Baisse de pression manomètre chaudière Franco-belge
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
4259
Question Bricolage Chauffage : Baisse de pression manomètre chaudière Franco-belge
Invité

Ma chaudière passe en pression du manomètre de 1,8 à 0,3 en à peine 3 heures. Le chauffage fonctionne quand même, mais devient bruyant (on entend couler...). Je rajoute de l'eau 3 fois par jour. Quel est le problème ? Fuite dans la chaudière ? Aucune trace en dessous. Fuite dans le circuit ? Je ne vois rien mais il est vrai qu'il y a 2 m de canalisation enfouie dans du ciment.
Qui pourrait m'aider à résoudre mon problème de chauffage car j'ai peur qu'elle finisse par s'arrêter au mauvais moment !
J'ajouterai que l'eau chaude sanitaire pose problème aussi car la chaudière continue de chauffer après la demande en eau chaude jusqu'à l'enclenchement de la sécurité ! Mais cela est moins grave car je peux m'en passer. Ma chaudière Franco Belge IDRA 23 SV Beretta a 12 ans.
Qui pourrait m'aider à résoudre mon problème de chauffage car j'ai peur qu'elle finisse par s'arrêter au mauvais moment !
J'ajouterai que l'eau chaude sanitaire pose problème aussi car la chaudière continue de chauffer après la demande en eau chaude jusqu'à l'enclenchement de la sécurité ! Mais cela est moins grave car je peux m'en passer. Ma chaudière Franco Belge IDRA 23 SV Beretta a 12 ans.
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Baisse de pression manomètre chaudière Franco-belge
Invité

Cela provient du vase d'expansion qui est plein et qui n'absorbe plus les différentes variations de volume d'eau dans les circuits de chauffage. Pour remédier à cela il suffit de gonfler le vase avec une pompe à vélo pour chasser l'eau qui se trouve dans le vase.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Baisse de pression manomètre chaudière Franco-belge
Invité

Un complément en eau 3 fois par jour est effectivement anormal. Vérifier la présence d'un vase d'expansion. Vérifier l'absence de fuite sur l'ensemble de l'installation. Purger l'air. Contrôler l'étanchéité du groupe de sécurité. Votre circulateur risque d'être endommagé. L'arrêt sur la sécurité est anormal (je n'ai plus de frein mais j'ai un bon Airbag). Vérifier le capteur de débit. Une révision s'impose certainement. LVE
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Baisse de pression manomètre chaudière Franco-belge
Invité

Si les canalisations sont en cuivre, il peut arriver un phénomène de "pitting", c'est à dire une corrosion dûe à une électrolyse. En effet, si la conduite est en contact avec la terre par l'intermédiaire d'un mur, ça crée un phénomène de pile qui bouffe petit à petit la conduite. Ce phénomène peut aussi se produire par le simple contact d'un collier de maintien des tuyaux, ou par une réaction entre la ferraille de la chaudière et les conduites. N'oublions pas que l'eau est conductrice de l'électricité. Il est possible que si le sous-sol se soit récemment humidifié, ce phénomène ne soit apparu que récemment.
Enfin, il est probable aussi que vous ayez une petite fuite dans le corps de chauffe, et alors, là, c'est invisible car l'eau part en vapeur dans le conduit de fumée. Vérifiez, chaudière à l'arrêt, si votre corps de chauffe est mouillé, c'est le plus simple avant d'entamer d'autres recherches. Bonne chance. Alain
Enfin, il est probable aussi que vous ayez une petite fuite dans le corps de chauffe, et alors, là, c'est invisible car l'eau part en vapeur dans le conduit de fumée. Vérifiez, chaudière à l'arrêt, si votre corps de chauffe est mouillé, c'est le plus simple avant d'entamer d'autres recherches. Bonne chance. Alain
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Baisse de pression manomètre chaudière Franco-belge
Invité

Vase d'expansion HS.
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Baisse de pression manomètre chaudière Franco-belge
Invité

Bonjour,
J'ai eu le même problème. C'était le disconnecteur.
Depuis, plus de problème. Cordialement.
J'ai eu le même problème. C'était le disconnecteur.
Depuis, plus de problème. Cordialement.
28 avril 2009 à 01:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Baisse de pression chaudière Atlantic Franco Belge
- N°8369 : Bonjour, J'ai une chaudière Atlantic Franco Belge et la pression baisse tous les jours, mais uniquement quand elle est arrêtée (si le chauffage ne se déclenche pas, en 3h la chaudière n'a plus de pression). Par contre, quand...
- 2. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
- N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
- 3. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
- N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
- 4. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 5. Problème pression chaudière au fioul Franco-Belge ambiance 4100
- N°7650 : Bonjour, je loue une maison depuis quelques semaines équipée d'une chaudière Franco-Belge ambiance 4100 au fioul. En cherchant pourquoi un de nos radiateurs ne chauffait plus et faisait du bruit, nous nous sommes rendu compte...
- 6. Pression élevée chauffage central chaudière Franco Belge Optimigaz
- N°8233 : Bonjour, je possède une chaudière Franco Belge Optimigaz 3000. Depuis quelques mois, en période de chauffe, la pression monte à 3,5 bars voire 4 bars, celle-ci était stable à 1,5 bars auparavant. J'ai vérifié la pression...
- 7. Problème pression chaudière murale Franco Belge Idra
- N°15480 : Bonjour, Mon chauffagiste est intervenu en février dernier pour une mise en sécurité sur ma chaudière Franco Belge idra, de l'eau coulait du vase mais il m'a dit juste qu'il regonflait la membrane du vase et de surveiller...
- 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 9. Baisse pression chauffage central fioul
- N°1354 : Bonjour. J'ai une baisse de pression qu'on peut voir sur un manomètre sur une installation de chauffage au fioul. Quand je rajoute de l'eau, j'ai 3 bars et le soir je n'ai qu'1 bar, mais je n'ai pas constaté de fuite. Et pour...
- 10. Soupape sanitaire chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément
- N°15114 : Bonsoir, la soupape sanitaire de ma chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément, environ 3 seaux par jour (30 litres). Quelqu'un peut-il me dire pourquoi ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite