FAQ Question chauffage : Baisse de pression chaudière Atlantic Franco Belge
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière Atlantic Franco Belge et la pression baisse tous les jours, mais uniquement quand elle est arrêtée (si le chauffage ne se déclenche pas, en 3h la chaudière n'a plus de pression).
Par contre, quand la chaudière alimente en eau chaude les radiateurs, la pression ne baisse pas.
En fermant l'arrivée et le retour chauffage, la pression au manomètre ne baisse pas et lorsque je réouvre quelques temps après la pression baisse.
Le chauffagiste m'a assuré que la chaudière n'avait pas de problème et qu'il s'agissait sûrement d'une fuite dans la tuyauterie, mais je n'arrive pas à trouver cette fuite.
Pensez-vous qu'il s'agisse bien d'une fuite dans la tuyauterie, et comment détecter celle-ci ?
Pour info, c'est une vieille maison que l'on a rénovée et pour éviter de changer les tuyaux, lorsque nous avons fait l'isolation, nous avons encastré les tuyaux dans les murs (je sais que c'est une très mauvaise opération, mais cela aurait été moins onéreux... si nous n'avions pas eu de problèmes bien entendu). Merci pour vos réponses.
J'ai une chaudière Atlantic Franco Belge et la pression baisse tous les jours, mais uniquement quand elle est arrêtée (si le chauffage ne se déclenche pas, en 3h la chaudière n'a plus de pression).
Par contre, quand la chaudière alimente en eau chaude les radiateurs, la pression ne baisse pas.
En fermant l'arrivée et le retour chauffage, la pression au manomètre ne baisse pas et lorsque je réouvre quelques temps après la pression baisse.
Le chauffagiste m'a assuré que la chaudière n'avait pas de problème et qu'il s'agissait sûrement d'une fuite dans la tuyauterie, mais je n'arrive pas à trouver cette fuite.
Pensez-vous qu'il s'agisse bien d'une fuite dans la tuyauterie, et comment détecter celle-ci ?
Pour info, c'est une vieille maison que l'on a rénovée et pour éviter de changer les tuyaux, lorsque nous avons fait l'isolation, nous avons encastré les tuyaux dans les murs (je sais que c'est une très mauvaise opération, mais cela aurait été moins onéreux... si nous n'avions pas eu de problèmes bien entendu). Merci pour vos réponses.
04 février 2009 à 04:05
Conseils 1 Dépannage
Invité

Baisse de pression chaudière Atlantic Franco Belge
Invité

Bonsoir,
j'ai également le même problème que vous !
Mon installateur m'a également affirmé que ma chaudière était en parfait état de marche, et que c'était certainement une fuite (comme vous).
Mais aucune fuite dans mes murs (depuis le temps je l'aurais vu je pense), de plus ce sont des tuyaux en PER (rarement de fuite).
Je dois remettre de la pression tous les jours, voir même plusieurs fois par jour.
Il n'y a que cet été (chaudière position été) que j'ai été tranquille.
Il y a environ un mois, j'ai fait passé un autre dépanneur, qui m'a affirmé que mon vase d'expansion était à changer !
Je refais faire des devis ce mois-ci, histoire d'avoir plusieurs avis et prix, si vous avez résolu votre problème.
j'ai également le même problème que vous !
Mon installateur m'a également affirmé que ma chaudière était en parfait état de marche, et que c'était certainement une fuite (comme vous).
Mais aucune fuite dans mes murs (depuis le temps je l'aurais vu je pense), de plus ce sont des tuyaux en PER (rarement de fuite).
Je dois remettre de la pression tous les jours, voir même plusieurs fois par jour.
Il n'y a que cet été (chaudière position été) que j'ai été tranquille.
Il y a environ un mois, j'ai fait passé un autre dépanneur, qui m'a affirmé que mon vase d'expansion était à changer !
Je refais faire des devis ce mois-ci, histoire d'avoir plusieurs avis et prix, si vous avez résolu votre problème.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Baisse de pression chaudière Atlantic Franco Belge
Invité

