chaudière monte en température aucune pression manomètre
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
93
Pannes Chauffage : chaudière monte en température aucune pression manomètre
Invité

J'ai remis en fonction ma chaudière pour le chauffage il y a quelques temps, et je n'ai pas eu de problème. Le temps étant clément, je l'ai arrêté de nouveau, mais depuis deux jours les températures s'étant rafraîchies, j'ai voulu remettre le chauffage. Les radiateurs restent froids. La chaudière monte bien en température, mais je n'ai aucune pression sur le manomètre. Pourtant j'ai bien de l'eau chaude sur ma chaudière ELM Leblanc "GLM". Merci d'avance.
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

chaudière monte en température aucune pression manomètre
Invité

Vérifiez si les vannes de sorties de la chaudière pour le chauffage sont ouvertes, ou vérifiez si la pompe n'est pas grippée.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

chaudière monte en température aucune pression manomètre
Invité

Dégommage du circulateur et manomètre à revoir, vérification du remplissage.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

chaudière monte en température aucune pression manomètre
Invité

Fermer tous les radiateurs et ouvrir le plus éloigné de la chaudière. Ouvrir ensuite les autres un par un.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

chaudière monte en température aucune pression manomètre
Invité

Si vous n'avez aucune pression au manomètre, il faut ouvrir votre robinet de remplissage situé sur la droite de votre glm (c'est le seul robinet que vous puissiez manipuler sans tournevis). Ajustez la pression entre 1 et 1,5 bar. Purgez vos radiateurs et ça devrait chauffer.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Invité

chaudière monte en température aucune pression manomètre
Invité

Penser aussi au grippage de la vanne 3 voies.
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Invité

chaudière monte en température aucune pression manomètre
Invité

Quel modèle GLM 3,4 ou 5 ou 7 ? Il s'agit sûrement du circulateur qui ne tourne pas. Soit il a un problème, soit les mini-rupteurs qui le mettent en route sont HS. En général cela engendre de gros bruits en surchauffe. La pression doit être environ de 1,5 Bar, pour cela ouvrir le ou les 2 robinets (selon l'année à cause du disconnecteur) qui se trouvent sous la chaudière, il y a écrit remplissage dessus (sauf les modèles anciens 3 qui s'ouvraient avec un tournevis). Il se peut également que le clapet anti-retour soit collé.
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Invité

chaudière monte en température aucune pression manomètre
Invité

D'accord avec la réponse 6.
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Invité

chaudière monte en température aucune pression manomètre
Invité

On peut difficilement faire mieux que la réponse 6.
Réponse 9 d'un internaute à cette question
Invité

chaudière monte en température aucune pression manomètre
Invité

Il doit s'agir d'un problème de vanne inverseuse ou du circulateur, si ce n'est ni l'un ni l'autre c'est la platine.
02 mars 2009 à 01:49