agir d'un déséquilibrage du réseau.
Rach
02 novembre 2008 à 04:15
Conseil Dépannage 6 Chauffage
Invité

Radiateur froid
Invité

Il faut savoir si c'est un robinet thermostatique ou pas, si oui prenez n'importe quel outil et tapez gentiment sur le corps de vanne, celui-ci doit être simplement collé à l'intérieur.
06 février 2010 à 20:10