Bonjour chers possesseurs de Atlantic Franco Belge Pluton type 4100 avec eau sanitaire ou pas.
Je viens d'en faire installer une, il y a un mois : baisse de pression au mano de 1,5bar à 0,9bar en 4 jours puis maintenant en une journée.
Je rajoute régulièrement de l'eau : pour cela baisser la température de consigne à position hors gel ou presque, attendre que la température de l'eau soit voisine de 30 à 40° et injecter lentement par le robinet ou la vanne 1/4 de tour des petites quantités d'eau de façon à ne pas risquer de claquer la fonte du corps de chauffe.
Mon problème est dû à une fuite à la liaison tube acier de 1 pouce 1/4 au retour de circuit avec son entrée dans chaudière en fonte : le filetage monté acier sur fonte avec filasse nécessite, en plus de son bon serrage, que le tube soit orienté de façon à ce que le piquage qui est dessus pour le flexible de ballon ECS soit en face.
Le monteur doit à la fois assurer le serrage correct et le positionnement, ce qui n'est pas forcément bon du premier coup si on n'a pas mis assez de filasse avec de la pâte Spatex.
Autrefois les sorties se faisaient par brides plates et les liaisons orientables avec des raccords union, mais c'est plus cher maintenant que tout est mégoté !
Donc, il est possible que vous ayez comme moi une fuite à cet endroit.
Le chauffagiste doit venir résoudre ce problème, il fait traîner depuis quinze jours, mais je lui dois encore 4000 donc je le tiens par les c... , à lui de faire son boulot correctement !
Si cela peut vous orienter, je vous souhaite bonne chance !
Je viens d'en faire installer une, il y a un mois : baisse de pression au mano de 1,5bar à 0,9bar en 4 jours puis maintenant en une journée.
Je rajoute régulièrement de l'eau : pour cela baisser la température de consigne à position hors gel ou presque, attendre que la température de l'eau soit voisine de 30 à 40° et injecter lentement par le robinet ou la vanne 1/4 de tour des petites quantités d'eau de façon à ne pas risquer de claquer la fonte du corps de chauffe.
Mon problème est dû à une fuite à la liaison tube acier de 1 pouce 1/4 au retour de circuit avec son entrée dans chaudière en fonte : le filetage monté acier sur fonte avec filasse nécessite, en plus de son bon serrage, que le tube soit orienté de façon à ce que le piquage qui est dessus pour le flexible de ballon ECS soit en face.
Le monteur doit à la fois assurer le serrage correct et le positionnement, ce qui n'est pas forcément bon du premier coup si on n'a pas mis assez de filasse avec de la pâte Spatex.
Autrefois les sorties se faisaient par brides plates et les liaisons orientables avec des raccords union, mais c'est plus cher maintenant que tout est mégoté !
Donc, il est possible que vous ayez comme moi une fuite à cet endroit.
Le chauffagiste doit venir résoudre ce problème, il fait traîner depuis quinze jours, mais je lui dois encore 4000 donc je le tiens par les c... , à lui de faire son boulot correctement !
Si cela peut vous orienter, je vous souhaite bonne chance !
19 décembre 2010 à 16:03
Conseils 3 Dépannage
Invité

Baisse de pression chaudière Atlantic Franco Belge
Invité

Bonjour,
Je suis moi aussi très mécontente de la chaudière atlantique Franco Belge Idra 4024 B.
J'ai acheté ma maison il y a un an. La chaudière était récente et encore sous garantie.
Je suis obligée de surveiller très régulièrement la pression d'eau car elle baisse jusqu'à mettre la chaudière en sécurité.
Une pièce importante vient d'être changée (échangeur).
Elle était percée par la rouille. L'installateur a accepté de passer la réparation sous la garantie d'usine car nous étions 3 clients a avoir le même souci en même temps sur le même modèle.
Une semaine après la réparation effectuée, je viens de m'apercevoir que la pression baisse à nouveau, comme avant.
La pièce défectueuse semble donc être une conséquence plus qu'une cause d'un autre problème d’étanchéité ailleurs dans la chaudière. Je pressens que les problèmes vont se succéder.
La chaudière n'est plus garantie.
L'installateur m'a fait comprendre que maintenant c'était comme cela et qu'il fallait considérer les pièces comme du consommable.
C'est tout simplement scandaleux mais je pense que ce problème de fiabilité a tendance à se généraliser quelque soit le budget engagé et la marque choisie.
Je suis moi aussi très mécontente de la chaudière atlantique Franco Belge Idra 4024 B.
J'ai acheté ma maison il y a un an. La chaudière était récente et encore sous garantie.
Je suis obligée de surveiller très régulièrement la pression d'eau car elle baisse jusqu'à mettre la chaudière en sécurité.
Une pièce importante vient d'être changée (échangeur).
Elle était percée par la rouille. L'installateur a accepté de passer la réparation sous la garantie d'usine car nous étions 3 clients a avoir le même souci en même temps sur le même modèle.
Une semaine après la réparation effectuée, je viens de m'apercevoir que la pression baisse à nouveau, comme avant.
La pièce défectueuse semble donc être une conséquence plus qu'une cause d'un autre problème d’étanchéité ailleurs dans la chaudière. Je pressens que les problèmes vont se succéder.
La chaudière n'est plus garantie.
L'installateur m'a fait comprendre que maintenant c'était comme cela et qu'il fallait considérer les pièces comme du consommable.
C'est tout simplement scandaleux mais je pense que ce problème de fiabilité a tendance à se généraliser quelque soit le budget engagé et la marque choisie.
06 février 2013 à 19:41
Conseils 4 Dépannage
Invité

