Problème chaudière gaz
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
1196
Problème Chauffage : Problème chaudière gaz
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière gaz Saunier Duval à ventouse. Lorsque je presse le démarreur, il n'y a pas d'étincelle et la veilleuse ne s'allume pas. Par contre, je peux allumer manuellement la veilleuse avec un briquet. Le ventilateur électrique de la cheminée continue ensuite de fonctionner lorsque seule la veilleuse reste allumée (il ne devrait pas). Ensuite, le brûleur ne se met pas en route, ni en demande eau chaude, ni en demande chauffage, alors que j'entends fonctionner les relais. Pourrait-il s'agir d'un problème de carte de commande ? Comment diagnostiquer une panne carte ? Est-ce qu'une panne de bougie ou de bobine peut avoir cet effet ?
Conseils Forum 1
Invité

Problème chaudière gaz
Invité

Il faut que la ventouse soit étanche, sinon le pressotat ne collera pas. Donc, bien vérifier que le caisson soit bien fermé, ensuite appuyer sur le bouton poussoir vert et attendre 30 secondes et relâcher doucement.
Conseils Forum 2
Invité

Problème chaudière gaz
Invité

Il y a de forte chance que le pressostat soit obstrué par de la saleté.