Chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24 condensation défaut 5 ionisation
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
13361
Astuces FAQ chauffage : Chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24 condensation défaut 5 ionisation
Invité

Bonjour, j'ai installé une chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24 version ventouse avec production ECS, régulièrement la chaudière s'arrête et donne le défaut 5, ce qui correspond à un défaut d'ionisation.
J'ai remarqué que cette panne arrivait dès que la météo est au brouillard et vent nul ; y aurait-il un rapport ? Donc ma question est : comment régler le problème et quel réglage dois-je faire ? Merci.
J'ai remarqué que cette panne arrivait dès que la météo est au brouillard et vent nul ; y aurait-il un rapport ? Donc ma question est : comment régler le problème et quel réglage dois-je faire ? Merci.
13 février 2010 à 13:03
Réponse Forum 1
Invité

Chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24 condensation défaut 5 ionisation
Invité

Bonjour. J'ai le type de chaudière et le même type de défaut. Dès qu'il ne fait pas trop froid, elle me donne le défaut 5.
J'ai gardé les vieux radiateurs en fonte. Est-ce votre cas ?
Sur ce forum, il déconseille l'association.
Sinon, je viens de voir qu'il conseille une inversion de la phase avec le neutre mais je n'y crois pas trop. Avez-vous essayé ?
J'ai gardé les vieux radiateurs en fonte. Est-ce votre cas ?
Sur ce forum, il déconseille l'association.
Sinon, je viens de voir qu'il conseille une inversion de la phase avec le neutre mais je n'y crois pas trop. Avez-vous essayé ?
26 janvier 2012 à 21:25
Réponse Forum 2
Invité

Chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24 condensation défaut 5 ionisation
Invité

Bonjour,
Votre problème vient soit de l'électrode soit d'un contrôle de combustion.
- Problème électrode, démonter l'électrode la passer au papier de verre et vérifier l'écartement 3 mm.
- Contrôle de combustion à faire absolument avec une valise le CO doit être de 8.8% à plus ou moins 2.
Concernant l'inversion phase neutre si c'est le cas la chaudière démarre et s'arrête au bout de 5 tentatives et se met en alarme E 04 défaut allumage.
Votre problème vient soit de l'électrode soit d'un contrôle de combustion.
- Problème électrode, démonter l'électrode la passer au papier de verre et vérifier l'écartement 3 mm.
- Contrôle de combustion à faire absolument avec une valise le CO doit être de 8.8% à plus ou moins 2.
Concernant l'inversion phase neutre si c'est le cas la chaudière démarre et s'arrête au bout de 5 tentatives et se met en alarme E 04 défaut allumage.
20 mai 2013 à 20:52