Baisse de pression chaudière Atlantic Franco Belge
Invité

Salut tout le monde.
On avait le même problème ici, avec notre idra4000. Il fallait remettre la pression chaque semaine pour éviter que la chaudière s’arrête.
Par contre, il a fallu longtemps pour trouver la solution. Le problème ne venait pas de la chaudière, mais de la boue qu'il y avait dans le circuit d'eau chaude du chauffage.
Il a fallu faire un désembouage complet, traité d'abord le système avec du désembouant X100 de Sentinel, après mettre un inhibiteur X400 de Sentinel aussi. Très cher : le tout 620 Euro... avec main d’œuvre.
Tous ça parce que les gens avant nous on fait des économies et mis du PVC - qui laisse passer de la lumière et permet la prolifération d'algues etc.
En guise de tuyaux de d'acheminement d'eau vers les radiateurs.
Bref, après le traitement, plus de problème de pression.
Mais on m'a prévenu que ça tient à peu près 5 ans. Donc, nouveau traitement dans 5 ans.
P. S. : Désolé pour les accents. Clavier US ici ;)
On avait le même problème ici, avec notre idra4000. Il fallait remettre la pression chaque semaine pour éviter que la chaudière s’arrête.
Par contre, il a fallu longtemps pour trouver la solution. Le problème ne venait pas de la chaudière, mais de la boue qu'il y avait dans le circuit d'eau chaude du chauffage.
Il a fallu faire un désembouage complet, traité d'abord le système avec du désembouant X100 de Sentinel, après mettre un inhibiteur X400 de Sentinel aussi. Très cher : le tout 620 Euro... avec main d’œuvre.
Tous ça parce que les gens avant nous on fait des économies et mis du PVC - qui laisse passer de la lumière et permet la prolifération d'algues etc.
En guise de tuyaux de d'acheminement d'eau vers les radiateurs.
Bref, après le traitement, plus de problème de pression.
Mais on m'a prévenu que ça tient à peu près 5 ans. Donc, nouveau traitement dans 5 ans.
P. S. : Désolé pour les accents. Clavier US ici ;)
19 janvier 2015 à 16:52
Conseils 5 Dépannage
Invité

Baisse de pression chaudière Atlantic Franco Belge
Invité

Bonjour,
J'avais le problème de baisse de pression (chaudière Atlantic Franco Belge), comme si fuite dans le circuit !
Avec des bruits de circulation d'eau dans les radiateurs.
J'ai trouvé aujourd'hui la cause : c'est la petite vanne de vidange à l'arrière tout en-dessous de la chaudière qui était trop fermée !!! et donc malgré la bonne position, que je pensais voir, il fallait la mettre un peu hors position pour avoir une véritable fermeture.
Ouf !!!
J'avais le problème de baisse de pression (chaudière Atlantic Franco Belge), comme si fuite dans le circuit !
Avec des bruits de circulation d'eau dans les radiateurs.
J'ai trouvé aujourd'hui la cause : c'est la petite vanne de vidange à l'arrière tout en-dessous de la chaudière qui était trop fermée !!! et donc malgré la bonne position, que je pensais voir, il fallait la mettre un peu hors position pour avoir une véritable fermeture.
Ouf !!!
06 décembre 2015 à 12:06