Trop de pression sanitaire
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
3917
Questions Forum : Trop de pression sanitaire
Invité

Bonsoir, je possède une chaudière Saunier Duval twin 28 E de 10 ans, j'ai changé le vase d'expansion il y a 2 ans, aujourd'hui j'ai trop de pression dans le réseau sanitaire (3.5 b), hier soir la soupape de sécurité crachait un petit filet, aujourd'hui j'ai réussi à diminuer la pression en actionnant la vis de purge sur la soupape de sécurité, mais après 1 heure environ elle est remontée à 3 bars. Merci de m'aider.
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Trop de pression sanitaire
Je peux me tromper mais je ne pense pas qu'il y ait un vase d'expansion pour l'eau sanitaire, vérifiez le limiteur de pression sur l'arrivée d'eau, si vous l'avez, normalement la pression de l'eau sanitaire correspond à la pression du réseau de distribution.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Trop de pression sanitaire
Diminuez si vous pouvez la température de l'eau chaude sanitaire.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Trop de pression sanitaire
Invité

Bonjour, je suis également possesseur d'une chaudière TWIN 28 E depuis 2001 et mon vase à expansion vient de lâcher hier. Par contre je rencontrais d'autre problème avant ce nouvel incident. Elle se mettait souvent en sécurité lors des démarrages du matin. Aviez-vous également ce genre de problème.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

Trop de pression sanitaire
Invité

Le vase d'expansion vient de lâcher aujourd'hui ! ... Où puis-je m'en procurer un ? ... Merci.
05 février 2008 à 02:00
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Invité

Trop de pression sanitaire
Invité

Il suffit de le regonfler avec une simple pompe à vélo. Au préalable vidanger la chaudière.
03 mars 2008 à 13:56
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Invité

Trop de pression sanitaire
Invité

Etes-vous sûr que ce soit bien le sanitaire. En général à 3 bars la soupape de sécurité c'est le chauffage. Le groupe de sécurité sanitaire est taré à 7 bars, si votre chauffage monte en pression plusieurs possibilités.
Vase HS, vanne de remplissage plus étanche, échangeur chaudière cassé (circuit sanitaire passe dans chauffage)
Vase HS, vanne de remplissage plus étanche, échangeur chaudière cassé (circuit sanitaire passe dans chauffage)
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Invité

Trop de pression sanitaire
Invité

Bonsoir, je connais pas la date du post mais si la pression monte dans le chauffage c'est que soit :
- la vanne de remplissage est ouverte, il y a communication entre chauffage et sanitaire (corps de chauffe hors-service).
- Si la pression monte et descend en rapport à la température c'est le vase d'expansion qui est sous gonflé ou surgonflé (moi je les gonfle à 0,5 bar).
Pascal (technicien SAV chaudière)
- la vanne de remplissage est ouverte, il y a communication entre chauffage et sanitaire (corps de chauffe hors-service).
- Si la pression monte et descend en rapport à la température c'est le vase d'expansion qui est sous gonflé ou surgonflé (moi je les gonfle à 0,5 bar).
Pascal (technicien SAV chaudière)
02 février 2009 à 03:48